| | |-+  Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?  (Přečteno 49764 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 16.09.2015, 15:14 »

Mam drevostavbu, a neni som si isty, ci FI proti poziaru 100 (300)mA má byť pre hlavným vypínačom, alebo zanim. Poprípade musi tam byt, ked tam budu FI 30mA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.09.2015, 15:42 »

Jak je vedený přívod? A jde po dřevě něco bez 30mA chrániče? Je rozveděč hořlavý / na hořlavé hmotě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.09.2015, 16:35 »

Máte nejaké idície nasvedčujúce, že je to v projekte špatne?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2015, 17:08 »

Kable cyky, podla vyrobcu mozu ist na/do horlaveho povrchu. Rozvadzac ocelo-plastovy - RZA Distron. Privod vedeny v podhlahe v trubke fxp a cele to je zaliate betonom. Na chranic 30mA nepojde sporak, chladnicka a este nejake obvody. A mam take indicie, v projekte neni nic o tomto chranici. Ja ho tam chcem dat z mojej vlastnej iniciativy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.09.2015, 18:11 »

Ešte je tretia možnosť dať selektívny chránič MIESTO vypínača, lebo by prebral aj túto funkciu. V každom prípade zásah do rozvádzača je jednoznačne práca pre profi elektrikára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.09.2015, 18:19 »

V tom případě tam chránič do 300mA být musí. Ale neviděl bych to tak černobíle, jako vy - před nebo za hlavním vypínačem. Ono to jde i místo něho, nebo jenom pro vývody "bez chrániče" a u zbyku nechat ty 30mA.

Jenom bych rád viděl toho mentálně postiženýho (slabší výraz použít nejde),  který naprojektuje varnou desku a ledničku v dřevostavbě bez chrániče  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.09.2015, 18:54 »

A ked tam dam 40/4/0,03A tri kusy a tym padom vsetky obvody budu cez chranice, tak tam potom ta FI do 300mA nemusi byt? A btw zasa chranic ako hl. vyp to sa mi moc nelubi. Nie je to celkom koser :p predsa 30mA su lacnejsie ako, ta 100 popripade 300
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 16.09.2015, 19:10 »

Předepsané jsou chrániče do 300mA. Tedy není problém s osazením 30mA chráničem. Jen je potřeba si uvědomit, že některé spotřebiče, třeba právě sporáky, akukamna, bojlery a podobně, mohou mít za určitých podmínek větší unikající proudy. TO by sebou mohlo nést i nějaké problémy v budoucnu.
Několikrát se mi třeba stalo, že přivezený nový sporák, byl zřejmě skladován ve vlhkém prostoru a po jeho zapojení začal okamžitě padat chránič (30mA). Stačilo sporák zapnout na 20minut mimo proudový chránič, navlhlé těleso se vysušilo a bylo po problému.
Samozřejmě rozdělení do více chráničů je jistota a s tím spojený komfort.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.09.2015, 19:37 »

Ako napisal kolega p. Franěk, prave ten sporak nedavam ani ja cez chranic aby potom nebola reklamacia, ze stale mu vyhadzuje chranic. Dam tam pevny privod a sporakovku, keby cosi, pekne sa to da vypat. Co sa tyka tej chladnicky, v norme 4-41 je pisane ze chladnicky, vypoctova technika nemusia byt cez chranic. Ale ci je to povinnost v drevodome to neviem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 16.09.2015, 20:28 »

Ale ci je to povinnost v drevodome to neviem.

Je. Jak už bylo několikrát napsáno. Chránič do 300mA se používá jako ochrana před požárem u podobných staveb.

K tomu ale stačí použití prostého rozumu. Zvýšená ochrana u dřevostavby jen na něco, to je jako použít pánskou ochranu při styku jen někdy (nebo občas-u jiné č.1, jiné č.2 jiné č. .....) a čekat, že to vždy dopadne dobře a bez následků  Škleb  jupí jak u milenky/nek tak doma)

Co sa tyka tej chladnicky, v norme 4-41 je pisane ze chladnicky, vypoctova technika nemusia byt cez chranic.

TO, co jste napsal, je trochu zavádějící. V normě je napsáno, že pokud by mohlo dojít k velké hmotné škodě, tak lze použít citovanou vyjímku. Opravdu je neuložená revize, pár kilo masa, nebo balíček nanuků tak velkou škodou, abych dokázal obhájit případný průser u soudu? Osobně jsem přesvědčen o tom, že nikoliv.
Tuto poznámku si dovolím použít třeba v obchodech, kde opravdu může dojít ke značným škodám.
Ale to je na posouzení každého případu zvlášť. Dovedu si  představit i RD, kde ke značným škodám může opravdu dojít. Jak u PC, tak u mrazáků, nebo lednic.





* značné škody.PNG (67.25 KB, 1334x452 - prohlédnuto 826 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.09.2015, 20:43 »

Aky pekny je dreveny historicky mlyn v Oblazoch (Kvacianska dolina). Hole vodice tahane po dreve na keramickych izolatoroch pribitych klincami. Dokonca aj ziarovka svieti, ked zapoja alternator na mlynske koleso.

