Popis situace:
3-f statický elektroměr nepřímý Landys a Gyr, v rámci 3-f odběru v Aaronově zapojení, tzn. že má dva měřicí okruhy (do registru zaznamenává hodnoty I1 a I3 a U1 a U3).
Jak lze vysvětlit situaci, že po přerušení (odpojení) jednoho jeho měřicího proudového okruhu nedošlo ke změně (snížení) elektroměrem registrované spotřeby elektřiny u daného odběrného místa? Logicky mi vychází, že by tímto elektroměrem zaznamenaná spotřeba elektřiny měla po takovém zákroku klesnout na cca polovinu spotřeby před zákrokem. To se ale nestalo. Proč?
Např. protože, dotčený měřící systém neměřil, ani před tím zákrokem.