Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #90 kdy: 24.12.2019, 09:25 » |
|
Nemá někdo z montáží zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch a s "bednou" kde se vše řídí, teplá voda, topení a jsou tam údajně i nějaké malé topné tělesa..... Já jsem nachystal FI 40A/30 mA a jistič 3/B/20A... Jak dojel školený šéfmontér toto čerpadlo zapojit, vyhodil mě chránič, prý mu to padá, že ho tam nedávají....Po delším hovoru jsem mu zopakoval teorii , že to nemůže padat. jsou tam děti, chytnou se v technické místnosti plechu a může se něco stát.... To vše v novém RD!
Málo informací. ASi bych zkusil PCH určené pro elektroniku. Například PCH určené pro frekvenční měniče. CHápu že s tím PCH typu AC, případně i A, může mít velký problém. Pro tyto aplikace se využívají například RCD typu F, B, Bfq a B+ . ASi bych provedl měření pro výběr toho nejvhodnějšího . B-čka se napříkald doporučují k nabíjecím stanicím a F-ka k frekvenčním měničům, což bude zřejmě i váš případ. Ja som kedysi dal sám sebe na celý dom jeden 3f a neskôr som mal obavy keď sa dosť navýšil inštalovaný príkon. Dnes je v dome inštalovaných okolo 20kW, a chránič drží pomaly 10 rokov.
Nejde jen o velikost zátěže, ale i druh zátěže
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Marek Laube
Offline
elmara@atlas.cz
|
|
« Odpověď #91 kdy: 24.12.2019, 09:56 » |
|
Nemá někdo z montáží zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch a s "bednou" kde se vše řídí, teplá voda, topení a jsou tam údajně i nějaké malé topné tělesa..... Já jsem nachystal FI 40A/30 mA a jistič 3/B/20A... Jak dojel školený šéfmontér toto čerpadlo zapojit, vyhodil mě chránič, prý mu to padá, že ho tam nedávají.
Nám bylo kdysi řečeno technikem, co přijel zapojovat TČ, že napájení 3f nesmí přes chránič. Když jsem se ho zeptal proč, tak prý není stopro spoleh na pozdější odpojení N oproti fázím v RCD. A řídící elektronika, která by to odnesla je příliš drahá. I malá rozvodnice připravená firmou pro TČ byla bez RCD. Značka byla De Dietrich.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #92 kdy: 24.12.2019, 10:49 » |
|
Nám bylo kdysi řečeno technikem, co přijel zapojovat TČ, že napájení 3f nesmí přes chránič. Když jsem se ho zeptal proč, tak prý není stopro spoleh na pozdější odpojení N oproti fázím v RCD. A řídící elektronika, která by to odnesla je příliš drahá. I malá rozvodnice připravená firmou pro TČ byla bez RCD. Značka byla De Dietrich.
No to je odpověď pracovníka TČ trochu zmatečná! Dávají se dost i jističe 3+1 a tam je to podobné jak s FI! (Odpojení N) ASi bych zkusil PCH určené pro elektroniku. Například PCH určené pro frekvenční měniče. CHápu že s tím PCH typu AC, případně i A, může mít velký problém. Dal jsem tam B+....Stálo celkem dost, majitel se po mě pak divně díval! Ve stavební připravenosti neměli o chrániči zmínku!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #94 kdy: 25.12.2019, 01:11 » |
|
Jo, trochu jsi mě v čase vánočním pobavil. Kdyby... tak by mi stačil A kdyby tamten to a tenhle tento, pak by bylo vše super. Jen pro pořádek. Netvrdím že centrální PCH bude vždy a často padat. Znám mnoho bytů a RD, kde mají pouze jeden PCH a výpadků je minimum. TO jsem nikdy nezpochybnil a nezpochybňuji. Nicméně doba pokročila a přibývá kazítek v každé domácnosti. S jejich narůstajícím počtem vzrůstá i potřeba nějaké spolehlivosti instalace s minimem výpadků. Například v provozu naší domácnosti mi nějaký výpadek úplně nevadí, protože jsem často doma a není problém to znovu nahodit. Největší pakárna po výpadku jsou všechny spotřebiče, kde pak musíš znovu nastavovat hodiny. Z toho bych se vždycky zcvoknul a nemám to vůbec rád. To mi na tom vadí asi nejvíce. ALe když už někam odjedu, potřebuji a chci abych se na instalaci mohl spolehnout a domu mohl přijet do pohody, tepla a podobně. Navíc se mi dům stará i o zahradu, kterou zalévá, 2x denně dává čerstvou vodui slepicím a snad v novém roce bude slepice i krmit a ráno pouštět nebo večer zavírat. Uvidím kolik času na to najdu a jak moc se "rozjedu" . Začínal jsem u dvou PCH a po pár letech, i když to nebylo zcela potřeba, doplnil další PCH a připravil dům na to, že po vybavení některého z PCH, poběží nadále podstatná část domu. Rozvaděč byl připraven s dostatečnou rezervou a tak to bylo snadné. Jinak tedy nevidím důvod doporučovat to co bych sám doma nechtěl a proti čemu se snažím osvětou bojovat. Přijde mi humorné že pro sebe si to neuděláš, ale jiným to doporučíš. Nic. Toto vlákno je už příliš dlouhé a nic nového se už asi nedozvíme. Přeji všem krásné vánoce a nashle v novém roce No vida nakonec jsme se krásně shodli na tom, že počet závisí velice indi. na specifických podmínkách té které instalace, přičemž je nemožné vytvoření konečného obecného vzorce, respektujícího nejnižší či společensky obvyklé nároky na hard bezpečnost a soft.uživatels kou přívětivost. Za mne krásná partie, byť s nejasným závěrem umožňujícím obou stranám na základě další jemné hry prosadit svoji původní koncepci. Honzo .
