smoldar
« kdy: 09.01.2019, 11:03 »



Řešíme v bytovce problém, máme stoupací vedení, kde jsou vývody po elektroměrech  pod napětím a nejsou nijak ukončené, jedná se o cca 10 rozvaděčů.

Odpojení elektroměrů v Praze, máme PRE, kdo může za tuto chybu, zda původní majitel, nebo odpojení dělá vždy PRE? Přeci poté to musel někdo jít zaplombovat.
Jen abychom věděli po kom požadovat úhradu a řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.01.2019, 20:43 »


Řešíme v bytovce problém, máme stoupací vedení, kde jsou vývody po elektroměrech  pod napětím a nejsou nijak ukončené, jedná se o cca 10 rozvaděčů.

Odpojení elektroměrů v Praze, máme PRE, kdo může za tuto chybu, zda původní majitel, nebo odpojení dělá vždy PRE? Přeci poté to musel někdo jít zaplombovat.
Jen abychom věděli po kom požadovat úhradu a řešení.


Prvně je třeba si uvědomit kdo je odpovědný za stav elektroinstala ce jako takové. Kdo má provádět revize a opravy ve společných prostor, včetně HDV a udržovat své zařízení v dobrém technickém stavu.

Vaše rozvody jsme bohužel neviděli, proto se dá odpovědět obecně. Majitel objektu má nechat zrevidovat HDV a společné prostory při pravidelných revizích. Dále jak bylo zmíněno ve vedlejším vlákně, při výměně majitelů je záhodno revidovat celou instalací.

Jelikož se bavíme o instalací, která patří majiteli objektu, je jasné, kdo hradí její opravy a odstraňování závad.

K oněm neukončeným vodičům na prázdné elektroměrové pozici, se dá říci, že při revizi HDV je má RT vypojit na hlavním jističi.

Montéři PRE při demontážích elektroměrů, vypojují OM zpravidla na jističi a to minimálně od roku 2014. Tam kde to bylo v bytě, se to navíc odporuje v pojistkách HDV nebo HDS. Dříve se osazovaly kryty KP01 a nebo stáčecí konektory Ideal (plombovatelné),  od toho se ustoupilo, protože byly tací co si spojovala vodiče pod víčkem nebo v konektoru...

U vámi uvedené situace, se domnívám, že ty neukončený vodiče tam jsou odjakživa, na rezervní pozici.       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.01.2019, 11:53 »

Citace
K oněm neukončeným vodičům na prázdné elektroměrové pozici, se dá říci, že při revizi HDV je má RT vypojit na hlavním jističi.

RT nemá co odpojovat !
RT může do PRZ napsat že doporučuje odpojit !

A jsme zase jak u diskutovaném doporučení provedení revize v jiném vláknu! tanecek Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2019, 15:47 »

Asi bych doplnil, že selským rozumem je především v zájmu distributora, aby zrušené nebo nepřipojené odběrné místo ošetřil proti nepovolenému odběru. Jak psal už rozvoďák, zpravidla plombovatelným krytem nebo odpojením na hl. jističi.
Tuto situaci na HDV by měl tedy řešit majitel domu s místním distributorem. Otázkou je, jak k tomuto "divnému" stavu vlastně došlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.01.2019, 17:26 »

RT nemá co odpojovat !
...
Za těch více než 10 let, co jsem revizním technikem, jsem 3x narazil na něco, od čeho jsem nedokázal odejít s tím, že pouze provozovatele upozorním na nebezpečí.
Takže našly by se vyjímky, kdy bych to "ustřihl" nebo hledal alespoň nějaké provizorní řešení k omezení nebezpečí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2019, 20:10 »

RT nemá co odpojovat !
RT může do PRZ napsat že doporučuje odpojit !

A jsme zase jak u diskutovaném doporučení provedení revize v jiném vláknu! tanecek Kroutím očima


Odpojovat jistě může, dokonce coby odborně vystupující osoba musí/měl by ve větší míře nežli laik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.01.2019, 21:56 »

RT nemá co odpojovat !
RT může do PRZ napsat že doporučuje odpojit !

