Venca75
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Začínající projektant
|
|
« kdy: 21.09.2011, 14:52 » |
|
Lze kabel nasmyčkovat od stávajícího jističe před elektroměrem k dalšímu jističi před elektroměrem a dále k dalšímu jističi před elektroměrem? Obávám se, že smyčkovat od jističe k jističi nepůjde, ale budu muset použít nějakou plombovatelnou odbočnou krabici. Přímo do jističe před elektroměrem těžko zasvorkuji kabel AYKY 4x35 a ani jej nezasmyčkuji, ale do odbočné krabice by to šlo a tu umístit do vzdálenosti menší než 3m, abych odbočku nemusel jistit.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2011, 17:14 » |
|
Přímo do jističe před elektroměrem těžko zasvorkuji kabel AYKY 4x35 a ani jej nezasmyčkuji, ...
Někteří prodejci jističů dnes nabízejí takovou "drobnou bižuterii", že s tím šikovné ručičky dokážou i nemožné. S Al 35 vodičem by se to vymyslet určitě dalo. A to, co vám tady poradíme my, to nemusí být přijatelné pro dodavatele energie. Potřebuje "jen rozdělit" odběr mezi více uživatelů domu, nebo to bude spojeno i s navýšením odběru? Pro navýšení je třeba aby dodavatel měl rezervu, aby to mohl realizovat, aby přívod v celém průběhu byl na zvýšený odběr dostatečný,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2011, 21:28 » |
|
Doporučuji tyto specifika projednat s distributorem. Na jednom semináři byla projednávána podmínka distributora, že po novu bude chtít pro každý hl. jistič před elměrem samostatný přívod z HDS + samostatné jištění (nutná výměna výzbroje v HDS). Stávající problém byl v tom, že byl-li pouze jeden odjištěný napájecí kabel např. pro 6 odběrů, tak při výměně některého z hl. jističů propojených hřebenem, dochází k nucenému dočasnému odpojení ostatních odběrů a to je prý pro distributora ten největší problém, jelikož musí vypnout i ostatní odběry. Při vícepočtovém osazení v RE doporučuji tuto problematiku napájení vyřešit s distributorem a nechat si to vystavit písemně.
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2011, 21:49 » |
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2011, 22:10 » |
|
Já taky protáhnul pusu, tak jsme se ptali na to proč? Vysvětlení jsem popsal v předchozím příspěvku. Seminář od ..., přednášející p. Honzík, fa Elektroinstala ce Praha, požadavek PRE do budoucna prý i E-ON.
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2011, 22:54 » |
|
Já tento systém neprosazuji, jenom sděluji dál. Jak jsem koupil, tak dávám dál. Údajně dle sdělení p. Honzíka byl k tomuto rozhodnutí následek, po nějakém úrazu popálením montážního technika, když vyměňoval prostřední jistič "za provozu" a při manipulaci došlo k fázovému zkratu na hřebenu. To jen pro doplnění. Nicméně, nikdy není na škodu připojovací podmínky pro daný objekt, nebo zamýšlené změny dojednat osobně s distributorem.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2011, 23:44 » |
|
U společnosti EON je to v současné době tak, že společný přívod pro jeden objekt může být, pokud jsou v objektu alespoň tři elektroměry. Elektroměry by měly být v umístěné v jedné skříni - elektroměrovém rozvaděči. Konkrétní řešení rozhodně předem konzultujte s vaším distributerem. Pro rozbočení z AYKY 4Bx 35 lze použít tzv. "stoupačkovou svorkovnici", různých typů je spousta. Osobně mám oblíbené něco na tento způsob : http://www.eleman.cz/eleman/eshop/17-1-SVORKOvnICE/61-2-ROZBOCOVACI-KRYTE/5/748-PVB-160A/download#anch1Pozor, všechny svorkovnice nejsou určené pro Al vodiče. Dají se také použít propojené řadové svorky.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 22.09.2011, 00:35 » |
|
Kdysi dááááááávno v temných dobách neexistence propojovacích hřebenů, výrobci rozvaděčů drátovali z fázových šín pro každý jistič extra vodiče. Stačí když tuto dávno ověřenou a vyzkoušenou věc někdo z EONu opráší a dá jako požadavek do připojovacích podmínek. Nebude se kvůli tomu muset zbourat půlka domu Setkal jsem se již několikrát s podobným požadavkem distributora. Vydrátovat každý jistič samostatně, bez použití propojovacího "hřebenu". Odůvodněno tím, že při výměně jističe pak nemusíte vypínat i jiné odběry, ale pouze ten jeden konkrétní. Ne všechny jističe se nechají jednoduše vytáhnout z řady zapojené pod jedním hřebenem. Myslet si o tom můžeme co chceme, ale stejně se musí začít oslovením místního distributora, který určí podmínky, za jakých bude ochoten dva odběry přidat. Po stanovení podmínek distributorem, je pak dál možno diskutovat o konkrétním provedení odboček.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.09.2011, 01:06 » |
|
Setkal jsem se již několikrát s podobným požadavkem distributora. Vydrátovat každý jistič samostatně, bez použití propojovacího "hřebenu". Odůvodněno tím, že při výměně jističe pak nemusíte vypínat i jiné odběry, ale pouze ten jeden konkrétní. Ne všechny jističe se nechají jednoduše vytáhnout z řady zapojené pod jedním hřebenem.
To naprosto chápu, je to jisto jistě rozumný požadavek, kdyby to zavedl i ČEZ budu jásat. Jen jsem si představil, jak by asi vypadala HDS a elektroměrový rozvaděč s osmi elektroměry, každý přívod z HDS sólo... Já tento systém neprosazuji, jenom sděluji dál. Jak jsem koupil, tak dávám dál.
Je mi to jasné od prvního okamžiku jen mě to trošku šokovalo
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.09.2011, 07:47 » |
|
Požadavek na samostatné drátování jsem už také několikrát slyšel, ale nikdy "oficiálně". Argumentace o jednodušší výměně je celkem nesmysl. U většiny výrobců je možná výměna jističe v řadě bez nutnosti vyndávat propojovací lištu. Výborně to má vyřešeno např. HAGER, tam dokonce ani nezáleží na tom, jestli je propojovací lišta nahoře nebo dole. Navíc, výměna jističe s připojenou propojovací lištou je podstatně bezpečnější než manipulace s volnými vodiči. Mám tedy na mysli hlavně riziko zkratu, volné vodiče se mohou poměrně lehce dostat tam, kam nechceme ... Podle mě to celé má mnohem prozaičtější důvody. Pokud je použitá propojovací lišta, je nutné jistič nahradit stejným typem, což by v praxi znamenalo mít u sebe na opravách celou řadu různých jističů. Pokud je jistič připojen pouze vodiči, potom je vcelku jedno, jaký typ bude pro výměnu použitý.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #13 kdy: 22.09.2011, 08:18 » |
|
Tento požadavek je striktní u PRE, obvykle se řeší propojením pomocí patřičně velké stoupačkové svorkovnice.
Já osobně propojení hřebenem v ER příliš nepropaguji, některé důvody zde již padly, já přidám jeden velice pádný a to průřez, který při vyšším počtu jističů nemusí vyhovět. Samozřejmě při dvou nebo třech kusech to bude ve většině případů vyhovovat a tam bych také neprotestoval. Konečné slovo má ovšem distributor a s jeho technikem je toto třeba prodiskutovat.
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.09.2011, 18:40 » |
|
|
|
|
|
|