Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2022, 12:47 » |
|
Osobně se domnívám, že by to mohlo jít, vhodnou kombinací tlumivky a kondenzátoru. Ale tam je asi potřeba vědět co se vlastně v té síti děje. Nejlepší způsob je, osadit kvalitní analyzátor sítě se záznamem a měřit. Na základě změřených údajů, navrhnout filtraci. To asi jedinej způsob, jak potlačit vyšší nežádoucí harmonické. Připouštím že v tomto trochu plavu. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2022, 15:30 » |
|
Nemáte někdo nápad, proč elektroměr u rodinného domu bez jakékoli výrobny, elektrárny, panelů neustále přičítá přetoky do sítě v kolonce D? (Legenda za displejem - VT, NT, D)
Chybné zapojení? Kolik to připisuje za jak dlouho?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
František Štědronský

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2022, 15:47 » |
|
Hodně natočeno, cca 1500kW, za jak dlouho nevíme, přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu. Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  Tak si myslím, že zapojení bude dobře. Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit, ale nemyslím si, že to s tím souvisí.
|
|
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 14.06.2022, 19:22 » |
|
Hodně natočeno, cca 1500kW, za jak dlouho nevíme, přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu. Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  Tak si myslím, že zapojení bude dobře. Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit, ale nemyslím si, že to s tím souvisí. Jestli vám nezaměnili přívod /odchod při výměně kabelu. Pracovník distribuce to nechal být že si to máte spravit sami? To snad ne..  To se buď uzavře záznamem o ND nebo vymění vadný přístroj.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 14.06.2022, 19:31 » |
|
Záměnu jsem už zažil. Bohužel jsem se pod to podepsal a distributor to vyřešil výhrůžkou v obálce s modrým pruhem. Od té doby si na to dávám pozor.
Bylo to v rajónu ČEZ Distribuce, jak je to u vás v PREd, netuším.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 14.06.2022, 21:16 » |
|
....jak je to u vás v PREd, netuším.
Obvykle je to důvod k zastavení smlouvy o provádění prací na neměřené části, než zasedne komise a vynese ortel. Zavolají vám z oddělení podpory spolupracující ch partnerů, nařídí donést plombovací kleště a zbytek plomb. Ostatní se dozvíte až osobně... Nic příjemného, když máte stopku na rok anebo na pořád.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 15.06.2022, 10:46 » |
|
Jalovina sice hlásí aktuální záporný proud ale nenačítá se jako dodávka. 1500 kW v dodávce (2.8.0.) je způsobeno buď vadným měřidlem, výrobnou (ND) anebo chybným zapojením (NO). Jiná možnost není.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Karel Vejrosta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 15.06.2022, 11:45 » |
|
Někde jsem četl, že "dodávku" může elektroměr zaznamenat, když je v objektu výtah, nebo větší motory s doběhem. Je to možné, nebo je to blbost? (Mám soustruh, tak abych se jednou nedivil.)
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 15.06.2022, 13:38 » |
|
Hodně natočeno, cca 1500kW, za jak dlouho nevíme, přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu. Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  Tak si myslím, že zapojení bude dobře. Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit, ale nemyslím si, že to s tím souvisí. Osobně bych provedl pořádnou revizi elektro, a to s pořádným měřícím zařízením, a to neprodleně. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|