Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?  (Přečteno 42557 krát)
Peter VoltElektro
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 09.06.2018, 08:39 »

Mám drevenú chatu 7x6m, steny sú izolované konopou, t.j. horľavý materiál.
Chata nie je pripojená na el.sieť, v budúcnosti plánujem ostrovný systém. Je tam základový zemnič do štvorca, v protiľahlých rohoch vyvedená FeZn pásovina a napojený bleskozvod na hrebeňovej streche.

Mám dilemu ako vyriešiť vnútornú ochranu pred bleskom.
Hrebeňová strecha obsahuje pod strešnou fóliou FeZn pásovinu, ktorá v diagonále spája krokvy a tvorí výstuž. Pásovina pod škridlou je na troch miestach blízko bleskozvodovéh o drôtu, ktorý je vonku na hrebeni strechy. Najmenšia vzdialenosť je okolo 25cm.
Chcel by som túto pásovinu uzemniť izolovaným AlMgSi drôtom v chráničke a ten viesť v drevenej stene dolu a napojiť na základový zemnič.
Nemám inú možnosť ako viesť ho cez horľavú dreveno-konopnú stenu. Už i tá samotná pásovina pod strechou, ktorú chcem uzemniť je na vonkajšom okraji konopnej izolácie.

Môže byť vodič ako súčasť vnútornej ochrany pred bleskom umiestnený vnútri horľavej steny?
Alebo ho viesť v max.možnej miere po vonkajšej strane steny? (tam sa však nedostanem ku základovému zemniču). Premiestniť bleskozvod na streche tak aby tam bola väčšia vzdialenosť medzi bleskozvodovým drôtom a kovovou pásovinou pod strechou?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.06.2018, 15:25 »

Pokud víte, že uzemňovací soustava je v dobrém stavu a odpor uzemnění vyhovuje (to se dozvíte z naměřených hodnot v revizní zprávě),  nejdříve bych si nechal spočítat dostatečnou vzdálenost s v místě, kde je železná konstrukce nejblíže jímací soustavě nebo svodu. Měla by být vypočtena v projektové dokumentaci. Pokud bude větší než udáváte ( 25 cm) uzemněním nevyloučíte přeskok z jímací soustavy (svodů) a tím možnost zahoření materiálu mezi konstrukcí a jímací soustavou (svody).Spíše uzemněním pravděpodobnos t přeskoku zvýšíte. Ideální je vyřešit ochranu před bleskem pomocí izolovaného hromosvodu s HVI. To musí být projektováno a realizováno firmou, která má pro instalaci HVI zaškolení. Odborná firma vám též pro konkrétní stavbu navrhne nejlepší způsob vnitřní ochrany a co všechno a jak musí být připojeno na MET (ekvipotenciáln í svorkovnici) a nezapomene na koordinovanou ochranu SPD, aby byla provedena příprava pro instalaci ostrovního systému. Elektroinstala ce a uzemnění i hromosvod je VTZ (vyhrazené technické zařízení) a proto jí musí navrhovat a realizovat odborná firma s oprávnění pro práci na VTZ, která už bude vědět jakým způsobem chcete řešit OS. Hromosvod a elektroinstala ce spolu úzce korespondují, a proto nelze řešit odděleně a radit na dálku. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.06.2018, 16:45 »

Mám drevenú chatu 7x6m, steny sú izolované konopou, t.j. horľavý materiál.
Chata nie je pripojená na el.sieť, v budúcnosti plánujem ostrovný systém. Je tam základový zemnič do štvorca, v protiľahlých rohoch vyvedená FeZn pásovina a napojený bleskozvod na hrebeňovej streche.

Mám dilemu ako vyriešiť vnútornú ochranu pred bleskom.
Hrebeňová strecha obsahuje pod strešnou fóliou FeZn pásovinu, ktorá v diagonále spája krokvy a tvorí výstuž. Pásovina pod škridlou je na troch miestach blízko bleskozvodovéh o drôtu, ktorý je vonku na hrebeni strechy. Najmenšia vzdialenosť je okolo 25cm.
Chcel by som túto pásovinu uzemniť izolovaným AlMgSi drôtom v chráničke a ten viesť v drevenej stene dolu a napojiť na základový zemnič.
Nemám inú možnosť ako viesť ho cez horľavú dreveno-konopnú stenu. Už i tá samotná pásovina pod strechou, ktorú chcem uzemniť je na vonkajšom okraji konopnej izolácie.

Môže byť vodič ako súčasť vnútornej ochrany pred bleskom umiestnený vnútri horľavej steny?
Alebo ho viesť v max.možnej miere po vonkajšej strane steny? (tam sa však nedostanem ku základovému zemniču). Premiestniť bleskozvod na streche tak aby tam bola väčšia vzdialenosť medzi bleskozvodovým drôtom a kovovou pásovinou pod strechou?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.06.2018, 16:59 »

Omlouvám se - překlikl jsem se.
Pokud plánujete do budoucna " ostrovní systém - fotovoltaiku" může se stát, že budete muset
dělat nějaké změny a už bych s tím trochu počítal.
Teď "při svíčkách" bych na sebe raději nic nepřitahoval.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.06.2018, 09:34 »


Teď "při svíčkách" bych na sebe raději nic nepřitahoval.



