| | |-+  Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?  (Přečteno 13615 krát)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« kdy: 21.09.2020, 20:21 »

Pod vlivem častých dotazů na různé nesouměrné spotřebiče a jejich případnou symetrizaci mě napadla zajímavá otázka :

Pokud zapojím nesymetrický čistě jalový odběr, dejme tomu kondenzátor C=7,96 μF např. na V-W (nebo-li L2-L3),  jeho admitance bude při 50 Hz 0,0025j S a bude jím protékat proud 1 A (fázorově).

Celkový komplexní příkon bude -400j VA, tzn. že celkový činný příkon bude 0 W a celkový jalový -400 VAr. Celkový zdánlivý příkon bude 400 VA.
Ve fázi V bude komplexní příkon -115,470053837925-200j VA, ve fázi W 115,470053837925-200j VA.
Z toho vyplývá, že ve fázi V bude činný příkon -115,470053837925 W (tj.dodávka 115,470053837925 W) a ve fázi W činný příkon 115,470053837925 W. Celkový činný příkon tak bude tedy 0 W.

Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.09.2020, 23:37 »

Digitalny elektromer meria okamzite hodnoty napatia a prudu vo vsetkych fazach mnohokrat za jednu periodu. Ziskane cisla filtruje, nasobi a scitava s naslednym zapisom do registrov. Je len na SW elektromeru, ako je napisany a ake zavery z toho pre distributora plynu.
Datove listy s blokovou schemou a popisom registrov su bezne dostupne pre vacsinu cipov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.09.2020, 00:03 »

Je len na SW elektromeru, ako je napisany a ake zavery z toho pre distributora plynu.

Právě o to mi jde, jak to elektroměr vyhodnotí.
Fyzikální podstatu měření přikonu chápu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2020, 03:57 »

Jednokvadranto vý ,  ako nulový odber. 4Q ako dodávku jaloviny.

Otázka je dobrá. Nastáva doba keď aj malý odberateľ bude pravdepodobne musieť dodržať kvalitu odberu ,a odber, poprípade dodávka jaloviny, poprípade dodávka harmonických ,  budú po zásluhe odmenené. Počkajme na výmenu posledného indukčného elmeru za smart.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 22.09.2020, 10:48 »

...
Pokud zapojím nesymetrický čistě jalový odběr, dejme tomu kondenzátor C=7,96 μF např. na V-W (nebo-li L2-L3),  jeho admitance bude při 50 Hz 0,0025j S a bude jím protékat proud 1 A (fázorově).
...
Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?
Podle mého názoru, bude elektroměr počítat činný příkon, v tomto případě 115W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.09.2020, 11:26 »

Zadání příkladu je matematická úvaha, nebudu to zkoumat.
Přidám zkušenost z praxe.
Elektroměry pro účel fakturace musí měřit činný výkon. / nechme stranou velkodoběr /
Např. při svaření stykače a dlouhodobém trvalém chodu kondenzátoru byl účtován pouze jalový výkon.
Zapojením pouze kondenzátoru se dostáváme 100% do nežádoucí dodávky jalového proudu, chcete-li výkonu.
Na velkoodběru je toto zpoplatňováno. Na maloodběru ne.
Jalové proudy ale fyzicky tečou a podílí se na Jouleových ztrátách. Ty způsobují ohřev vodičů a to je vlastně jejich "činný výkon".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.09.2020, 15:20 »

Např. při svaření stykače a dlouhodobém trvalém chodu kondenzátoru byl účtován pouze jalový výkon.

A byl ten kondenzátor připojen L-L ? Byl jediný ? Tj. svařily se na stykači pouze dva kontakty ?

Spíš bych to tipoval, že stykač zůstal celý sepnutý a byla tak připojena symetrická trojice kondenzátorů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.09.2020, 16:48 »

Podle mého názoru, bude elektroměr počítat činný příkon, v tomto případě 115W.
Já bych řekl, že klidně 2x tolik. V jedné fázi skutečný odběr činného výkonu 115 W, ve druhé fázi (nedovolená) dodávka činného výkonu 115 W započítaná jako odběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.09.2020, 16:59 »

I když to bude zapojení dvojpólové tak v obvodu platí posun 90°.
P = U*I*cos Fí
Q = U*I*sin Fí

Cos 90 = 0 činný výkon není
Sin 90 = 1  pouze jakový výkon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.09.2020, 17:53 »

V jedné fázi je zde fázový posun mezi fázovým napětím a proudem 60º a v té druhé 120º.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.09.2020, 20:12 »

Já bych řekl, že klidně 2x tolik. V jedné fázi skutečný odběr činného výkonu 115 W, ve druhé fázi (nedovolená) dodávka činného výkonu 115 W započítaná jako odběr.

