| | |-+  Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?  (Přečteno 13703 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 20.08.2019, 18:29 »

Na jaký článek byste to napasovali aby to bylo bezpečně obhajitelné při sporu u soudu? 
No asi na nijaký keď norma hovorí že každý svetelný obvod má byť za chráničom a nie že každý  svetelný obvod má mať svoj vlastný chránič. Aspoň ja to chápem jak rozdiel.
Podľa môjho je ten chránič hlavne na úniky a keď je všetko jak má byť, tak tie sú minimálne aj pri viacej okruhoch na jednom.
Teoreticky beriem aj jeden chránič, ale len na jednofázovom prívode. Na trojfázovom chcem v na bývanie aspoň jeden na každú fázu kvôli možnej poruche na rozpínateľnom N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #19 kdy: 20.08.2019, 18:33 »

Všichni víme že se nám centrální chránič nelíbí a že je to prasárna. Nikdo zatím ovšem nenapsal konkrétní článek o který by se šlo bezpečně opřít při vydání záporné revize a následném sporu.

Při vydání záporné revize?
To jako s větou typu "zařízení není schopno bezpečného provozu"?
Asi bych nejdříve stanovil faktické, reálné nebezpečí a pak se dožadoval dohledání litery normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 20.08.2019, 19:08 »

Pokud budeme mít centrální chránič, bezpečnost bude dodržena !
Ale provozní spolehlivost bude horší...!
Revize ale je převážně o bezpečnosti jak osobní tak požární...a jedním FI bude asi tato otázka v pořádku zabezpečena... . Kroutím očima

(Když nebereme v úvahu součet únikových proudů a další záležitosti)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 20.08.2019, 20:34 »

Jakou normou vyvrátit toto provedení?

Osobně by mne zajímalo, proč s tím máte takový problém. Jestli že je toto zapojení v projektové dokumentaci, v klidu bych to zrevidoval ( v opačném případě bych měl asi  spoustu výhrad). Případně stačí telefon na projektanta a  zeptat se ho na důvod s tím, ať ho doloží pisemně. Pak to přiložím k revizi. Jem RT který vyhledává rizika, ne Bůh s jedinou pravdou ve vesmíru.

Jen pro vysvětlení. Instalacím s centrálním PCH se obloukem vyhnu a sám bych takovou prasárnu neudělal. Ovšem v tomto případě vnímám rizika jako minimální. Jeden pokoj s WC a sprchovým koutem. DLe mého jeden PCH postačí. Jo, mohu to provést lépe. Třeba dvěma PCH, nebo použitím třech kombíků. TO bych viděl jako TOP řešení. ALe jeden PCH pro jeden pokoj vnímám jako minimální naplnění předpisů. Ovšem, neskákal bych radostí.
Projektovat toto, tak instaluji NO nebo protipanické a tím splním další předpisy a eliminuji většinu argumentů proti centrálním chrániči. Prozatím zde nepadlo nic o tom, zda tam NO je, nebo jestli není koupelna s WC vybavena třeba tlačítkem přivolání pomoci a podobně. Změnilo by to názor odpůrců tohoto řešení?  Patláme se v něčem bez kompletních informací, což je většinou dost zavádějící a někteří už "mají v rukou pochodně" a linčují RT kteří by se pod to podepsali. Jsem jedním z nich tak jen do mě. Vysvětlete mi proč bych toto nemohl s klidným svědomím zrevidovat. Třeba se vám povede mě přesvědčit, i když tomu v této chvíli moc nevěřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 20.08.2019, 22:21 »

No, nedá mě to abych se k tomu nevyjádřil...

Pokud to tak to navrhne projektant - tedy pro každý pokoj jeden "centrální" chránič, a realizátor to takto provede, tak s tím nebudu mít problém.
Osobně bych v tomto případě nenazýval ten chránič jako centrální, ale pouze pro část instalace.
Obdobně jako v malé garsonce, ti co tu argumentují pro více chráničů, opravdu projektujete pro každý okruh jeden jističo chránič? Nevidím v tomto zásadní rozdíl, jen je tam více okruhů.

