Nevěřící Ondřej
|
 |
« kdy: 24.09.2010, 19:58 » |
|
Po zapojení nové elektroinstala ce ve staré řadové garáži a zapojení podružného elektroměru jsem zjistil, že se podružný elektroměr stále otáčí - a to i při vypnutých jističích. Bohužel až po odchodu elektrikáře (s patřičnou kvalifikací dle vyhl. 50)... Rozvod v garážích je průběžný třívodičový CYKY 3x 2,5 mm2 (kabel jde postupně z jedné garáže do druhé), hlavní jistič pro všechny garáže umístěný na stěně sousední trafostanice dodavatele el. energie je třífázový 3 x 25 A (stará černá klasika, cca 30 let), ale do garáží je přivedeno pouze napětí 230 V (tedy jen jedna fáze). Jističe v garáži mám pro tři okruhy (jeden světelný a dva zásuvkové), doplněné pro vyšší bezpečnost proudovým chráničem 30 mA - vše od zavedeného českého značkového výrobce z velkoskladu, tedy žádná čína nebo nová značka z hobbymarketu. Podružný elektroměr je použitý, třífázový, novější typ (průhledný), dodaný jiným elektrikářem. Špatný sled fází asi nepřichází v úvahu, neboť do garáže jde jen jedna fáze a navíc elektrikář byl současně i revizní technik Navrtání kabelů ani porušení izolace vodičů pravd. nepřichází v úvahu, osobně jsem byl při práci přítomen. Je tedy špatná cívka elektroměru? Nebo elektroměr indukcí načítá i spotřebu sousední garáže? Nebo má vliv sousední trafostanice? Jedná se o spotřebu cca 3 kWh za den. Prosim o vysvetleni.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2010, 21:02 » |
|
Spotřeba 3 kWh/den znamená průměrný odběr 125 W. To je na nějakou vlastní spotřebu hrozně moc. Tipnul bych si, že buďto jsou další garáže za Vámi napojené až za Vaším elektroměrem, anebo je elektroměr vadný.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2010, 09:22 » |
|
Porucha elektroměru který měří i při nulové spotřebě se stává a je celkem běžná věc... Jednak chodí eleměr k pravidelné kalibraci a vyloučení takových to poruch... Doporučuji vyměnit eleměr.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2010, 11:45 » |
|
Tak pro distirbutora je takováto porucha jistě výhodná, že by běžný způsob, jak si vylepšit rozpočet, když je to běžná porucha?  Pokud elektroměr funguje OK tak je vše bez problémů... Více jak 50% závad /pokud jsou/je, že se točí i při nulové spotřebě..../další poruchy jsou celkem vzácné!/ Je zajímavé že nenačítající a nebo nefunkční /neměří/ u kterých je závada bývá minimálně!? 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Marek Lukavský

Offline

Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 25.09.2010, 12:16 » |
|
Pokud elektroměr funguje OK tak je vše bez problémů... Více jak 50% závad /pokud jsou/je, že se točí i při nulové spotřebě..../další poruchy jsou celkem vzácné!/ Je zajímavé že nenačítající a nebo nefunkční /neměří/ u kterých je závada bývá minimálně!?  No, to je přesně to, co mě napadlo, že závada ve prospěch zákazníka běžná není. Navíc bych odhadoval, že pokud by taková nastala, distributor by pak ještě zajisté dělal problémy.
|
-- M.L. --
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 26.09.2010, 03:40 » |
|
Pro jednofázový odběr určitě použít také jednofázový elměr, který lze pro podružné měření zakoupit v každém elektroodbytu, třífázový typ musí mít připojeny všechny tři fáze, aby bylo zaručeno přesné měření i jen v jedné fázi.
Klasické elektromechani cké elměry mají mít na kotouči značku, kde se musí při nulovém odběru zastavit. Obvykle tam dojedou ve směru šipky, ovšem může se stát, že někdy se i kousek vrací.
Pokud je vše dobře zapojeno, vypadá to na závadu vlastního elměru, konkrétně tzv. Fucoultovy brzdy, což je vlastně podkovovitý permanentní magnet. Stářím mohlo dojít k jeho zeslabení nebo také posunutí, protože jeho otáčením se mění brzdící síla při cejchování.
Odběr napěťových cívek (obvykle asi 2 W na jednu cívku) vlastní elměr neměří, protože jsou zapojeny na přívodní stranu, takže tímhle směrem závadu nehledejte, odběr 3 kWh za den takto vzniknout nemůže.