Jak máme chápat tuto větu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.06.2018, 12:13 »

Omlouvám se - překlikl jsem se.
Pokud plánujete do budoucna " ostrovní systém - fotovoltaiku" může se stát, že budete muset
dělat nějaké změny a už bych s tím trochu počítal.
Teď "při svíčkách" bych na sebe raději nic nepřitahoval.


Typický stoh nemá zaveden proudík, přesto je bleskem vyhledávaný tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2018, 13:31 »

Mě by moc zajímalo, co by pak pan Žvak tvrdil těm, co jim blesk zapálil dům díky tomu, že jim před tím vyprávěl báchorku o ochraně objektu bez hromosvodu z důvodu eliminace přitahování blesků. To je taková hovadina, že jsem dlouho takovou ani neslyšel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.06.2018, 16:32 »

... o ochraně objektu bez hromosvodu z důvodu eliminace přitahování blesků. To je taková hovadina, že jsem dlouho takovou ani neslyšel.
To je přeci notoricky známo, že blesky práskají jen do objektů vybavených vynálezy pánů Diviše a Franklina - před nimi žádné blesky nebyly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2018, 21:34 »

Myslím, že největší nebezpečí představuje na domu střecha. V podstatě všechny zásahy bleskem se odehrávají do domů, které mají střechu. Pokud z domu střechu odstraní, bude nebezpečí zásahu bleskem zanedbatelné.

To je samozřejmě ironie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.06.2018, 18:33 »

Mě by moc zajímalo, co by pak pan Žvak tvrdil těm, co jim blesk zapálil dům díky tomu, že jim před tím vyprávěl báchorku o ochraně objektu bez hromosvodu z důvodu eliminace přitahování blesků. To je taková hovadina, že jsem dlouho takovou ani neslyšel.
Předpokládám, že podle popisu je použita pásovina jen na zpevnění střešních trámů.
Kolem objektu je strojený zemnič typu "B" se dvěma uhlopříčně vyvedenými svody na hřebenovou soustavu a zemní odpor je vyhovující. V objektu není připojena elektřina.
Pokud tam není ani natažená ani voda a nebo jiné technologie, pak nevidím důvod hledat
možnou cestu přeskoku.
Navrhoval bych pásovinu na zpevnění trámů připojit na obou koncích spojit na zemniče.
Pokud ale budete budete instalovat HOP(MET) situaci zhoršíte.
Proto jsem navrhl počkat s řešením až na připojení FVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.06.2018, 19:18 »


Navrhoval bych pásovinu na zpevnění trámů připojit na obou koncích spojit na zemniče.
A já bych navrhoval, abyste si to patentoval jako skrytý hromosvod, určený k bezpečnému zapálení objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.06.2018, 20:42 »

Mám drevenú chatu 7x6m, steny sú izolované konopou, t.j. horľavý materiál.
Chata nie je pripojená na el.sieť, v budúcnosti plánujem ostrovný systém. Je tam základový zemnič do štvorca, v protiľahlých rohoch vyvedená FeZn pásovina a napojený bleskozvod na hrebeňovej streche.

Mám dilemu ako vyriešiť vnútornú ochranu pred bleskom.
Hrebeňová strecha obsahuje pod strešnou fóliou FeZn pásovinu, ktorá v diagonále spája krokvy a tvorí výstuž. Pásovina pod škridlou je na troch miestach blízko bleskozvodovéh o drôtu, ktorý je vonku na hrebeni strechy. Najmenšia vzdialenosť je okolo 25cm.
Chcel by som túto pásovinu uzemniť izolovaným AlMgSi drôtom v chráničke a ten viesť v drevenej stene dolu a napojiť na základový zemnič.
Nemám inú možnosť ako viesť ho cez horľavú dreveno-konopnú stenu. Už i tá samotná pásovina pod strechou, ktorú chcem uzemniť je na vonkajšom okraji konopnej izolácie.

Môže byť vodič ako súčasť vnútornej ochrany pred bleskom umiestnený vnútri horľavej steny?
Alebo ho viesť v max.možnej miere po vonkajšej strane steny? (tam sa však nedostanem ku základovému zemniču). Premiestniť bleskozvod na streche tak aby tam bola väčšia vzdialenosť medzi bleskozvodovým drôtom a kovovou pásovinou pod strechou?

