| | |-+  Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?  (Přečteno 58126 krát)
Lukas Berger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.06.2009, 05:01 »

Je možné vést CYKY 2,5 mm v instalační předstěně dřevostavby dle přiloženého nákresu?

Nechci instalovat vodiče do ochraných trubek.
Viděl jsem pár dřevostaveb, kde kabely vedly bez těchto trubek ve stěnách i stropech.
Krabice budou schvalene do dutých stěn z hořlavých materiálů.




#112#


* vedení vodičů.jpg (21.47 KB, 519x302 - prohlédnuto 5490 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 24.06.2009, 09:30 »

TO: Berger

Kabely CYKY opravdu není nutné klást do ochranných trubek, i když to má své výhody jak z hlediska ochrany proti mechanickému poškození, tak i v případě potřeby výměny kabelu. Mrknutí

Určitě ale musíte kabely upevnit. Do parozábrany to nepůjde, a tak je nutné kabely upevnit k nosné konstrukci sádrokartonové ho stropu a/nebo k trámu nad parozábranou.  Úsměv

PS: Stále je platná ČSN 37 5245:1983! "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah." Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 25.06.2009, 16:51 »

Když máte pochybnosti tak se podívejte do vlastností kabelu na stránkách výrobce....
Je to výrobek a ta něj ručí výrobce v technické dokumentaci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.06.2009, 17:02 »

Ještě bych upozornil na dimenzování, on takový kabel uložený v tepelně izolační stěně má výrazně nižší zatižitelnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JBubik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2009, 23:21 »

možná jen jedno doporučení: z elektrického hlediska kabely takto vést jde, z mechanického bych byl na pozoru - není dobře, když se budou "flákat" na parozábraně, natož bez uchycení. Je si nutno uvědomit, že dírka či netěsnost na parozábraně o průměru 1 mm má v zimním období vliv na vlhkost izolace o průměru několika desítek centimetrů. Takže je nutno kabely fixovat tak, aby k poškození parozábrany nemohlo nikdy dojít, nejlépe je od té parozábrany oddálit.

Ono to při stavbě nevadí, případné problémy pozná uživatel až o pár zim později. A to je už po záruce...... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Hendrich
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2009, 20:03 »

Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JBubik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.06.2009, 21:59 »

Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? Úsměv

V zimě se vlhký vzduch díky různým difuzním tlakům "tlačí" z místnosti ven, naopak v létě dovnitř. Nebezpečí hrozí v zimě, protože se vlhkost natlačí z místnosti do izolace,  v rosném bodě zkondenzuje a 1/ izolace zvlhne a přestane izolovat a 2/ pokud je zkondenzované vody hodně, hrozí plísně a na nevětraném konstrukčním dřevě houby. Proto je parozábrana vždy na vnitřní straně stěny a difuzně otevřená folie na vnější pod taškami či u dřevostaveb pod fasádou (platí vždy zásada, že stavba má být difuzně otevřená VEN). A proto se NESMÍ porušit. Ani hřebíčkem, ani skulinkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.06.2009, 07:46 »

Může s kabely být také problém podle nové normy na koulepny, že v místech kde se tahají kabely a jsou zóny tak těch 5 cm od povrchu bude asi problém, protože v izolaci pod sádrošem
se může různě kroutit a těch min 5 cm bude nedodrženo....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.06.2009, 08:45 »

 zle PROČ zde stále suplujete bežné standardy !  Projekt, odborná firma, provedená fotodokumetace a přiložení  atestů a prohlašení materiálů pro revizního technika.  Něteré, rádoby odborné rady jsou zde úplně na nic.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.