Pavel Samek
|
 |
« kdy: 15.03.2007, 07:36 » |
|
Pro vlastní potřebu potřebuji zřídit ve vlastní dílně, informační elektroměr. Přívod je pouze jednofázový, ale mám k dispozici pouze 3 fázový. Otázka zní jestli by šel použít? Ne že by jednofázový (repasovaný) byli tak drahý, ale proč to nevyužít, když tam tak leží.
|
|
|
|
|
Pavel Samek
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2007, 08:52 » |
|
Myslel jsm, že je třeba nějaká závislost na ostatních dvou fázích. ??
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2007, 12:07 » |
|
Ne nelze, chybí vám točivé magnetické pole, jednofázový odběr v třífázové soustavě s tím nemá nic společného (elektroměr má napěťové a proudové cívky a všechny napěťové musí být pod napětím a každá musí být připojena na jinou fázi) Jednofázové elektroměry řeší tento problém fázovým posunem
Analogie s třífázovým a jednofázovým motorem je na místě, někde na netu se určitě dá najít zapojení s kondenzátorem, ale bude se muset údaj na číseníku přepočítávat
Osobně bych to neřešil, jsem moc línej
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2007, 17:21 » |
|
TO: Ryšavý Co to tady povídáte? Elektroměr není motor! To jako když vám vypadnou dvě pojistky na přívodu (např. HDS) tak elektroměr nebude měřit spotřebu?  No to by bylo perfektní! 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2007, 20:19 » |
|
Opět zde platí, nevěřte všemu co zde někteří píší !! Pan Ryšavý vůbec nepochopil měření klasickým elektroměrem a jeho zpráva je chybná ! Pan Beláň má na to stejný názor jako já . Třífázový elektroměr měří naprosto stejně pokud se připojí na jednu nebo na dvě fáze .
|
|
|
|
Josef Husák
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2007, 20:41 » |
|
Tak nevím, já jsem to zkoušel: klasický mechanický třífázový elektroměr byl zapojen na jedné fázi a neměřil. Po připojení všech tří fází už to bylo ok. Samozřejmě je jedno, jesti odebírám na jedné fázi nebo pěkně na všech souměrně. Ten můj elměr ale na vstupu tři fáze mít musí.
|
|
|
|
|
Josef Brdlík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 16.03.2007, 00:55 » |
|
Určitě pan Samek má hodně starý elektroměr , když se podívá na štítek pozorně, zjistí že měří jen ve dvou fázích. Tento typ se používal v dávných dobách když se používalo dvojí měření pro objekt .
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2007, 07:37 » |
|
TO: Samek Předpokládám, že znáte princip zapojování elektroměrů. Ale jen pro úplnost: Je nutno dodržet směr proudu na proudových cívkách, tzn. vstup - výstup, / při obráceném zapojení elektroměr stojí na brzdě / a dále musí být zapojena " klemička " z proudové cívky na napěťovou cívku. Pokud není zapojena, opět neměříme. Je možné že u staršího kousku byla na některé fázi vytracena nebo odpojena. Přeji hodně naměřených kilowatthodin. 
|
|
|
|
Josef Husák
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.03.2007, 13:46 » |
|
Bylo to takhle: měl jsem přebytečný třífázový elměr a potřeboval jsem měřit jednofázový odběr. Tak jsem si řekl že elektroměr využiju a zapojím pouze jednu fázi přívod a jednu ke spotřebiči (samozřejmě tu stejnou  ). No a spotřebič běžel (1,4kW) ale kolečko se ani nepohnulo. Po vyzkoušení ostatních fází (vždy stejná fáze vývod jako přívod) jsem usoudil, že to zkrátka nepůjde a dotáhl jsem k přívodu všechny tři fáze. Odběr zůstal na první a elektroměr měřil. Přesnost jsem nezkoušel, ale odpovídalo to zátěži. Jde o repasovaný 3f elektroměr z roku 1993, se značkou CEP 06. Takže pokud tu někdo tvrdí, že třífázovému elektorměru stačí přivést jedna fáze, tak to neplatí vždy. Jediné co mohu poradit tazateli je: vyzkoušejte, uvidíte - třeba to půjde, třeba ne.
|
|
|
|
|
|
Josef Husák
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 17.03.2007, 01:01 » |
|
Některé elektroměry nemají tři samostatná měřicí ústrojí s integrací na hřídelku ale jen dvě a fungují na principu Áronova zapojení, používaného u 3f wattmetrů.
|
|
|
|
|
Jarryn2000
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 17.03.2007, 11:02 » |
|
To jsou věci! Lajk se diví jako divý a odborník: ŽASNE!  jistě že lze použít! 
|
|
|
|