A jsme zase jak u diskutovaném doporučení provedení revize v jiném vláknu! tanecek Kroutím očima



Takže vy, coby RT odplombujete kryt jističe, vyčistíte stoupačku od bordelu, dotáhnete spoje, provedete měření a čučící neukončené vodiče pod napětím neodpojíte??

Z principu toho, že jste tam poslední než dojde k přeplombování, jste "odvážná školačka".... Hlavně jestli máte výmluvu k případnému soudu s pozůstalími, proč RT nesmí odpojit "drátek" na jističi  zle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.01.2019, 22:05 »

Asi bych doplnil, že selským rozumem je především v zájmu distributora, aby zrušené nebo nepřipojené odběrné místo ošetřil proti nepovolenému odběru. Jak psal už rozvoďák, zpravidla plombovatelným krytem nebo odpojením na hl. jističi.
Tuto situaci na HDV by měl tedy řešit majitel domu s místním distributorem. Otázkou je, jak k tomuto "divnému" stavu vlastně došlo.

Distributor mu řekne ať si udělají revizí a odstranění závad.


Dle mě se jedná za:

A) rezervní pozici v nějaký 40 let starý SOPce, kde ty dráty jsou našťavený od poslední rekonstrukce a nikdo to neřešil
B) koukají tam oholené vodiče, ale jsou odpojené na jističi a tazatel neví co je zkoušečka
C) Na koncích vodičů byly původně konektory které někdo odstranil

A vyberte si sám, když jako obvykle tazatel neví v 21.století co je fotoaparát...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.01.2019, 22:20 »

Takže vy, coby RT odplombujete kryt jističe, vyčistíte stoupačku od bordelu, dotáhnete spoje, provedete měření a čučící neukončené vodiče pod napětím neodpojíte??


Odkdy RT při revizi čistí stoupačky a dotahuje vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.01.2019, 00:07 »

Odkdy RT při revizi čistí stoupačky a dotahuje vodiče?


A kdo jiný? Domovník? Zaměstnanci distribuce?

Tak nemusí to dělat přímo RT, ale nějaký jeho asistent na špinavou práci, když je to na něj moc. Jinak taková revize nemá moc význam.

Nevím, možná někde jsou zvyklí prásknout štempla od stolu, máznout muří nohu a dát Voloďovi pěťo, aby tam zašel otrhat plomby, jakože tam někdo byl a něco dělal  Smích

Já už pár vyhořelejch stoupačel viděl, čím to asi bylo??
Že by volnými vodiči na pragovce? Prach a bordel tomu přispěje..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.01.2019, 07:51 »

Odkdy RT při revizi čistí stoupačky a dotahuje vodiče?
Jasně, ze žádné normy tato povinnost pro RT nevyplývá.
Ale měl by to zkontrolovat, takže udělat by se to mělo.
Pak je to na provozovateli, jestli přesvědčí RT, aby to udělal v rámci revize, nebo si to objedná a někoho jiného.
Logické je udělat to v rámci jedno "odplombování" a pak je otázkou na kolik si hodinku práce navíc ocení RT a za kolik je možné si to objednat u "obyčejného elektrikáře"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.01.2019, 10:44 »

Jistě. Ona totiž taková revize, bez provedené údržby je jako když š××á a nemá koule, zkrátka o ničem.
Je to jen o dohodě, každej normálně myslící jedinec, si rád nechá provést údržbu i s kontrolou. Jinak si jen kupuje papír pro pojišťovnu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 11.01.2019, 11:03 »

Citace
Pak je to na provozovateli, jestli přesvědčí RT, aby to udělal v rámci revize, nebo si to objedná a někoho jiného.