Asi je to nějaká paranoia, že instalace proudového chrániče znamená, že ten chránič bude padat. NEBUDE. Bude padat jen když k tomu bude mít důvod. A ten důvod je porucha. Padání chrániče je nějaká "urban legend".
Bydlel jsem 8 let v bytě kde byl centrální chránič (jednofázový, byt byl postaven v roce 2002) a za tu dobu se neobjevila porucha že by chránič padal. U rodičů, kde tatík udělal rekonstrukci elektriky někdy v roce 81/82 a byl tam osazen centrální proudový chránič 30mA, jsem žil 20 let, a problémy s padáním se začaly objevovat až třeba kolem roku 2000, kdy začaly dosluhovat věci jako čerpadlo ve studni, topné patrony v elektrokotli, v bojleru atp... Jiné problémy s padáním chráničem si nějak nevybavuju...
Nepřehánějme se v tom, hledat to nejvíc úplně nejlepší a nejdokonalejší řešení. V jednoduchosti je síla. Souhlasím s argumentací pro více chráničů (spíše chráničojistič ů). Stejně tak souhlasím s argumnetací, že jeden chránič pro ten pokojík bude stačit.

Nehledejme, to úplně nejvíc nejlepší a nejbezpečnější řešení, protože takové stejně neexistuje, protože vždycky se najde něco, co by šlo udělat líp. Ale je to opravdu nutné pro bezpečný provoz? Chce trochu toho selskýho rozumu a citu pro hru, jak s oblibou říká Milan Hudec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 20.08.2019, 22:45 »

... Jsem RT který vyhledává rizika, ne Bůh s jedinou pravdou ve vesmíru.
...
To si asi napíšu nad pracovní stůl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 21.08.2019, 07:25 »

Jak byste se kdo rozhodl?
V zásadě obdobný objekt o "několika málo zásuvkách a světlech, 1f 16A přívod.
Za chrániče "mám utratit" 3000-
1.dva kombíky průměrné kvality, jeden sv.druhý zás.
2.jeden chránič vyšší řady pro vše
3.dva chrániče průměrné kvality v serii pro vše

Počítejme s klasickým stavem, že nebudou pravidelně zkoušeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 21.08.2019, 07:38 »

Je např. EATON nebo HAGER průměrné kvality? Neřekl bych a s 2ks kombíků se do 3000,-Kč vejdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 21.08.2019, 08:01 »

Je např. EATON nebo HAGER průměrné kvality? Neřekl bych a s 2ks kombíků se do 3000,-Kč vejdu.
Nejde o výši částky........ ...,  ale o úvahu která ze tří možností nabízí nejvyšší bezpečnost a to v globální formě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 21.08.2019, 08:56 »

Pokud nebudou "klasicky" pravidelně zkoušeny, pak bych v této situaci považoval za TOP použití 2ks samostatných kombíků. Stále se tu hovoří o "zamrzlém" chrániči, jehož zamrznutí vznikne díky absenci jeho pravidelného testování.
Díky revizím mi prošlo pod rukama spousty proudových chráničů a snad nikdy jsem se nesetkal s tím, že bych naměřil nějaké významné hodnoty, které by měli za následek špatné vypnutí.

Výhody a nevýhody Tvých tří bodů se dají opravdu sáhodlouze rozepsat. Na to ale není tolik času. Vrátil jsem se z dovči a nevím, kam dříve skočit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 21.08.2019, 11:40 »

Nie je problem rovnakeho druhu aj trojfazovy hlavny istic ? Preco by mal skrat L-N / L - PE na jednej faze ovplyvnit ostatne okruhy na zvysnych fazach ?
Tri jednofazove istice tesne vedla seba by cisto z hladiska zachovania osvetlenia boli lepsie. Comu by to odporovalo ? Vypnuty stav pri oprave by sa dal jednoducho dosiahnut prevlecenim drotika cez vsetky tri istice + vystrazna tabulka. Uvaha je nezmyselna a teoreticka, ale preco nie ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 21.08.2019, 12:20 »

Jak byste se kdo rozhodl?
V zásadě obdobný objekt o "několika málo zásuvkách a světlech, 1f 16A přívod.
Za chrániče "mám utratit" 3000-
1.dva kombíky průměrné kvality, jeden sv.druhý zás.
2.jeden chránič vyšší řady pro vše
3.dva chrániče průměrné kvality v serii pro vše

Počítejme s klasickým stavem, že nebudou pravidelně zkoušeny.