Hlavne poziarne riziko je tam pec na tuhe palivo a petrolejka ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.09.2015, 21:32 »

TO, co jste napsal, je trochu zavádějící. V normě je napsáno, že pokud by mohlo dojít k velké hmotné škodě, tak lze použít citovanou vyjímku.

Neviem to iste, ale slovenská norma sa v tomto vraj nezhoduje s českou a je benevolentnejš ia. Kto však nehľadá výhovorky, tomu to môže byť jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 16.09.2015, 21:54 »

Neviem to iste, ale slovenská norma sa v tomto vraj nezhoduje s českou a je benevolentnejš ia.

TO nevím. Neznám vaše normy. Ale můžete si porovnat vložený článek ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, s vaší STN a dejte vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.09.2015, 22:46 »

TO nevím. Neznám vaše normy.
Ani ja  Jsem v rozpacích
Prosím, kto má STN, porovnali by ste tie texty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.09.2015, 23:16 »

To  Patrik Mlynar:
Na začátku minulého století chodili lidé do práce pěšky třeba i 10km, nepoužívali internet, telefon, auta jen velmi omezeně a další věci dnes již velmi rozšířené.
Takže, proč zde plkáte, o tom co bylo? Celkový vývoj jde dopředu, ten nelze zastavit.
Dnes je to nastavené podstatně jinak z hlediska užívání i komfortu a bezpečnosti.
Čo bolo, to bolo, terazky....  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.09.2015, 07:05 »

Jen je potřeba si uvědomit, že některé spotřebiče, třeba právě sporáky, akukamna, bojlery a podobně, mohou mít za určitých podmínek větší unikající proudy. TO by sebou mohlo nést i nějaké problémy v budoucnu.

Ono problémy hlavně nese, když se unikající proudy nasčítají. Klidně i na husté síti kabelů, tam to taky pár mA hodí. Takže tam je to na použití víc chráničů nebo jistočochránič ů...

Navíc soužití s elektrickým sporákem ve tř. I, ze kterýho utíká 45mA a bezpečnost visí jenom na jednom PE vodiči, neberu zrovna jako idylku. Na nové instalaci už vůbec ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 17.09.2015, 08:01 »

Vyšší unikající proudy spotřebiče (vámi popisovaného sporáku) jsou naprosto mimo mísu.
Jakmile je hodnota unikajícího proudu tak vysoká, že mi vybavuje proudový chránič, pak je to známka jediné věci a to té, že je spotřebič poškozený a je potřena sjednat nápravu jeho stavu, nebo provést výměnu spotřebiče za nový.

Lednice a mrazáky v bytech a rodiných domech versus proudový chránič....toť věčné a nekonečné téma. Tedy jen pro ty, co nepoužívají mozek a neustále se ohání normami a výjimkami v nich uvedenými.
Hodnota potravin skladovaných v těchto spotřebičích nikdy nemůže přesáhnout hodnotu objektu, v němže se uvedené spotřebiče nachází (tedy, pokud nemám v mrazáku funkční DNA mamuta). V případě možnosti zahoření kompresoru a od něj následné vzplanutí celého objektu, ve kterém při vší smůle ještě někdo přijde o život je snad debata o absenci či vhodnosti použití proudového chrániče naprosto irelevantní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.09.2015, 08:10 »

Článok 411.3.3 je v podstate identický, akurát STN neobsahuje poznámku N o kancelárskej a PC technike, chladničkách a hmotných škodách.

Mne osobne v samotnom článku chýba ďalší bod v poznámke, že uvedené výnimky sa nevzťahujú na domácnosti. Aj preto si výnimky vysvetľuje každý ako sa mu hodí.
Je ale obrovský rozdiel uplatňovať výnimku nariadením, resp. prevádzkovým predpisom na pracovisku, alebo sa oprieť o výnimku na základe rozhodnutia laika v byte. Ten si môže jednoducho definovať všetky zásuvky ako osobitné (zvláštne),  spotrebiče budú špeciálne, zadá to projektantovi ako svoje požiadavky na inštaláciu a máme po chráničoch.
Takto to samozrejme fungovať nemôže, keďže každý je v domácnosti laikom vrátane všetkých RT, projektantov a ostatných dokopy.
Podľa mňa teda žiadne výnimky z 411.3.3 do domácnosti nepatria.

Alebo si niekto myslí, že totálne opitý, polonahý a mokrý RT na oslave svojho jubilea s oknom ako hviezdna brána je považovaný za osobu znalú v zmysle podmienok, za ktorých mu bolo vydané osvedčenie a platí na neho napríklad nejaká výnimka pre zásuvky pod dozorom?

Navíc soužití s elektrickým sporákem ve tř. I, ze kterýho utíká 45mA a bezpečnost visí jenom na jednom PE vodiči...
Toto je cesta k zbytočnej diskusii o revíziách spotrebičov v domácnostiach, pokiaľ teda nemáte na mysli šporák s výnimkou napríklad pod dozorom znalých osôb.
Ten by ale mal mať problém s revíziou spotrebiča  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.