« Odpověď #5 kdy: 11.09.2017, 14:40 » |
|
...Poznámka k zapojení samotného el.měru: EDIN 371 = 8 svorek spodní strana Výstup PEN na svorce 8. EDIN 371 M = 7 svorek spodní strana PEN zapojen ze zemnící lišty (zdroj stránky výrobce a příbalový leták el.měru)... Ne elektroměr vedete pouze N, ne PEN. Svorka 8 není určena k zapojení dle Vašeho popisu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.09.2017, 16:00 » |
|
Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.
Nevím jak na "dálném východě" ale tu v ČR to má v podmínkách jen jeden dostributor - PRE, ostatní dva ČEZ, EON nemají vodič PEN přes elektroměr.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.09.2017, 22:10 » |
|
Před el.měrem jsou 80A pojistky neříkejte že při přetížení na 100A na které je El.měr stavěný by nezafungovala ani jedna.
Chlape vy mě bavíte. Podívejte se do vlastností nožových pojistek, jaký proud a po jakou dobu dokáží snést nad jmenovitých 80A. Hodně se toho dozvíte třeba i zde z tohoto článku. http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-pozadavky-na-jistici-pristroje-a-jejich-hlavni-parametryJinak souhlas s kolegama. Kontrolky pro jednotlivé fáze svíti, elektroměr je pod napětím. Čím rychleji blikají, tím větší proud protéká elektroměrem v té které fázi.
|