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #95 kdy: 25.12.2019, 10:06 » |
|
Jen bych si dovolil připomenout jednu drobnost, už jsem to sem možná psal: Vím o chrániči, který z jistého úhlu pohledu "zničil" Milan H. Pravidelná revize po 5 létech, chránič nešel aktivovat tlačítkem ani měřením (Eurotest a když nešel proudem 30mA, zkusil jsem 100) A ti, kterým ten okruh napájí zařízení, se dušovali, že na ten chránič opravdu nikdo nesahá, že poslední, kdo s ním manipuloval, byl Milan, když mě při předchozí revizi zastupoval
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #96 kdy: 25.12.2019, 14:55 » |
|
Asi by som uz neriesil ci jeden centralny chranic, alebo viac. Skor ako kolko chranicov by som riesil ako to tu bolo uz nacate typ chranica. Myslim, ze uz nic ine ako typ A by som nedaval, a mozno na susicku, tepelko a nejaku vodaren typ F. Len cenovo su niekde inde zatial
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #97 kdy: 25.12.2019, 17:22 » |
|
Asi by som uz neriesil ci jeden centralny chranic, alebo viac. Skor ako kolko chranicov by som riesil ako to tu bolo uz nacate typ chranica. Myslim, ze uz nic ine ako typ A by som nedaval, a mozno na susicku, tepelko a nejaku vodaren typ F. Len cenovo su niekde inde zatial
Pane kolego, znám AC, A, U, R, B, B+ o F jsem zatím neslyšel...... ...........
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #98 kdy: 25.12.2019, 19:23 » |
|
Pane kolego, znám AC, A, U, R, B, B+ o F jsem zatím neslyšel...... ...........
Je to chránič typu A, který má sníženou citlivost na vyšších frekvencích.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #99 kdy: 25.12.2019, 19:33 » |
|
Pane kolego, znám AC, A, U, R, B, B+ o F jsem zatím neslyšel...... ...........
F ma v ponuke tusim Schrack a Oez, malo by to byt to iste ako U
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #100 kdy: 25.12.2019, 19:37 » |
|
F ma v ponuke tusim Schrack a Oez, malo by to byt to iste ako U
Jj, jsem Eatonista, tam je to značeno coby U, d ě k u j i za rozšíření obzorů
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #101 kdy: 26.12.2019, 07:52 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #103 kdy: 28.12.2019, 15:22 » |
|
V praxi pri normálnom používaní inštalácie s normálnymi spotrebičmi určenými pre domácnosť potom predpokladám minimum problémov Já jsem také v prostředí "normální" instalace RD (žádná supervila typu Krejčíř) nezaznamenal problém s chrániči doposud instalovanými tj. typu AC!! Při běžně používaných domácích spotřebičích i s jinou zátěží. Vadný chránič to ano, ale že by vyskakoval "AC" to ne.....Možná nebude reagovat při určitých zátěžích, ale to se majitel jen tak nedozví.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #104 kdy: 28.12.2019, 18:36 » |
|
Já jsem také v prostředí "normální" instalace RD (žádná supervila typu Krejčíř) nezaznamenal problém s chrániči doposud instalovanými tj. typu AC!! Při běžně používaných domácích spotřebičích i s jinou zátěží. Vadný chránič to ano, ale že by vyskakoval "AC" to ne.....Možná nebude reagovat při určitých zátěžích, ale to se majitel jen tak nedozví. On AC při "řezané" půlvlně zejména a hlavně nereaguje tak jako áčkový. Na tomto bych tedy určitě nešetřil.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #106 kdy: 28.12.2019, 23:13 » |
|
Ono ty "Áčka" zas nejsou za takový velký balík, aby se na tom nějak šetřilo, zato A/G, to už je jiná liga.
Typ G vychází z obecného typu (dokonce na něj není sp.výr. norma), uvedla jej fa.F&G, nároky na přesnost výroby stoupají s ohledem na AC či A. V podstatě tuning na míru, a to musí něco stát. Vím asi tak o 5 výrobcích co ho skutečně umí, resp.jeho základ berou od dvou fy.které ho jsou schopny vyrobit, ostatní se buďto vezou, či se jedná o šmejd. Problémem dnešní doby je lejstro, které umožňuje stejný právní pohled na vymazlený výrobek jakož na odporný humus.
|
|
|
|
|