Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #18 kdy: 27.10.2021, 10:34 » |
|
Takže v případě, že se použije FI od EATON, s označením dRCM, a zapojí se přívod zespodu, a vývod z vrchu, je dle popisu, tlačítko TEST nefunkční.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 27.10.2021, 13:12 » |
|
Tady se poněkud propletla dvě vlákna do sebe. Výrobky Kanlux a mnoho dalších nepoužívám, tyto značky - neznačky umí vyrobit dost bezesných nocí. Odborník toto nepoužívá a nemontuje! Viz druhé vlákno. Takže v případě, že se použije FI od EATON, s označením dRCM, a zapojí se přívod zespodu, a vývod z vrchu, je dle popisu, tlačítko TEST nefunkční. Tebou zmiňovaný problém neznám, to jsi zjistil sám? Nějak se mi nepodařilo na netu najít dokumentaci od výrobce
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 27.10.2021, 14:20 » |
|
Kdyby to byl klasický chránič, tak řeknu, že to není ani možné, ale tohle je digitál a to by chtělo vidět alespoň nějaké schéma, třeba jen blokové, aby se dalo posoudit, kde může být chyba.
Já tenhle chránič neznám, tak se zeptám, byl tam v návodu nebo na samotném přístroji nějaký popis, schéma, který by určoval, kde musí být přívod?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 28.10.2021, 07:30 » |
|
No, koukám, tohle provedení jsem ještě neviděl. Měl jsem za to, že zkušební obvod je vždy mezi svorkami. Tady je jedním koncem mezi cívkou a kontakty, ve výsledku je tak celý na jedné straně kontaktů, a to je v pořádku. Teda až na možnost spálení odporu pří přívodu zdola.
Pokud je mezi svorkami, tak už ale vlastní kontakt mít musí, aby přes něj nezůstal chráněný obvod jednopólově připojen.
Nechápu. Testovací tlačítko je vždy připojeno mezi N a L s vřazeným odporem. A ten se v neuzavřeném okruhu nemůže spálit ať už je zapojen přívod zdola či shora.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 28.10.2021, 08:58 » |
|
To je Pavle častý omyl, záléží kde jsou zapojeny kontakty. Pak stačí dlouhý stisk, chránič vybaví, ale obvod s odpůrkem je stále pod napětím a odpor shoří. Jedná se o ne úplně vzácný problém. K oné zmiňované značce: Vlastně nemám co bych slušného řekl, snad parafrázuje situaci na dnešním trhu obecně, viz.např. nápis na sekeře noname výrobce "není určeno k silným úderům"
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #27 kdy: 28.10.2021, 10:21 » |
|
Nenašel jsem jediné schéma vnitřního zapojení chrániče, kde by byl obvod tlačítka zapojen tak, že by byl i po vybavení chrániče pod napětím. Ale třeba jsem špatně hledal.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #28 kdy: 28.10.2021, 17:16 » |
|
Když se u chrániče drží tlačítko delší dobu, odpor se spálí!! Už jse to několiktár viděl po rozkuchání! Asi laik to držel? Jedině tak se může spálit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #29 kdy: 28.10.2021, 17:47 » |
|
Když se u chrániče drží tlačítko delší dobu, odpor se spálí!!
Pokud solidní výrobce vloží do obvodu tlačítka kontakt, tak ho můžete držet jak chcete dlouho a nic se nespálí.
|
chr_tl_.png (41.14 KB, 385x298 - prohlédnuto 105 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #32 kdy: 29.10.2021, 05:53 » |
|
Jistěěěěěě, jsem to ale trouba Zde se hovoří o případu, kdy je chránič zapojen obráceně. Tak to potom jo To se po delším podržení tlačítka odpor "vypaří" Ale jen dement by držel tlačítko i po vybavení chrániče. Nezdá se vám?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|