Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 21.03.2018, 16:19 » |
|
No jo, napadení,.... Ale elměr je v domě, skříň ani dům nejsou veřejně přístupné. Nikdo se v tom nehrabal.Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič. Já osobně jsem o 150 km dále, nemám možnost vidět na vlastní oči. Jinak, není-li bojler zapnutý, tak OK. HDO? Chránič? Třeba se někdo s něčím podobným setkal. Výsledek na místě samém neznám, jen mi to vrtá v hlavě. Až budu vědět, napíšu to sem. Zatím nevím a tak se ptám.
|
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 21.03.2018, 16:33 » |
|
Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič.
Zapojené L cívky stykače bojleru za Chráničem a N mimo chránič (od HDO). Školácká závada  Taky se může jednat o spojené N a PE kdekoliv v síti a chránič padá pokaždé když se zapne větší zátěž. To jsou dvě nejčastější závady u padajícího proudového chrániče.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.03.2018, 19:47 » |
|
Zase ale pokud tento stav nastal náhle, nelze vyloučit vybavovaní svodovým proudem bojleru.
Pokud to nějaký čas fungovalo, máte asi pravdu. Ja to pochopil tak, že jde o novou instalaci a že problém tam je od začátku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2018, 15:00 » |
|
Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče. Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-) (nevím jak podrobně to el-měr loguje)
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2018, 15:18 » |
|
Takový elměr se nedá použít v sítích TN-C a bude hlásit chybu i v TN-S při poruše. Nevím k čemu by to bylo dobré. Na TN-S by se muselo provést rozdělení před elměrem.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2018, 17:56 » |
|
Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Docela bych řekl, že zavádějící. Asi podobný terminus technicus použiji u zubaře...  A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?  Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem. Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 23.03.2018, 21:09 » |
|
A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?  Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem. Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky. Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace. Tohle je ZMF120 AC od L&G. Zvonecek je indikace sundanyho krytu. Vznikne to snadno, po plombovani je treba to smazat optosondou. Nekdo mohl po odectu sondou sundat kryt aby se ujistil ze ma dodazeny vodice. Jestli s tim nekdo nemanipilulova l tak je to tam od montaze.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 23.03.2018, 21:23 » |
|
Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče. Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-) (nevím jak podrobně to el-měr loguje)
On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem?? To by už asi byl všade... Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení), nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Roger

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 25.03.2018, 20:29 » |
|
On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem?? To by už asi byl všade...
Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení), nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly
No a kdyz modry N dnes uz ani nejde pres elektromer, tak jak by mohl elektromer odkloneny proud registrovat? Inu, co se tu clovek nedocte za vtipy.
|
|
|
|