Omlouvám se vám za to, že jsem úmyslně napsal opravdu "hovadiny".
Jen jsem chtěl vědět jestli se tu na vlákně náhodou neobjeví p. Hájek, který by vám Vaši situaci objasnil. Od projektantů bezplatnou odpověď nečekejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter VoltElektro
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.06.2018, 00:12 »

Čiastočná odpoveď je od Zdeňka Friedricha. Je potrebné najprv vypočítať bezpečnú vzdialenosť v danom mieste a podľa výsledku buď nasadiť oddialený bleskozvod s nenormálne drahým izolovaným zvodom, alebo upraviť existujúci aby vzdialenosť sedela a v terajšom stave tú pásovinu neuzemňovať - zatiaľ len odhadujem, že tých 25cm nebude bezpečných.
Stavba je v bode, keď je potrebné zvažovať cesty pre všetky zvislé a vodorovné káble, či už pre fotovoltaiku alebo vnútornú ochranu tak aby som v budúcnosti nemusel rozpíliť polovicu chaty.
Preto ma zaujíma, či počítať vôbec s tým, že z tej pásoviny pod škridlou bude musieť ísť po úprave bezp. vzdialenosti drôt ku ekvipotenciáln ej svorkovnici a s akým vodičom počítať - môžem napr.pripraviť chráničku alebo aspoň tú časť steny spraviť rozoberateľnú.

Som inžinier elektrikár (Elektrofakulta v Ba 1995) a preto v prvom rade chcem rozumieť tomu čo sa musí spraviť a prečo - predtým než oslovím nejakú firmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 12.06.2018, 01:57 »

Tak začněte tady.

http://www.kniska.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.06.2018, 06:51 »

Polemika, polemika a zase jen polemika.
Proč sosáte moudra zde na diskusích? Nechte si vypracovat odborný návrh hromosvodu, kde bude uvedeno vše do detailu.
Pokud se bojíte, že najdete projektanta neumětela a jen byste vyhodil peníze za nic, pak se obraťte na firmu LUMAPLUS Chomutov. Zde je pan Šalanský (jeden z NEJ odborníků na problematiku ochrany před bleskem) a ten vám vše navrhne. Ovšem, za peníze  Mrknutí Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 12.06.2018, 08:01 »

... nasadiť oddialený bleskozvod s nenormálne drahým izolovaným zvodom, alebo upraviť existujúci aby vzdialenosť sedela ...

Pokud máte pouze dva svody, máte proveden výpočet rizika dle ČSN EN 62 305-2 ed.2, že jste si tak jistý, že počet svodů je pro třídu LPS ,  která z výpočtu vyjde (odhadl bych, že se bude jednat o LPS II, možná  LPS  I) dostatečný pro neizolovaný hromosvod a nebude třeba použít izolovaného, drahého řešení s HVI, který by vám značně zjednodušil situaci pro dodržování dostatečné s u vnitřní elektroinstala ce a panelů na střeše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.06.2018, 08:17 »

Pokud se budem bavit vážně a vynecháme "trolící" příspěvky kolegů:

1) řízení rizik 62305-2 ed.2 -> ochranná opatření
2) návrh ochranných opatření 62305-3 ed.2 -> varianty - a) spojit b) oddálit c) odizolovat
v každém případě pokud to není "faraklec" spočítat dostatečné vzdálenosti, ale ty samozřejmě plynou z řešení, takže je to takové kolečko iterací přibližující se finálnímu návrhu.
a) když spojím, mám na železe stejnou "s" jako v místě připojení, pokud je jinak v ochranném prostoru jímací soustavy nebo je to součást jímací soustavy a počítám na ní "s" jako na vedení jímací soustavy, pozor, pokud připojím na spodním konci a na horním se mi opět přiblíží, musím s tím pracovat jako se smyčkou. 62 305-3 5.3.4, obrázek 2
b) oddálit - je asi jasné
c) odizolovat - HVI vlastně může vyjít v některých případech docela levně a někdy hlavně v případě již existujících staveb jako velmi levné a někdy dokonce jako jediné proveditelné řešení.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 12.06.2018, 11:21 »

Ptáte se jak. Přeskočím polemiky a vezmu to věcně popořadě.
1. Uvařte si kafe
2. Zapněte počítač
3. Vyhledejte v okolí odborného projektanta
4. Zkuste dohledat na vybraného odborníka reference
5. Dohodněte termín návštěvy, zadejte mu objednávku

Pak se bude odehrávat to, co již popsal např. Lukáš Rotrekl. Tento návrh s analýzou vyjde v řádu tisícikorun, či stovek euro. Ve srovnání s hodnotou chaty částka zanedbatelná, srovnatelná s náklady na jeden mejdan s přáteli na této chatě. Pak máte jistotu, že máte správný návrh, na základě kterého jde teprve zpracovat kvalitní projektová dokumentace, která řeší vše, co jste popsal.

P.S.1 - Edit bod 4 - pokud nedohledáte reference, zkuste kontaktovat Honzu Hájka, jistě vám někoho prověřeného doporučí.
P.S. 2 - pokud řešíte vnitřní ochranu, jistě budete řešit i ochranu proti krokovému napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Musí mít zásuvky instalované do dřeva speciání izolaci?
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.092 sekund, 23 dotazů.