Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 19.12.2019, 20:44 » |
|
Někteří mají obavy, aby ženě nezhaslo světlo v koupelně, když jí spadne fén do vany, a ona po tmě neupadla. Distributor v České Republice se už postará, aby těm dementum třeba i přepálená žárovka vypnula elektřinu v celém domě.
Tak v celém domě... Snad domečku. Dnes je už možné nahradit edisonky jinými zdroji, které nezapříčiní zkrat při své postupné degradaci.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #39 kdy: 19.12.2019, 20:51 » |
|
Hm, v některých zemích (třebas Rakousko?) se před EM nepoužívá zkratová spoušt jističů, to tam furt mění nožovky?
V některých krajích se před měřením, umístěném na sloupu, nepoužívá jistič ani vypínač, pod zaplombovaným krytem jsou malé nožovky... Celé je to hlavně o tom, že u nás je jedna z položek faktury příkon a ten se vymezuje jističem. V dobách kdy se platilo jen za kW/h se moc neřešilo co má kdo před elektroměrem.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 20.12.2019, 20:25 » |
|
Distributor v České Republice se už postará, aby těm dementum třeba i přepálená žárovka vypnula elektřinu v celém domě.
Až budete mít souseda s Déčkem a ten bude mít třeba pískovačku, budete zase řvát, že vám blikaj žárovky při přímým rozběhu kompresoru. Tak si zažádejte o C, případně s tím, že chcete podnikat o D a je to. Další možností je si tam narvat tlumivku, když už na světla musíte mít 10A jistič. Osobně mám na světlech B2A a předřazený C25A při Zs ca 0,28 drží... A proč mám C? Protože jsem přiznal dřevoobráběcí stroje a další motory. Dalším důvodem užití charakteristik y B "vedení", je mnohdy žalostný stav instalace mezi HDS a okruhovým rozvaděčem, zejména často hraniční průřezy a špatná izolace vodičů. Pojistky řeší až zkrat na/za HDV, jistič jeho přetížení a proti oteplení.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #45 kdy: 20.12.2019, 21:03 » |
|
Obávám se, že dokonale ošetřená selektivita při zkratu by se nemusela vejít do "pár tisícovek", jak píše Rozvoďák
Z vlastní zkušenosti vím, že hlavní jistič 3/32 B a silnější, odolá prasklé žárovce. Rozdíl na rezervaci oproti 3/25 je 3.500,- CZK Distributor v České Republice se už postará, aby těm dementum třeba i přepálená žárovka vypnula elektřinu v celém domě.
Možná by stačilo nahradit edisonky LEDkama... A je to. Smích
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #46 kdy: 20.12.2019, 22:05 » |
|
Z vlastní zkušenosti vím, že hlavní jistič 3/32 B a silnější, odolá prasklé žárovce. Rozdíl na rezervaci oproti 3/25 je 3.500,- CZK
Copak 3k5 Kč by mnozí dali, ale pak ty stálé měsíční platy po mnoho let. ... při reálné impedanci v rozvaděči, při reálných hodnotách do 1 Ohmu na konci zásuvkového okruhu a pod 2 Ohmy na konci světelného okruhu tam prostě je takový zkratový proud, že to "na zhasnutí domku" stačí
Dnes již i na vsi v HDS před elměrem bývá Zs kolem 0,25 Ohmu, pak v běžném domku je na konci zásuvkových okruhů kolem 0,5 až 0,6 Ohmu. U obvodů světel nebývají o mnoho větší, sice je menší průřez, rozvody bývají kratší a impedance vyšší o dvě, tři desetiny. Pak se nelze divit reakci jističů. Celé je to hlavně o tom, že u nás je jedna z položek faktury příkon a ten se vymezuje jističem. V dobách kdy se platilo jen za kW/h se moc neřešilo co má kdo před elektroměrem.
Jak kdy a kde. V 60. a 70. létech býval běžný hlavní jistič pro RD 3x15A, pro chaty také jen 1x6A! Na některých rozv. závodech tím řešili slabá trafa a mizerné rozvody z první republiky ve vsích. Vyšší hodnoty se získávaly těžce, přes různé vyjímky a známosti. LED žárovky jsou jistě zajímavé, ale stále se najdou místa, kde je klasická Edisonova žárovka výhodnější.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #47 kdy: 20.12.2019, 23:20 » |
|
Nejedná se pouze o žárovky, ale o každý zkrat. Distributor tím, že vyžaduje pro jistič u elektroměru charakteristik u B, dosáhne toho, že odběratel může docílit selektivity jištění při zkratu, navýšením hodnoty jističe a za to si připlatí ty tisícovky. To je ale váš problém, výši hodnoty hlavního jističe můžete ovlivnit. Selektivitu můžete mít jak z učebnice, stačí si připlatit pár tisícovek
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #48 kdy: 21.12.2019, 11:43 » |
|
Copak 3k5 Kč by mnozí dali, ale pak ty stálé měsíční platy po mnoho let.
Jak kdy a kde. V 60. a 70. létech býval běžný hlavní jistič pro RD 3x15A, pro chaty také jen 1x6A! Na některých rozv. závodech tím řešili slabá trafa a mizerné rozvody z první republiky ve vsích. Vyšší hodnoty se získávaly těžce, přes různé vyjímky a známosti.
LED žárovky jsou jistě zajímavé, ale stále se najdou místa, kde je klasická Edisonova žárovka výhodnější.
Předně jde o sazbu, u D02 je rozdíl v paušálu mizivý. U D57 je to asi 100kč měsíčně navíc. Ale u vyráběného RD bývá 3/25 málo nebo na hraně. To máte jistě pravdu, ale bylo spousty odběrů s vypínači nebo charakteristik ou "M". Nebudu ani mluvit o tom, jaký v tom byl dlouho guláš, než se pročistila síť. Kolik bylo OM kde hodnoty neseděli... resp. odběratel měl fyzicky s vyšší hodnotou než ve smlouvě. U RD mě moc aplikací nenapadá
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #49 kdy: 21.12.2019, 14:22 » |
|
Nebudu ani mluvit o tom, jaký v tom byl dlouho guláš, než se pročistila síť. Kolik bylo OM kde hodnoty neseděli... resp. odběratel měl fyzicky s vyšší hodnotou než ve smlouvě.
Co jsem viděl, tak je to obráceně! 85% bytů v obytných domech mají hl jistič 15/1 nebo 16/1 a ve smlouvě má každý 25A/1!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 21.12.2019, 17:25 » |
|
Tak v průměru 1,2x za rok bouchne malinká žárovka v mikrovlnce a zaručeně vyhodí o 15 metrů výš hlavní jistič 3x63A.
Tak nějak standardní situace cca 10 roků min.
Jj.pokud nemà MT přepěťovku v zásuvce, stává se to.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #53 kdy: 21.12.2019, 17:44 » |
|
Kolegové, kolikrát za rok jdete díky zkratu nahazovat hl.jistič?
Ani jednou. Toto jsem uvedl v jiném příspěvku..... .......... Když tak přemýšlím, mě se to stalo za celou mojí životní dobu cca 3x, což je jednou za 16,3333333333 roku Proto takové věci neřeším. Je mi to jedno :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|