« Odpověď #18 kdy: 25.06.2018, 11:05 » |
|
Jasně kluci. Ale to bych asi na desce viděl dva porcelánové můstky, které byly často i označené barvou. Zde nic takového nevidím. Třeba jsou mimo záběr, nevím. Pořád platí to o té skládačce z jednotlivých dílků.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 26.06.2018, 05:18 » |
|
To co je úplně nalevo, je elektroměr. Spínačky jsou zřejmě úplně dole pod chráničem. Chránič je zaplombovaný, takže určitě JM, jinde se to snad nedělalo. Táta měl dům od 1932 a já ho mám 4 roky, nebydlí se tam, je to na pár týdnů v roce. Ještě by mne zajímalo, zda na osvětlení mohu mít jistič až 10 A a na zásuvky až 16 A. Průřez vodičů by proudu odpovídal.
Jo, takhle se to běžně dimenzuje, ale musí odpovídat i průřez.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 26.06.2018, 06:03 » |
|
To co je úplně nalevo, je elektroměr. Spínačky jsou zřejmě úplně dole pod chráničem. Chránič je zaplombovaný, takže určitě JM, jinde se to snad nedělalo.
Souhlasím. Vidím to úplně stejně. Doporučil bych pozvat lokálního odborníka.
To bude nejrozumnější Ty pojistky jsou zřejmě v Neměřený části, .....
Tak to si nemyslím
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 26.06.2018, 06:28 » |
|
Souhlasím. Vidím to úplně stejně. To bude nejrozumnější Tak to si nemyslím Pojistky 35A se dávaly do soklu E33, to co je napravo jsou sokly E27 - tedy do 25A. Takže buď na desce před měřením, nebo v HDS + vypínač na desce...
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 26.06.2018, 11:42 » |
|
Ty pojistky jsou zřejmě v Neměřený části
Proč by bylo v NEMĚŘENÝ části toliko pojistek? Myslím, že to bude měřená část... Ale to bych asi na desce viděl dva porcelánové můstky, které byly často i označené barvou.
Tak nějak bych řekl že tohle bude N můstek a PE "můstek" bude někde za deskama a bude to obr kroutilův spoj...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 26.06.2018, 13:23 » |
|
Tak nějak bych řekl že tohle bude N můstek a PE "můstek" bude někde za deskama a bude to obr kroutilův spoj...
Jasně, i to se stává a poměrně často. Pak by ale s největší pravděpodobnos tí šlo o nějaký pozdnější dobastl. Naši otcové to dělali často mnohem lépe a pořádněji. Přiznávám že Moravu po elektrostránce moc neznám, ale když narazím na něco podobného u nás, vidím dva můstky "polité" barvou modrou a zelenou. Tady to vidět není, proto si nejsem jist samotným provedením. Očekával bych něco podobného hlavně kvůli tomu nafocenému chrániči. I kvůli jejich absenci a dalším znakům stáří a bastlení, důrazně doporučuji návštěvu místního technika.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 26.06.2018, 19:35 » |
|
Proč by bylo v NEMĚŘENÝ části toliko pojistek? Myslím, že to bude měřená část...
rád doplnil, že před chráničem jsou 3 x pojistky 35 A a za chráničem jističe a pojistky, přikládám fotku.
Vychazím z faktu že chránič pod plombou je neměřená a když je to před ním tak logicky taky neměřená. Chybí zbytek fotky, třeba je tam jistič. Konec konců, Morava je vaše parketa, ne? Myslím že tyhle sítě znáte líp. Náhodou nemá někdo schémátko, jak se to zapojovalo s tim napěťákem před měřenim?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 26.06.2018, 20:58 » |
|
Vychazím z faktu že chránič pod plombou je neměřená a když je to před ním tak logicky taky neměřená. Chybí zbytek fotky, třeba je tam jistič.
