« Odpověď #1 kdy: 24.09.2010, 07:54 » |
|
Dnes nesmí už jít přes elektroměr PEN vodič jako průchozí!Je to zakázané rozvodnými závody...  Protože obrázky mluví za vše, co se z toho může stát! Např. EON u takového zapojení nepřipojí objekt do sítě....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2010, 08:53 » |
|
Dnes nesmí už jít přes elektroměr PEN vodič jako průchozí!Je to zakázané rozvodnými závody...  Nemyslím si, že máte pravdu. Např. PRE přímo nařizuje vodič PEN jako průchozí přes elektroměr. Nevím jestli se změnili podnikové normy EON ale ty měli vodiče PEN také průchozí skrz elektroměr. EON už nemá podnikové normy volně ke stažení takže se nemohu podívat.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2010, 09:36 » |
|
Právě tomu co je na fotografiích se chtějí vyhnout...A případně mít klid od soudů a žalob... Už jsem několik zapojení předělával, protože je technik odmítl zapojit a odjel pryč! Viz připojovací podmínky které platí min. 15-20 let s drobnými úpravami ale PEN je pořád zapojen stejně!....Není to u E ONu novinka! /nebo místo u TN-C PENu , TTsoustavy- N vodiče/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2010, 10:30 » |
|
Na www.eon-distribuce.cz naleznete požadavky na provedení a umístění měřících soiustav. Z toho je to úplně jasné.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2010, 10:42 » |
|
Není svorkovnice PEN také pod plombou?
|
|
|
|
Petr Mužík

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2010, 10:45 » |
|
ano, "nulový můstek" pokud je na elektroměrové desce se běžně plombuje, jinak je většinou vše pod plombovatelným krytem 
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2010, 12:03 » |
|
Když někdy opravuji "nefungující" el. instalaci u zákazníků a mají "prohnaný" PEN přes elektroměr, většinou je svorkovnice vyhořelá jako je tomu na fotce v tomto příspěvku... Je zajímavé, že PRE to chce přesně naopak,jak EON? Nulový můstek má lepší upevnění vodičů /ať CU nebo AL/ jako vlastní svorky elektroměru!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.09.2010, 15:57 » |
|
TO:Jiří Kovář1 Jak je vidět tak tam jsou asi Al vodiče...A ta svorkovnice moc není ideální pro Al ....šroub tlačí přímo na hliník /u tohoto případu/ a po čase "uhne"...na chatě se používají hojně spotřebiče 1 fázové... Fázový vodič málo kdy na elektroměru udělá toto co máte nafoceno... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Kovář12

Offline

revizní technik - E1A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 25.09.2010, 18:11 » |
|
TO:Jiří Kovář1 Jak je vidět tak tam jsou asi Al vodiče...A ta svorkovnice moc není ideální pro Al ....šroub tlačí přímo na hliník /u tohoto případu/ a po čase "uhne"...na chatě se používají hojně spotřebiče 1 fázové... Fázový vodič málo kdy na elektroměru udělá toto co máte nafoceno...  S Al vodiči máte pravdu o idealnosti se bavit nemusíme to taky s vámi souhlasím což ale na fotce neni moc vidět tak jsou šrouby na svorkovnici u elektroměru PEN a na můstku šrouby vytočeny a po vytažení ani na vodičich nebyl obtištěn šroub po vyjiskření s těmito šrouby nelze hnout
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2010, 03:17 » |
|
Podle provedení desky a barev vodičů je jednoznačné, že instalace je nejméně ze začátku 70. let, takže se není možno divit jejímu stavu, Al vodičům ani tomu co se stalo. Spíše se lze divit technikovi RZ, že je pod tohle ochoten se podepsat a zaplombovat to. Ovšem moje zkušenost je, že technici RZ jsou slečinky, které si nechtějí "zlomit nehtík" a tudíž nic jiného neudělají, než výměnu elměru.
Většina elektrotechnik ů nadává na požadavky PRE, ovšem s vyjímkou jánabráchismu se smluvními firmami s nimi lze jen souhlasit, tohle by technik PRE nepustil.
V minulém týdnu jsem dělal přípojku na stavbu pro pozemek, kde byl společný ER s vedle již stojícím RD s elměrem namontovaným před 4 léty a hrůza a běs. Oceloplechový rozvaděč zaručeně firemní výroby, ovšem bez štítku (že by jen zámečníci?), rozvaděč nebyl spojen s PE protože nebylo kam - žádné zemnící svorky, fůra prvků chyběla, ty si " také kolega" nechal při osazování prvního měření, rozvaděč nebyl ani řádně zaplombovaný, celou nosnou desku pro elměry bylo možno demontovat bez porušení jakékoliv plomby. Než jsem to dovedl do stavu, že se nemusím obávat, že přijede technik, který má standardní požadavky a odmítne tam měření osadit, tak jsem tam byl čtyřikrát. Stalo se v regionu ČEZ, středočeský kraj.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 26.09.2010, 19:55 » |
|
V podstatě zde všichni známe necnosti hliníku. Toto je ale spíše lidský faktor. Nebudeme si nic nalhávat. Ve všech profesích se najde vždy někdo, co nemá žádnou profesní úroveň a je bastlířem, místo profesionálem. Také je možné, že měl jenom "špatný den". To ho nechci samozřejmě obhajovat , ale pouze nastínit jedno z možných vysvětlení. Měl by z toho hlavně vyvodit důsledky a napříště provést kontrolu i po sobě samém.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|