Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2018, 17:35 » |
|
Používáme elektroměry Maneler, mám s nimi dobré zkušenosti, jsou spolehlivé a relativně za pár korun, pokud netrváte na úředním cejchu a případných dalších vymoženostech, například Modbus a spokojíte se pouze s úřední kalibrací. Níže vám dám odkaz, záběrový proud je 0,025A, spotřeba 0,4W. Osobně preferuji elektroměry s mechanickým číselníkem, ze kterého lze udělat odečet i v případě případné poruchy elektroměru, u displejové verze je to poněkud složitější. Ale je to věc názoru. Vyloženě porouchaný Maneler jsem ještě neřešil, ale už jsem viděl elektroměr do půlky roztavený od špatně dotažené svorky a z tohoto displeje ani paměti už nikdo nic nevyčetl. http://www.elektromery.com/product/jednofazove-elektromery-na-listu-din-neo/elektromer-maneler-9901m-p_-prime-mereni/161
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2018, 00:43 » |
|
Zkušenost s digitálními elektroměry Maneler 9901D (jednofázový na DIN lištu, 1mod., s displayem): Padesát garáží u bloku obytných domů s těmito elektroměry, z toho za šest let sedm vadných kusů, vždy selhání zdrojové části - tedy bez jakéhokoliv údaje na displayi. Další dva kusy namontovány v domech k měření odběru zařízení postykovatele internetu. Jeden v pořádku, druhý přestal měřit, poslední údaj zůstal trvale zobrazený na displayi. Obvykle se podaří získat alespoň poslední stav z elektroměru po jeho rozebrání připojením napětí 12V= k filtračnímu kondenzátoru. Tento údaj je použitelný pouze částečně, zejména, pokud se neví, kdy přístroj přestal měřit.
Já používám obdobné elměry od firmy Hütermann EED a.s. typ HT-1PD (s displayem) nebo HT-1PM (s mechanickým počitadlem - ty také preferuji).
Ještě upozorním, že se na toto téma již hovořilo vícekrát, zkuste si to dát do vyhledávání, najdete tam mnoho užitečných informací, ať se to tu nemusí znovu psát.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2018, 15:22 » |
|
Zajímavých je těch 20-30 % rozdílu. Chtělo by to diagnostiku sítě, aby se daly vyčíslit technické ztráty. Může se taky stát, že bude vadných či rozladěných pár elektroměrů, ověření je levnější. Největší problém v dohánění rozdílu oproti fakturačnímu měřidlu vidím v použití orientačních měřidel. Když trefíte tomu, co má vyšší a stálý odběr měřák co půjde lehce do mínusu a tomu co odebírá minimum takový, co bude přidávat, nikdy se nedorovnáte s fakturačním. A co se týče starých elektroměrů, buď ověřit, dát na aukro, nebo do šrotu.
|
|
|
|
Kuruc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 17.03.2018, 17:20 » |
|
Donuťte odběratele, aby při nepoužívání vypnuli jistič před podružným elektroměrem a toto kontrolujte.
Podle vašeho popisu máte ztrátu cca 1,9 MWh, což při 100 podružných elměrech znamená ztrátu cca 19,5 kWh na jedno odběrné místo a rok... Takže tu ztrátu buď zaplatí poměrem ti největší odběratelé anebo se rozpočte mezi všechny (cca 100,-/rok)
A kdyby elektroměr bral třeba 2 Watty stálého příkonu, tak to máte 17,52 kWh/rok na jeden... váš výrobce sice udává 0.xx Watt stálý odběr, ale věřte tomu...
Další věc je, že mechanické elměry měří až od určitého odběru a když tam bude mít wifi router nebo zabezpečovačku GSM či kameru, tak se obávám, že to těch pár jednotek wattu trvalého odběru neroztočí kolečka... To vyřešíte tím, že budete při nepřítomnosti kontrolovat, že má vypnutý jistič :-) Také může někde utíkat elektřina do země... Neboli nové elměry nemusí vůbec nic vyřešit.
|
|
|
|