Autor Téma: Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?  (Přečteno 16882 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 18.01.2021, 19:11 »

Na ulici máme "plastový" elektroměrový rozvaděč od Esty (ER212 NKP7P),   jako nový byl ok, nyní po 2 letech lehce zčernal a na povrch "vylezly" chlupy jako u skelné vaty.
Vedle stojí o rok dýl přípojková skříň od DCK Holoubkov a je stále jako nová.

Dá se to něčím natřít nebo ošetřit, aby to nebyl takový hnus?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.01.2021, 20:32 »

Vítejte v době plastové, lepší už to nebude...
Dlouhodobě vyzkoušený je Akvanor 80 Topcoat (asi budete špatně shánět, ale kdoví...) a zatím třetím rokem Telpur T300.
Trochu to napřed odrbejte rejžákem a jarovou vodou, hlavně silný gumový rukavice, pak to rovnou natřete. Je lepší, když to zůstane drsný, takže nijak nezabrušovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2021, 07:47 »

A co takhle napsat přímo do Ivančic.
obchod@esta.cz
Docela by mě zajímalo, jak se k tomu postaví.
Můžete to prosím udělat a pak se s námi podělit o jejich sdělení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.01.2021, 08:15 »

Tazatel přeci píše, že je to po dvou letech, to je po záruce a jev je to běžný u většiny termosetových skříní. Řešili to větší zákazníci a neuspěli. Ale zkusit to může…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 19.01.2021, 08:31 »

Jak to tak čtu, tak vidím že EON používá při předělání venkovního vedení do zemi pouze DCK??  Asi ví proč? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2021, 08:41 »

Jak to tak čtu, tak vidím že EON používá při předělání venkovního vedení do zemi pouze DCK??  Asi ví proč? Šok

To není pravda. Ostatní výrobci mají certifikaci pro E.ON také, záleží na vás, jakého výrobce si zvolíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2021, 09:00 »

Tazatel přeci píše, že je to po dvou letech, to je po záruce a jev je to běžný u většiny termosetových skříní. Řešili to větší zákazníci a neuspěli. Ale zkusit to může…

A já snad někde píši, aby to reklamoval? Kde?
Chce to napsat do Ivančic s vysvětlením problému s dotazem, jak je to možné a co se s tím dá dělat?
A oni se k tomu jistě nějak postaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.01.2021, 09:01 »

To není pravda. Ostatní výrobci mají certifikaci pro E.ON také, záleží na vás, jakého výrobce si zvolíte.

Já nepíši o certifikaci, ale o montáži nového vedení do země!! To je snad rozdíl, ne? Jejich montážní organizace u nás používá jen DCK!! Nic jiného!
Asi to není jen pro srandu!! Pak mají méně práce na servisu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2021, 09:02 »

To není pravda. Ostatní výrobci mají certifikaci pro E.ON také, záleží na vás, jakého výrobce si zvolíte.

Co vím, tak ČEZ používá výhradně DCK. A zřejmě ví proč  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.01.2021, 09:35 »

A já snad někde píši, aby to reklamoval? Kde?
Chce to napsat do Ivančic s vysvětlením problému s dotazem, jak je to možné a co se s tím dá dělat?
A oni se k tomu jistě nějak postaví.

Nepíšete, já pouze konstatoval jaký bude závěr z komunikace s výrobcem.

Ono se s tím krom výměny na vlastní náklady nebo svépomocného nátěru nedá dělat nic a právě proto, že je po záruce, je to jedno i výrobci.

Chlupatění skříní je problém všech výrobců, u těch lepších jen u některých modelů.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavol Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2021, 11:14 »

Slovenský výrobca HASMA ponúka ževraj UV odolný náter. Kde ho ale kúpiť to neviem - treba ich kontaktovať  Úsměv

https://www.hasma.sk/aktuality/vonkajsia-ochrana-polyesterovych-skrin-proti-uv-ziareniu/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.01.2021, 12:14 »

Při úpravách a lakování těchto plastů je třeba být opatrný, jak píše kol. Hrubý, používat silné rukavice, nebezpečí se skrývá ve skelném vláknu, což jsou ty ven lezoucí chlupy, ty se zapichují do rukou a vytvoří velmi špatně hojící se hnisavé boláky. Stejně tak je nebezpečné to brousit, v tom případě by bylo třeba použít ochrannou masku proti prachu a částicím, kus hadru nebo rouška není dostačující, musí být alespoň P2, lépe P3! Bohužel se stále v elektrotechnic e setkáváme s materiály zdraví škodlivými, nejen s již zakázaným asbestem.

Já jsem kdysi udělal na tyto materiály dobrou zkušenost se zelenou epoxidovou základní barvou (dříve obchodní název Epolex) na lehké kovy, která je svým principem hodně podobná použité pryskyřici v základnímu materiálu.  Poté přelakovat syntetickou vrchní barvou.  Pro tuto úpravu je ovšem dobré povrch přebrousit, aby výsledek vypadal a vydržel jak má.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.01.2021, 12:25 »

Nevím jak se liší materiály, které výrobci používají, např. u podobných skříní z Elplast Rokycany se po trochu delší době stává něco podobného, a výrobce se tím netají a dokonce doporučuje čím natřít (natírat)
Mají i 2 speciální nátěry - jeden na kterém moc nedrží jiné barvy, takže když se tam podepíše nějaký spejer, není problém to umýt, a druhý "proti polepení plakáty",  má takové výstupky, aby to nešlo pořádně nalepit celou plochou a moc to nedrželo.

P.S. trochu jsme se kdysi na Amperu zasmáli tomu, že od termoplastů přešli u většiny produkce na termosety, ale název společnosti zůstal Elplast   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.01.2021, 12:42 »

Pošlu dotaz a odpověď pak přiložím sem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2021, 12:59 »

Mě tedy dost zaráží, že se musí plast určený do venkovních prostorů natírat, aby něco vydržel. To je docela Kocourkov, nemyslíte?
To také mohu nad pilířkem postavit třeba zděný přístřešek, abych udělal stín a nepršelo mi na něj  Smích Smích Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.01.2021, 13:14 »

Protože se na to díváte jako technik, očima managera je to zlatá kráva. Všichni to chtěj, protože to potřebujou a moc možností nemají.
A to nemluvíme o mikroklimatu v těch skříních. 40 let stará RISka v betonovém či zděném pilíři, je na tom uvnitř i zvenčí líp, jak plasťák po pěti letech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 19.01.2021, 13:16 »

Mě tedy dost zaráží, že ............

To samé napadlo po přečtení odpovědí i mne. Proč to mají řešit elektrikáři, nebo majitelé objektů, když by to mělo být zájmem výrobce? Nejsme před rokem 1990, kdy nebylo moc z čeho na výběr a kutění bylo více-méně nutností napříč řemesly.

Protože se na to díváte jako technik, očima managera je to zlatá kráva. Všichni to chtěj, protože to potřebujou a moc možností nemají.

Už je to tak, že se na o asi vždy budu dívat očima technika, protože pak podobné sra...y musím v terénu řešit a na to je můj čas velmi vzácnej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 19.01.2021, 13:18 »

Jj, to máte pravdu.

Jen s tím mikroklimatem. ..neustále se setkávám s chybnou montáží pilířků. Když pak montážníkům ukážu požadavky správné montáže, koukají jak rozšláplá žába.
Ale všichni se rozčilují, že jim v pilířku prší  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?