Pro kontrolu mohu doporučit odpojit výstupní vodič fáze (vodič N nebo PEN není třeba odpojovat) přímo z elměru a pokud se bude točit dále, je jednoznačně vadný. Pokud by se zastavil na značce a dále nepokračoval, jedná se o problém instalace - buď svod nebo je špatné zapojení a někdo další je na vás připojen.
|
|
|
|
Nevěřící Ondřej
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 26.09.2010, 13:04 » |
|
Pravděpodobně vám asi chybí hlavní jistič před vaši odpočtovým elektroměrem a máte pouze jističe za měřením. V tomto případě se jedná a vlastní spotřebu elektroměru, který zůstává pod napětím při vypnutých jističích za měřením.  PS: Instalujte si hlavní jistič (vypínač) před měřením včetně vypínání vodiče N. 3kW za den je ale nesmysl, máte asi chybný elektroměr, nebo chybně odečítáte hodnoty. Máte pravdu, hlavní jistič před mým podružným elektroměrem není nainstalován, jištěny jsou pouze všechny okruhy až za elektroměrem. Nerozumím však tomu, co by se přidáním jističe před elektroměr vyřešilo... myslíte tím, že bych měl jistič před každým odchodem (několikrát za den) vypnout a tím omezit načítání spotřeby při mé nepřítomnosti? A co když dobíjím přes noc baterii v autě, aku ve vrtačce nebo mám zapnutý alarm? A v garáži trávím dost času, takže by při zapnutém předřazeném jističi načítání stejně pokračovalo... Spotřeba elektroměru je opravdu 2 - 3 kWh za den, pozoruji to již 4 dny. Bude tedy zřejmě vadný elektroměr?
|
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2010, 14:01 » |
|
. . . Nerozumím však tomu, co by se přidáním jističe před elektroměr vyřešilo...
Vypnutým předřazeným jističem zcela "odříznete" elektroměr od napájecí sítě a pak neexistuje vlastní spotřeba elektroměru.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Nevěřící Ondřej
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2010, 14:06 » |
|
Pokud je používána jen jedna fáze, doporučil bych použít jednofázový elektroměr a určitě by to mělo problém vyřešit. Na stránkách eonu (strana 19) Je návod jak má být elektroměr zapojený. Zapojení třífázoveho elektroměru už se v diskusi řešilo- http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4628.0.htmlWww stránky ani instalační příručka EONu (tu mám k dispozici) bohužel neřeší zapojení třífázového elektroměru pouze pro jednu fázi. Jistě, mohl bych koupit další elektroměr (jednofázový) , znovu objednat firmu na montáž vyhrazeného zařízení a ten třífázový elektroměr uložit na půdu nebo vyhodit. Ale po prostudování názorů v diskuzi z roku 2007 - d-kuji za uvedený odkaz - se domnívám, že i třífázový elektroměr by měl dokázat s rozumnou přesností měřit jen jednu fázi? A navíc ten třífázový elektroměr instaloval revizní technik - tak snad věděl, proč to zapojuje?
|
|
|
|
|
Nevěřící Ondřej
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 26.09.2010, 14:26 » |
|
Osobně preferuji pro podružné měření modulové typy na DIN lištu, jednak kvůli jejich menší vnitřní spotřebě a tím pádem i snížení ztrát za hl. elektroměrem řadových garáží, a jednak díky snadné montáži bez nutností retro elektroměrovýc h desek a jejich drátování. Cenový rozdíl je dnes zanedbatelný, cena práce tento rozdíl smázne.
Cenovy rozdil je 900 Kc (300 Kc versus 1200 Kc)? Ano, vlastni spotreba modulového typu je mensi. Proto soused ve vedlejsi garazi zvolil znackovy digitalni modulovy typ na DIN lištu, ale za 3/4 roku se mu zastavil... to bylo mnohem horší než o něco vyšší vlastní spotřeba klasického kotoučového elektroměru. Nyni přešel na mechanicky modulovy typ (s čiselnikem), který by měl mít vyšší spolehlivost v nevytápěných prostorách. Ale přesto - klasický elektroměr je stále spolehlivější a průkaznější při kontrole...
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 26.09.2010, 17:20 » |
|
.... do garáží je přivedeno pouze napětí 230 V (tedy jen jedna fáze)...... Podružný elektroměr je použitý, třífázový, novější typ (průhledný), ...
TO: Nevěřící Ondřej Zde asi bude problém - viz odpověď z netu: Měření jednofázového odběru trojfázovým elektroměrem. Trojfázový elektroměr typu ET 41.. obsahuje tři samostatné měřící systémy působící na jeden společný otáčivý systém. Spotřebu pouze v jedné fázi je trojfázový elektroměr schopen měřit v předepsané přesnosti, ale musí mít z důvodu vyváženosti systému napěťově připojeny fáze všechny tři.  PS: Vyměňte si 3fázový elektroměr za 1fázový.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|