Martin Ret
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.03.2018, 17:16 » |
|
V novom byte su planovane exterierove zaluzie s elektrickym pohonom. Ovladanie je pomocou centralnej inteligencie (niko home control), tj. pohyb zaluzii je ovladany sietovym napatim spinanym v rozvadzaci s dvoma L vodicmi (hore, dolu). V projekte bol k zaluziam naprojektovany kabel 5x1,5 CYKY-J. Firma vsak omylom natiahla iba 3x1,5 CYKY-J. Ake riesenie by ste navrhli?
Firma navrhuje ako riesenie dotiahnut samostatne novy N modry vodic a modry vodic z 3x1,5 CYKY-J pouzit ako L. Je taketo riesenie v sulade s normou?
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2018, 18:58 » |
|
Zkuste jim naznačit, že už se těšíte na jadrné výrazivo, které bude používat Vámi přizvaný revizní technik, a že je vyjde rozhodně levněji, když to dají do pořádku už teď.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2018, 21:43 » |
|
Možné to je. Ale jak to montér žaluzií pak zapojí do konektoru? Jedině přes nějakou krabici. Pak může vzniknout problém s tím, kam jí schovat aby nepřekážela, nebo nehyzdila. Řešte to raději včas.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2018, 21:54 » |
|
Použití více kabelu je možné. V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
Ve zmiňovaném případě ovšem kabelem jdou dva fázové vodiče, N a PE. Žádné “ovládání”.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.03.2018, 22:19 » |
|
Ve zmiňovaném případě ovšem kabelem jdou dva fázové vodiče, N a PE. Žádné “ovládání”.
No ten kabel co tam je 3x1,5 mm2-J se použije pro přívod a druhý NOVÝ pro ovládání. Ale to, co uvedl kolega Franěk bude problém. Proto bude vhodnější uložit nový kabel 5x1,5 mm2 a ten starý ponechat jako rezervu.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.03.2018, 06:16 » |
|
Ještě bych upřesnil. Jako o možném jsem psal v souvislosti s více kabely. Tedy včetně pravděpodobnýc h problémů.
Ovšem firmou navrhované řešení je prasárna a samostatný vodič N se nedá uložit do omitky a podobně. Tedy řešení proti předpisům. Navíc ty problémy s napojením do konektoru žaluzií budou i v tomto případě. Osobně bych trval na kabelech dle projektu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2018, 09:12 » |
|
Ještě je možnost zvážit, zda nebude snazší vyřešit to bezdrátově. Bez sekání malování a bordelu. Nevím v jakém to je momentálně stádiu a toto je možnost pokud se na to přijde pozdě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Tomáš Hradecký
Offline
od projektu po revizi
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.03.2018, 19:30 » |
|
V novom byte su planovane exterierove zaluzie s elektrickym pohonom. Ovladanie je pomocou centralnej inteligencie (niko home control), tj. pohyb zaluzii je ovladany sietovym napatim spinanym v rozvadzaci s dvoma L vodicmi (hore, dolu). V projekte bol k zaluziam naprojektovany kabel 5x1,5 CYKY-J. Firma vsak omylom natiahla iba 3x1,5 CYKY-J. Ake riesenie by ste navrhli?
Firma navrhuje ako riesenie dotiahnut samostatne novy N modry vodic a modry vodic z 3x1,5 CYKY-J pouzit ako L. Je taketo riesenie v sulade s normou?
Nemůžu si pomoci ale nevím co řešíte ? V požadavku dodavatele žaluzií je kabel 5x1,5 možná je i v projektu ( co si budeme nalhávat , kolikrát se přímo na stavbě s investorem řeší , že ještě chci tohle a tohle a tohle ) a pak je to samozřejmě něco co v projektu nebylo. Ale každý elektrikář který aspoň trochu při práci přemýšlí si zjistí co je k čemu potřeba . Mě osobně by byla hanba kdybych vše zapojil a pak mi volali chlapi od žaluzií " jak to máme zapojit tady je nějak moc drátů a nějaké divné barvy ..... Takže kabel vyměnit za správný a nevymýšlet hlouposti
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
Martin Ret
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.03.2018, 22:03 » |
|
Dakujem za odpovede, este doplnujuce informacie: 1) Jedna sa o 9ks zaluzii na 3 svetove strany 2) V projekte je korektne 5x1,5 3) Byt je kompletne dokonceny, hotove podlahy, omietnuty a vymalovany 4) Zmluva je na cely byt kompletne vratane elektroinstala cie a zaluzii jednotlive subdodavky si musi koordinovat developerska firma 5) Dodavatel zaluzii konstatoval, ze radiove ovladanie nie je mozne (osobne o tom pochybujem, ale neviem s tym nic spravit vid bod 4)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.03.2018, 22:55 » |
|
Trvejte na dodržení projektu, jakýkoliv kompromis se vám jednou vrátí jako bumerang....
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Martin Ret
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.03.2018, 10:07 » |
|
Myslim ze cena kabla nie je urcujuca. Ich argument je rozsah nevyhnutneho sekania. Ich riesenie - dotiahnut separatny N vodic znamena sekanie iba od rozvadzaca po obvodovu stenu (mozno 4 metre) dalej chcu kabel pretahovat medzi jednotlivymi zaluziami v ramci zateplenia z vonkajsej strany) V pripade novych kablov by to bolo mozno 100m drazok (mozno by sa nieco dalo usetrit tahanim v podhlade)
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.03.2018, 10:12 » |
|
Jak píše Štefan Beláň : Použití více kabelu je možné. V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|