2
Šunt ostane šuntom tak s ističom jak aj tri za sebou v sérii. A bez testovania bude šunt ešte  aj skôr zmagnetizovaný .
A ak aj budú dva za sebou, tak pri pomaly narastajúcich únikoch aj tak vypne ten citlivejší a ten druhy stuhne ešte viac.
Tak to vidím. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 21.08.2019, 14:11 »

Nevím co se zde stále řeší. Že nebudu instalovat šunt vím už mnoho let, kdy mě levné přístroje vypekly a stálo mne to nemálo času i peněz. Drahá škola života i podnikání. Tedy výběr je vždy jen z ověřených výrobců. Vše ostatní je blbost a velký risk, pravděpodobně i nezodpovědnost nebo přímo podvod na zákazníka. Tedy normální slušnej řemeslník se vyhne šuntu obloukem. Ti ostatní jsou z mého pohledu jen bastlíři a fušeři. Řekněme že je to rozdíl mezi hobby melouchářem a odborníkem

A to že někdo neprovádí pravidelné testování PCH, mne taky úplně nezajímá. To není moje odpovědnost, ale provozovatele. To bych zrovna tak musel řešit instalaci i z pohledu že někdo nezavře střešní okno a byt bude vytopen (nebo od vany souseda a pod),  někdo usne se zapálenou cigaretou a dojde k požáru, nebo že z bytu by mohl nečekaně udělat varnu drog, kde najednou může jít o prostot s nebezpečím výbuchu, či poškozením spojů a přístrojů kvůli používaným chemikáliím. Nikdy to nebude 100% ideální pro všechny případy. Řešme jen to co nám jako RT přísluší. Provozovatel bude prokazatelně poučen a dál je to jen a jen na něm.

Jak byste se kdo rozhodl?

Z pohledu RT mi je to úplně jedno. Pokud je instalace v souladu s projektem a jsou splněny alespoň minimální bezpečnostní předpisy, což podle mého v tazatelově případu jsou, tak to klidně zreviduji. Jako projektant odpovědný za návrh, bych se k tomu ale postavil trochu jinak. Ovšem plně chápu že pokud bude velký tlak na cenu, tak splněním minima splním zadání a předpisy také, i když se mi to nebude líbit. Bojím se že náš obor trápí mnohem horší problémy, než je jestli dát za sebou dva a více PCH a k čemu by to bylo dobré.

Domnívám se že tazatele nezajímají var.1 - 1254, ale zda toto provedení z dotazu splňuje minimální požadavky norem, nebo jde o závadu. Dle mne je to OK. Pokud s tím někdo nesouhlasí, ať prosím napíše v čem spatřuje rozpor a které normy jsou tímto porušeny. Myslím že mnoho slov by nahradilo číslo konkrétního článku konkrétní normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 21.08.2019, 14:47 »

Pokud je pro každý pokoj jeden chránič, určitě bych neřekl, že je centrální.
Ten je asi tak centrální jako název zastávky autobusu v obci s 60 obyvateli centrální nádraží. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 22.08.2019, 12:05 »

Při vydání záporné revize?
To jako s větou typu "zařízení není schopno bezpečného provozu"?
RT, dle ČSN 331500, nehodnotí zda je provoz bezpečný, ale schopnost provozu z hlediska bezpečnosti.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 22.08.2019, 12:15 »

RT, dle ČSN 331500, nehodnotí zda je provoz bezpečný, ale schopnost provozu z hlediska bezpečnosti.  Jsem v rozpacích

A není náhodou schopnost provozu z hlediska bezpečnosti hodnocena tak, jestli je provoz bezpečný či nikoli?
Možná by bylo dobré se do slovíčkaření moc nezaplétat a nechat toto právníkům a podobným šťouralům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 22.08.2019, 12:30 »

Hledisko bezpečnosti je proměnné v čase a vyjádřené společenskou poptávkou po kvalitě řešení.
RT si toto musí nastavit v hlavě a být připraven na  vnitřní obhajobu své chyby, každá revize je jen souhrn  kdykoli napadnutelných úsudků a předpokladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 22.08.2019, 13:16 »

A není náhodou schopnost provozu z hlediska bezpečnosti hodnocena tak, jestli je provoz bezpečný či nikoli?
Je to citace z normy. Proč to všelijak převracet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 24 dotazů.