Čističův mladší brácha.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

Jsem čističův mladší brácha.
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2007, 08:05 » |
|
Milý Alfos, již nějakou chvíli se pohybuješ zde na fóru, co takhle si konečně přečíst pravidla pro zadávání otázek uvedená v záhlaví? Koukám, že pokud se jedná o obecné plky o ekologii je to o.k., ale zformulovat jasně a srozumitelně technický dotaz touž je větší oříšek, že?
|
Bráchu jste poslali na dovolenou. Sice nemám tolik zkušeností a tak kvalitní výbavu, ale také si umím poradit!
|
|
|
Alfonss

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2007, 10:22 » |
|
Terminologii jsem se právě doučil. Existuje HDS na domě a za ní je HDV od spodních svorek pojistek. HDS je majetek distributora, přesto že umístěna na RD odběratele a jestli je HDS zaplombovaná nebo ne je jeho věc. Tedy distributora. Šlo mně o to, aby nějaký chytrák nepřišel s tím, že majitel HDV skřínku odplomboval a prováděl z ní černý odběr. Je zde VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnic e, takže to zde s terminologií nemusí být tak žhavé. 
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2007, 17:50 » |
|
Alfonss: Začal bych energetickým zákonem 458/2000
§45 Elektrická přípojka Hlavní domovní pojistková skříň je součástí přípojky, a vlastníkem přípojky je ten kdo ji zaplatil (tady víc neporadím, prohrabat papíry od nemovitosti a zjistit komu to patří)
§49 Měrení Výrobci a koneční zákazníci jsou povinni závady na měřicích zařízeních, včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zjistí, neprodleně oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2007, 19:47 » |
|
přípojková skříň ( HDS ) je v majetku distribuční společnosti , v žádném případě tyto přípojkové skříně nejsou plombovány . Výměnu pojistek nebo jiné práce na tomto zářízení , mohou pouze oprávněné osoby , nebo přímo poruchová služba rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 09.03.2007, 07:35 » |
|
Kolego Černý, ráčej se zeptat někde na energetice komu patří HDS! Zjistíte že přípojky se budovaly podle různých zákonů a majetkové poměry byly řešené pokaždé jinak. Zvýše uvedeného platí, že existují jak přípojky včetně HDS v majetku energetiky, tak v majetku odběratele. Než začnete psát nastudujte si trochu předpisy platné v dnešní době, možná by nebyla od věci i historie Včera jak jsem šel domů tak jsem se schválně díval na plomby na HDS a je to tady na jižní moravě tak 50/50 plomby neplomby
Citace z Pravidel pro provozování přenosové soustavy ČEZ: Příloha 6 Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením. Přípojková skříňka musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2007, 12:23 » |
|
Alfonss: Nechť se toto podezření změní v jistotu, detaily mají různé distribuční společnosti opravdu každá jinak  Ovšem Pravidla provozování Distribuční soustavy jsou veřejný dokument, na webu dané DS by měl být ke stažení nebo v jejich sídle k nahlédnutí, nebo se obrátit na ERÚ.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2007, 18:27 » |
|
Pane Ryšavý nemáte pravdu !! Já zde nepíšu jen svůj názor , jelikož jsem zaměstnanec energetiky tak odpovídám přesně dle platných připojovacích podmínek. Každá přípojka nn , která je v majetku energetiky končí v přípojkové skříni, která je rovněž v majetku energetiky . Jsou ovšem případy kdy v objektu je jedna HDS na fasádě a druhá na chodbě domu, v tom případě může být ta druhá v majetku odběratele , ale těchto případů je velmi málo. Plombování HDS se u PRE ani ČEZU neprovádí , je možné že u vás na moravě ano , ale je to jen na dodavateli elektřiny.
|
|
|
|
|
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 11.03.2007, 09:30 » |
|
Pan Černý zde uvedl podmínky pro HDS které požaduje PRE a také ČEZ zde je odkaz na pravidla splečnosti E-ON http://www.eon.cz/file/cs/info/legislative/ppds/PPDS_2005_6.docPodotýkám jen že Pravidla pro provozování podléhají shválení ERU. Ve své praxi jsem se nesetkal s požadavkem žádné dodavatelské společnosti na zaplombování HDS.
|
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 12.03.2007, 06:43 » |
|
Šlosárek: Přečtěte si na Vašem odkazu bod 3.3, písmeno a)  Jinak asi mám dojem, že se každý bavíme o něčem jiném. Alfonss se ptal na litinovou HDS, čili v současnosti platné podmínky mne nezajímají, je to přípojka, která je z roku x, a tudíž byla realizovaná podle předpisů (normy, vyhlášky, zákony) platné v roce x. S panem Černým se jistě shodnem že HDS je součástí přípojky (to snad platilo vždy), dále se taky shodnem, že ne každou přípojku vlastní energetika (i pro rodinné domy) Tudíž bych negeneralizova l: přípojková skříň ( HDS ) je v majetku distribuční společnosti Vrátíme li se kruhem na začátek tématu je možné, že některé HDS jsou zaplombované - viz odkaz, který zde uvedl p. Šlosárek, nebo citace kterou jsem uvedl já berme jako fakt, nebo vám to doma vyfotím 
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 12.03.2007, 07:39 » |
|
Několikrát už jsem viděl zaplombovanou přípojkovou skříň, ale téměř vždy šlo o případy, kdy byla odpojená elektřina z důvodů neplacení faktur  V jednom případě byla přípojková skříň zaplombována, ale to bylo zřejmě z toho důvodu, že při přestavbě a rozšíření RD došlo k tomu, že se přípojková skříň ocitla uprostřed dvora, mimo veřejný prostor. Podle mých (neověřených) informací se v těchto případech přípojkové skříně plombují, aby se zabránilo možnosti černého odběru. V ostatních případech, kdy je přípojková skříň na místě veřejně přístupném, se plombování běžně neprovádí.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 12.03.2007, 17:04 » |
|
To Ryšavý: Nějak jsem nepochopil proč 3.3.a já jsem se nezniňoval o tom zda HDS / její provedení/ musí být plombovatelné. Ostatně: Přípojkovou skříní je : 3.3 a) Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením. Přípojková skříňka musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS. Proto jsem nějak nepochopil vaší odpověď.S plombovanou HDS jsem se setkal pouze cv několika málo případech a to ještě ze stejných nebo podobných důvodůp jako kolega Hasala. A pokud se vrátím k pvotnímu dotazu vidím pouze analogii v tom,že se určitě shodneme na tom, že HDS nemusí být plombovaná ať už se jedná o HDS z jakékoliv doby. Dělal jsem na HDSkách které ani nebyly uzpůsobeny pro plombu a neměly uzávěr na klíč, Byl tam pouze jeden šroub M10. Podle mého názoru z toho vyplývá jediný závěr: Alfonss neřeš to. 
|
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
|
|
|
|
Alfonss

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 13.03.2007, 16:48 » |
|
podle zákona č. 458/200 Sb. v platném znění, v § 28, odst.5 má oprávněný zákazník povinnost udržovat společné zařízení sloužící pro dodávku elektřiny ve stavu, který odpovídá platným předpisům a technickým normám. Z toho lze odvodit, že zákazníkovi vzniká povinnost kontrolovat mj. i stav měřícího zařízení, zda je odběrné místo zaplombováné atd. ------------ Máte to zde z první ruky. 
|
|
|
|