Právě to si myslim taky. O tom, že elektronické elektroměry účtují dodávku jako odběr, jsem už slyšel. Hezký paradox, když je zapojen jen kondenzátor, že ?

PS: Jde tedy vlastně o to, zda elektroměr provede |PU+PV+PW| nebo |PU|+|PV|+|PW|.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.09.2020, 20:29 »

Počkajme na výmenu posledného indukčného elmeru za smart.

No nemyslím si, že to bude šmahem všude. Spíš u nových odběrů podle nějakých nových (zatím budoucích) připojovacích podmínek.

Vzhledem k tomu, že (jak vidíme) ke kvalitě odběru kromě jaloviny, harmonických, DC atd. patří také symetrie, nebudeme pak mít v domácnostech všechno trojfázové ? Nebudou běžnou součástí domácností kompenzačně-symetrizační automaty ?  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.09.2020, 07:46 »

Výmena elmerov aspoň u nás prebieha naozaj raketovo. Nejedná sa len o nove odberné miesta ale riešia sa aj staré. Dôvodom je teraz hlavne necitlivosť indukčných elmerov na minimálne odbery. Po výmene za smart za rok stúpol odber u rodinného domu o 500kWh.
 Nesymetria nie je problém. Siete sú rozfázované ( + koeficient súdobosti) a v  konečnom dôsledku je trafo zaťažené takmer symetricky ,  a kde by to malo extrémne vadiť, u malých tráf ,je zapojenie Yzn1
 Problémom bude jalovina a harmonické. Dnes už neexistuje odber s charakteristik ou činného odberu u malodberateľov . Na tak malé odbery si kompenzáciu nedokážem predstaviť. Vývoj ukáže
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 23.09.2020, 09:51 »

Já bych řekl, že klidně 2x tolik. V jedné fázi skutečný odběr činného výkonu 115 W, ve druhé fázi (nedovolená) dodávka činného výkonu 115 W započítaná jako odběr.
Můžete to vyzkoušet?
Já nemám třífázový elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.09.2020, 09:55 »

Jednokvadranto vý ,  ako nulový odber. 4Q ako dodávku jaloviny.
Jaký vidíte, z pohledu elektroměru, rozdíl mezi dodávkou a odběrem jaloviny? (Principem jaloviny je, že energie proudí střídavě tam a zpět a za periodu se to navzájem vynuluje.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.09.2020, 09:56 »

Jalovinu umí změřit skoro každý fakturační elektroměr, ovšem firmware je zadán tak, že ji zatím neřeší. Nové L&G mají i u maloodběrových elektroměrů mimo registrů vt nt i registr pro jalovinu. ZPA to umí taky, stejně tak Actaris.
Je tedy jen otázkou času, kdy se ty registry začnou používat, protože překompenzován o jest…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.09.2020, 10:21 »

Jaký vidíte, z pohledu elektroměru, rozdíl mezi dodávkou a odběrem jaloviny? (Principem jaloviny je, že energie proudí střídavě tam a zpět a za periodu se to navzájem vynuluje.)
V běžných podmínkch má odběr jaloviny induktivní charakter, dodávka od zákazníka  je kapacitní.

...Principem jaloviny je, že energie proudí střídavě tam a zpět a za periodu se to navzájem vynuluje.
Ano, z hlediska el.práce by se to tak dalo hodnotit, neteče žádný činný proud.
Jalové proudy se ale potulují po vedeních a lze je měřit ampérmetrem.
V kompenzačním rozvaděči se běžně měří proudy kondenzátorů - jsou to kapacitní jalové proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.09.2020, 12:09 »

Jalové proudy se ale potulují po vedeních a lze je měřit ampérmetrem.
Kroutím očima Z čehož vyplývá, že ve vedení existuje pouze jeden proud (bez přívlastků). Jalový může být pouze výkon, což je dáno vztahem proudu a napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.