Ne, není. Takhle nezměříte nic. Pokud byste použil klešťový wattmetr, změřil byste okamžitý příkon, nikoliv spotřebu. Spotřebu můžete změřit dalším elektroměrem, v případě Vámi uváděných proudů by bylo možno použít i přímé měření, dnešní digitální přístroje umí měřit přímo až do 120A
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2018, 06:22 » |
|
Autor príspevku má polopriame.
Co to je? A jak jste to vydedukoval?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Ondrej Jahel
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2018, 06:27 » |
|
No mě šlo spíše teoreticky o ten vzorec jestli je správně?. Když by teoreticky byl neustále stejný odběr L1 50 L2 40 L3 60A . Okamžitá spotřeba by byla i trvala pak se toho mohl dopočítat spotřeby dle vzorce : pro L1 P=UxI(L1)xcos FI P= 230x50x0,9 = 10 350W pro L2 P=UxI(L2)xcos FI P= 230x40x0,9 = 8 280W pro L3 P=UxI(L3)xcos FI P= 230x60x0,9 = 12 420W celkem tedy okamžitá spotřeba L1+L2+L3 = 10350+8280+12420 = 31050W Potažmo tedy pro okamžitou spotřebu mám ten vzorec správně?
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.01.2018, 08:12 » |
|
Třeba tady....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.01.2018, 09:31 » |
|
...celkem tedy okamžitá spotřeba L1+L2+L3 = 10350+8280+12420 = 31050W
To platí pokud jsou za elektroměrem pouze jednofázové spotřebiče. Každý třífázový vám to nabourá, protože tam musíte použít ve vzorci druhou odmocninu ze 3. S účiníkem bude problém. Nejlepší je připojit kontrolní třífáz. elektroměr.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.01.2018, 10:48 » |
|
To platí pokud jsou za elektroměrem pouze jednofázové spotřebiče. Každý třífázový vám to nabourá, protože tam musíte použít ve vzorci druhou odmocninu ze 3.
Opravdu? To nemyslíte vážně, že ne?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 17.01.2018, 11:12 » |
|
Jednofáz. spotřebič, proud 10A, účiník 0,95
P = U . I . cos fíí (230. 10 . 0,95 = 2 185 W
Třífáz. spotřebič, proud 10A, účiník 0,95
P = 1,73 . 400 . 10 . 0,95 = 6 574 W.
Tak mě z toho vyveďte.
|
|
|
|
|
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 17.01.2018, 15:32 » |
|
Jako teoretik jsem selhal, ale zapojil jsem se, protože jsem to několikrát dělal, tak proč nepředat zkušenosti.
Montoval jsem do obyč. elektroměrů (vlastních) snímače otáček kotouče vlastní konstrukce a na závěr jsem si prověřoval, jestli se mu dá stále věřit. Do elektroměru (Imax 5A), pověšeného v dílně na stěnu, jsem pomocí 6ti stupňového vařiče a odporu nastavil proud 4,55A a každou hodinu jsem kotroloval, jestli přibývá 1kWh (s mírnou tolerancí). Účiník byl v síti 0,98 a napětí 225V jsem si mohl nastavit a udržovat sám. Neboli udělal jsem si zkušebnu v amatérských podmínkách.
Pro p. Jahela to asi moc užitečný návod nebude, protože elektroměr je zřejmě distributora, zaplombovaný a pochybuji, že by mu přesně stejný proud, napětí a účiník vydržely minimálně hodinu. Nejlepší způsob je pověsit někam vedle a zapojit prověřený elektroměr. Pozor na rozpojování proudových obvodů - jak už tady bylo řečeno.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 17.01.2018, 22:50 » |
|
Tak dlouho jsem přemýšlel o tom, co napsal kolega Kubík, až jsem si v hlavě udělal úplný zmatek.
Dejme tomu, že budeme mít zatížené fáze L1 a L2 proudem 10A a bude to činná zátěž. Fází L1 poteče proud 10A, fází L2 také 10A, fází L3 nic. Jaký výkon mi bude elektroměr počítat?
Když dám 2 výkonové odpory 23 Ohmů z fází L1 a L2 proti N, je to 230*10*2, tedy 4600W Ale když dám odpor 40 Ohmů mezi L1 a L2, je to 10*400, tedy 4000W Co jsem přehlédl? Kde mám chybu? Jak elektroměr pozná které z těch 2 zapojení tam je, když proud N vodičem neměří?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|