Právě toto, jsem chtěl otevřít...
(Já to dělám všechno)  ale nemusím a není to pravidlo být součástí revize!
Je to slovíčkaření ale co není!!
RT nemusí, ale musí doporučit a upozornit!! Kolikrát je to tak už rok i více.
Za vše odpovídá provozovatel ! Pokud vím ! A že někdo neplatí za elektřinu a "odborník" z distrubuce ho odpojí a  to tak nechá, je mu to putna! tak ho nemusím suplovat.Někdy jsou důležití až moc!! Škleb
Samozdřejmě to provozovateli řeknu a zapíši do RZ ! Pokud má jiného na opravy instalace.

Ono to "odplombování trvá 14 dní i více " tak je čas pro jejich vlastní údržbu-je tam prostoru dost! Smluvního elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 11.01.2019, 11:14 »

Tak v tomto konkrétním případě, ty vodiče na jističi odpojím. Takovou prasárnu, kdy trčí odizolované vodiče, a jsou pod napětím, prostě nesnesu. zle
Zároveň do revize napíšu, co jsem konkrétně odpojil. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.01.2019, 14:50 »

Jistě. Ona totiž taková revize, bez provedené údržby je jako když š××á a nemá koule, zkrátka o ničem.


Jo tak je to správně, revize je revize a údržba je údržba, teď je to rozdělené dobře. :-) Pokud je investor rozumný, objedná si provedení revize a základní údržbu v jednom, ale revizní technik v rámci revize nikdy neměl povinnost čistit stoupačky a dotahovat všechny spoje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 13.01.2019, 21:39 »

Jo tak je to správně, revize je revize a údržba je údržba, teď je to rozdělené dobře. :-) Pokud je investor rozumný, objedná si provedení revize a základní údržbu v jednom, ale revizní technik v rámci revize nikdy neměl povinnost čistit stoupačky a dotahovat všechny spoje.

Ono je spíš otázkou, jaký výsledek má mít ta RZ nebo jestli má RT pud sebezáchovy.
Většina investorů chce kladnou revizi,  revizák se zas nechce podepsat pod něco, z čeho bude mít problém. Což volný vodiče na stoupačce nebo vykukující neukončené vodiče pod napětím  jsou. 

Alespoň tady v mém okolí, se standardně dělá obojí zároveň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.01.2019, 15:00 »

Ono je spíš otázkou, jaký výsledek má mít ta RZ nebo jestli má RT pud sebezáchovy.
Většina investorů chce kladnou revizi,  revizák se zas nechce podepsat pod něco, z čeho bude mít problém. Což volný vodiče na stoupačce nebo vykukující neukončené vodiče pod napětím  jsou.  

Alespoň tady v mém okolí, se standardně dělá obojí zároveň.

Volně přístupné neukončené vodiče pod napětím bych taky nenechal s kladným posudkem, většinou když něco takového potkám, vyřeším to odpojením nebo zaizolováním, je to celkem jednoduché a rychlé. Ale pokud bych našel špinavou zaplevelenou stoupačku bordýlkem, tak to už při revizi bez příplatku čistit odmítám, je to prostě závada a hotovo, na údržbě se lze dohodnout další objednávkou. Pokud najdu něco opravdu špinavého, většinou volám investora a po vysvětlení situace buď někoho pošle, nebo se dohodneme na ceně za údržbu, když už je to otevřené, je škoda to neudělat rovnou. Málokdy se stane, že někdo chce nechat zařízení v nepořádku no a při čištění se dotáhnou i ty svorky.
Jen si lidi nesmí myslet, že údržba a oprava závad je automaticky součástí revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.01.2019, 16:15 »


Většina investorů chce kladnou revizi,  revizák se zas nechce podepsat pod něco, z čeho bude mít problém. Což volný vodiče na stoupačce nebo vykukující neukončené vodiče pod napětím  jsou. 
[/quote]
Když už mám sundaný kryt, odpojím odvod z jističe a zaizoluji. Před krycím plechem jsou už vodiče bez napětí a RZ je kladná. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.