Autor Téma: Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozvaděči místo?  (Přečteno 25501 krát)
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.08.2011, 10:48 »

MODERÁTOR: Původní "dotaz": V elměr. rozvaděči v paneláku není místo na 3fáz. elměr.-poradíte?




Po rekonstrukci elektroinstala ce v bytě a přívodu do ER jsme zjistili, že 3fázový elektroměr nevejde za původní 1fázový.
Dostali jsme se na max. výšku 330mm z požadovaných 400mm. Jak z toho ven?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2011, 14:10 »

Jedna možnost je provést úpravy upevnění (předrátování.. .) ostatních elektroměrů tak, aby jste získali více místa. Nicméně přijde mi to divné, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by bylo v rozvaděčích JOB v panelácích málo místa pro elektroměr  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 13.08.2011, 14:26 »

Neplatí těch 400mm pro staré, klasické elektroměry? Moderní na DIN lištu jsou menší. Zkuste oslovit rozvodné závody, třeba se s 330mm spokojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 13.08.2011, 16:51 »

....Zkuste oslovit rozvodné závody, třeba se s 330mm spokojí.

Ano, také si myslím, že v dnešní době digitalizace bude 330 mm vyhovovat, i když v připojovacích podmínkách je vyžadovaný min. prostor v-400 mm.
Dnes vyráběné elektroměrové rozvaděče OCEP používají naprosto běžně pro 3f. elektroměry plastovém elektroměrové desky o rozměrem v = od 300 do 350 mm.

Myslím si, že stejně vše spočívá na RT, který vám potvrdí žádost nebo vystaví revizní zprávu.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #4 kdy: 13.08.2011, 17:10 »

 Moderní na DIN lištu jsou menší.

Máte na  mysly tento elektroměr na din lištu? viz.obr.

To se ovšem obávám,že tento elektroměr nelze v domácnostech použít jako elektroměr fakturační.


* th_powmdin3d_140x105.jpg (3.45 KB, 134x105 - prohlédnuto 3767 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 13.08.2011, 17:43 »

Já měl na mysli toto


* šlancar.jpg (875.92 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1644 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2011, 18:09 »

Nevím jak u ostatních distributorů, ještě nikdy jsem nikde takový elektroměr instalovaný ČEZem neviděl. Dále schvalování jakýchkoli výjimek z připojovacích podmínek by bylo ze strany ČEZ hodně překvapivé (překvapivé by už bylo, kdyby se vůbec takovou žádostí seriózně zabývali),  tak bych na tuto variantu moc nesázel. nenene
Můžete to zkusit hned: 840 840 840. Malá rada:  když váme jednou řeknou operátoři že "ano" a podruhé že "ne",  nic si z toho nedělejte, je to normální.

Něco jiného je pokud tam máte dobrého známého, jak vím z několika kontrétních případů, pak je možné asi všechno  jupí připojovací podmínky nepřipojovací podmínky  piskaci
My co fungujeme oficiálními kanály jsme z toho vždy radostí celý bez sebe  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 13.08.2011, 18:28 »

Já měl na mysli toto

TO: Doležal
To snad ne?  Šok
Tyto typy se nikde u distributorů nepoužívají. Používají se pouze jako odpočtové (rozúčtovací).

Já jsem měl na mysli tyto, které se používají u ČEZ - viz příloha.
Celková výška je 284 mm.

* ZE 310_17-03-09. rozměry.pdf (220.94 KB - staženo 1281 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 13.08.2011, 19:01 »

Tyto typy se nikde u distributorů nepoužívají. Používají se pouze jako odpočtové (rozúčtovací).
Hmm, tak dobře, budu si pamatovat. Já hledal něco přesného a cejchovaného, ale nezjišťoval standardizovan é typy, které distributoři používají.
Můj fakturační elektroměr byl vyroben v Indonésii, tak nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 13.08.2011, 19:45 »

Pokus si přečtete připojovací podmínky svého /každého/ distributora je různá velikost pro 1. fáz a 3.fáz.
přes to nejede vlak !
/dá se domluvit i na jiných mírách-to je ale věc vedoucího pracovníka distributora/.....
i např. u rozměrů 3.fázového bych tam dal 2 tyto elektroměry a ne jeden...ale to je věc ditributorů že chtějí mít více místa!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 13.08.2011, 20:45 »

V každém případě pokud je něco nestandartní, to znamená, že to není v souladu s připojovacími podmínkami distributora, má ten poslední slovo. To znamená, že žádný RT to nemůže schválit a potvrdit razítkem, protože ten musí během revize provést kontrolu i toho, jestli je vše v souladu s připojovacími podmínkami konkrétního distributora, jinak se vystavuje možným problémům. Například u PRE dostane klidně rok i více STOP stav, kdy nemůže dělat revize odběrných míst. Proto musí mít při nestandartních podmínkách schválení od distributora.