Ono dost často se ten PCH chránič plomboval taky, protože často byl osazen jako "hlavní jistič" před elektroměrem. Většinou se potkalo zapojení: Vypínač 25A ("Tahem-Stiskem") -> elektroměr -> proudový/napěťový chránič -> pojistky/jističe pro obvody. Případně v jiném pořadí, takový divoký to tu máme
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 26.06.2018, 22:17 » |
|
Ono dost často se ten PCH chránič plomboval taky, protože často byl osazen jako "hlavní jistič" před elektroměrem. Většinou se potkalo zapojení: Vypínač 25A ("Tahem-Stiskem") -> elektroměr -> proudový/napěťový chránič -> pojistky/jističe pro obvody. Případně v jiném pořadí, takový divoký to tu máme Takže občas divočina Ale na spínačky tam dávali 1x2-6A jistič? My tu mívali taky marast. Společný spínačky pro celou bytovku, ovládání fází.. někde smyčkovanej PEN mezi byty. Vypínače nebo pojistky místo jističe. Taky tu máme pár objektů kde je 3x120V. Ale už se to pročistilo
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 27.06.2018, 15:34 » |
|
Děkuji za diskuzi. Vzhledem k tomu, že se dikuze rozšířila i na další část, než jsem měl původně v úmyslu, tak považuji za vhodné vložit obrázek celé skříně. Tedy jištěn je třífázový přívod pojistkami 3 x 35 A, ty na fotce nejsou. Levý a střední panel je zaplombován 9 plombami, plombováno e-onem v roce 2015 při výměně elektroměru. (Bylo děláno v mé nepřítomnosti bez mého vědomí - byl přelezen plot. Zjistil jsem informací přes GSM modul, že je dům bez napětí a další info, že byl prod obnoven. Po mém ohrazení přišla omluva e-onu.) Předpokládám, že měření je za hlavním vypínačem. Ten pravý panel je celý měřený. Ty černé jističe - tam jsem měl na mysli, zda by mohlo být světlo změněno z 6 A na 10 A a zásuvky z 10 A na 16 A? Ty další pojistky jsou pro zásuvky a osvětlení. Ty tři pojisky dole jsou 3 x 25 A pro červenou zásuvku pro motorový proud.
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 27.06.2018, 21:36 » |
|
Děkuji za diskuzi. Vzhledem k tomu, že se dikuze rozšířila i na další část, než jsem měl původně v úmyslu, tak považuji za vhodné vložit obrázek celé skříně. Tedy jištěn je třífázový přívod pojistkami 3 x 35 A, ty na fotce nejsou. Levý a střední panel je zaplombován 9 plombami, plombováno e-onem v roce 2015 při výměně elektroměru. (Bylo děláno v mé nepřítomnosti bez mého vědomí - byl přelezen plot. Zjistil jsem informací přes GSM modul, že je dům bez napětí a další info, že byl prod obnoven. Po mém ohrazení přišla omluva e-onu.) Předpokládám, že měření je za hlavním vypínačem. Ten pravý panel je celý měřený. Ty černé jističe - tam jsem měl na mysli, zda by mohlo být světlo změněno z 6 A na 10 A a zásuvky z 10 A na 16 A? Ty další pojistky jsou pro zásuvky a osvětlení. Ty tři pojisky dole jsou 3 x 25 A pro červenou zásuvku pro motorový proud.
No jo, celý by to sneslo revizi a nějaké úpravy a opravy. Nikde nevidím jistič spínacích hodin, máte dvojtarif? Ty porcelánový pojistky je lepší vyměnit za jističe ale nelze bez úpných znalostí říct hodnotu a charakteristik u. Je třeba zohlednit půřez, materiál, uložení a délku vedení. K tomu cejchování. Přes plot je lepší nelézt. Už jen z důvodu zákonu slušnosti. Mimo to vstupování na cizí pozemek, navíc jasně vytyčený plotem je nezákoný stejně jako výměna měřidla bez obeznámení. Navíc tam může bejt čtvernohej hlídač. Kde se dá dostat, stačí zavolat a normálním lidem nevadí výměna bez přítomnosti.
|