Pak také záleží na konkrétním technikovi co přijede zaplombovat odběrné místo. Mnoho jich zaplombuje v podstatě cokoliv a nic neřeší, ať tam elektrofirma zbastlí cokoliv. Je to z důvodu nedostatku času, kdy má plán na celý den a musí ho stihnout. Podrobná kontrola by ho pouze zdržela. Ovšem se najde i pár takových co naopak hledí na každou maličkost a pak vznikají problémy a předělávky. Je otázkou co je lepší a co horší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.08.2011, 23:46 »

Problém bude s ČEZem jejich požadavky musíme dodržet i když se minimalizuje. Mají stále na skladě staré předpotopní kusy a musí je někde udat.
V elektroměrovém rozvaděči je místo na 6 klasických 1f elektroměrů a
pokud  si chce někdo instalovat 3f elektroměr - do stávající skříně nevejde - co dál?
Máte někdo zkušenosti s malou elektroměrovou bednou?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.08.2011, 00:04 »

Zažil jsem, kdy majitel po koupi bytu provedl celkovou rekonstrukci elektrosítě do 3f rozvodu z důvodu koupi 3f elektrického sporáku a jelikož nebylo místo v elektroměrové skříni a majitel domu nepovolil elektroměrovou skříň musel nájemník opět používat pouze 1f rozvod. Na internetových stránkách jsou 3f elměry ve velikosti 1f.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.08.2011, 09:43 »

Rozvodné závody mají své předepsané standardy pro odběrná místa a obvykle v tomto nejsou příliš vstřícní. Má to samozřejmě své důvody. Nevím jak je to jinde, ale v oblasti, kde působím (JM),  se používá bezpočet typů elektroměrů, přičemž obvykle nelze předem zjistit, který elektroměr bude v určitém místě použitý.
Další věcí je to, že po deseti letech se elektroměry mají vyměňovat a nelze spoléhat na to, že nový elektroměr bude rozměrově stejný nebo menší.
S elektroměrovým i rozvaděči JOP už mám také své zkušenosti. Obvykle je tam pozice pro tři jednofázové elektroměry nad sebou. Pokud se elektroměry trochu posunou dá se tam nacpat jeden třífázový elměr a dva jednofázové. Pokud tam ovšem už jeden třífázový elektroměr je, další už tam zřejmě nevleze.
V těchto případech se dá použít nový elektroměrový rozvaděč (oceloplechový, nástěnný),  umístěný těsně vedle původní JOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 14.08.2011, 10:28 »

Zrovna v pátek jsem potkal známého, co "plombuje" elektroměry... .
říkal...
Někdo v jedné vesnici koupil elektroměrový rozvaděč-s atestem-ale pro tuším severní moravu /SME/
byl tam ještě kryt na elektroměru... ..on nesmí u EONu takový to rozvaděč zaplombovat !!i když je atestovaný.... prostě EON to zakazuje !
Majitel má rozvaděč na fasádě...musí jej vyměnit, nebo opravit-ale co s atestem??
Tak pozor kde nakupujete na internetu rozvaděče!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.08.2011, 12:55 »

V panelových domech v Praze se při revizích setkávám s tím, že na chodbách jsou elektroměrové desky s trojfázovými elektroměry a kabely jsou uloženy v lištách. Někdy jsouinstalován y elekroměrové rozvaděče místo desky a jsou zajišťovány velkým visacím zámkem. I mezi elektrikáři jsou umělci, mnohé tyto výtvory jsou prostě "úžasné". Další výtvory jsou vidět při přemístění měření z bytu na chodbu ve starších zděných domech. Souvisí to s nemožností majitele nebo majitelů se dohodnout na rekonstrukcích elektrických rozvodů. Dokud to svítí, není třeba do "elektriky" dávat peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.08.2011, 16:43 »

Moje zkušenost je jiná, žadatel musel oslovit majitele paneláku (bytové družstvo),  o souhlas na úpravu rozvaděče a navýšení odběru. Odpověď byla, že nelze, protože rozvaděč není certifikovaný na 3f elektroměry, je možná pouze výměna celého rozvaděče na náklady žadatele za certifikovaný rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 14.08.2011, 16:47 »

Moje zkušenost je jiná, žadatel musel oslovit majitele paneláku (bytové družstvo),  o souhlas na úpravu rozvaděče a navýšení odběru. Odpověď byla, že nelze, protože rozvaděč není certifikovaný na 3f elektroměry, je možná pouze výměna celého rozvaděče na náklady žadatele za certifikovaný rozvaděč.

Asi někdo z bytového družstva byl odborník, nakonec měl pravdu podle našich předpisů to nelze... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.