Vašek123
|
|
« kdy: 03.03.2016, 11:56 » |
|
Ve starém bytovém domě, jsou elektroměry umístěny ve výklencích hned u vchodových dveří domu na šedých elektroměrovýc h deskách (viz. fotka). Nyní potřebuji připojit další elektroměr pro další byt. Je možné jej také namontovat do tohoto výklenku na elektroměrovou desku nebo je potřeba nějaká elektroměrová skříň?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2016, 13:26 » |
|
Prvně se poptejte u Vašeho dustributora, zda má volné kapacity sítě! On vám odpoví cca do 1 měsíce , měl by napsat co a jak, popř. dojede na konzultaci některý vedoucí. Já osobně bych dal elměrový rozvaděč do zdi samostatný. Máte to tam takovou malou "opičárnu"...
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2016, 14:09 » |
|
Občas sem píše "rozvoďák". Ten vám řekne, jak moc ochoty bude osadit elektroměr do "díry ve zdi". Obávám se, že je to na rekonstrukci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2016, 16:47 » |
|
Někdy se na to někdo tváří divně, ale funguje to podle pravidla, že to, co je v provozu, se provozuje dál když s tím není problém, ale pokud se něco mění nebo dělá nově, mělo by se to udělat podle aktuálně platných norem, technických předpisů... mezi něž patří i Připojovací podmínky. Chce to začít konzultací s distributorem, ale také bych čekal požadavek na "normální" elektroměrový rozvaděč.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2016, 01:17 » |
|
Prvně je potřeba poptat distributora a ten v zákonném termínu odpoví zda to možné je, případně za jakých podmínek. Není jiné cesty a ptát se kdekoliv na internetu je pouze ztrátou času.
Že to bude potřebovat nějaký zásah je více než jasné. Osobně bych například nechtěl bydlet v podobném domě a každý den míjet podobnou hnusárnu. I když mluvím především o elektroměrech, platí to i „rekonstrukci“ stěny v chodbě. Obávám se, že podobně bastlený bude celý tento dům (předpokládám že nějaká bytovka, postavená v akci Z u nějakého JZD. Tam je to vidět takto nejčastěji)
Tedy až dostanete odpověď od toho nejpovolanější ho, vašeho distributora, můžete znovu přijít a zjistit si zde možná technická řešení vašeho případu, nebo jak postupovat v případě, kdy by byla žádost zamítnuta.
Osobně považuji využití premixových desek za poslední zoufalé řešení, patřící do doby někdy před 20-30 lety. V chodbě kterou chodí návštěvy a já několikrát denně, bych osobně viděl opravdové elektroměrové rozvaděče.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2016, 07:29 » |
|
Zřizujete nové odběrné místo a tak si pozvěte revizního technika, co vám bude vystavovat revizi. Ten vám řekne naprosto jasně co a jak ve vašem rajónu. U nás (Podbořany) by to tedy takto zcela jistě neprošlo. Byl by požadován typizovaný rozvaděč s veškerými lejstry.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2016, 12:38 » |
|
...a dokonce to není jednoduché i s elektroměrovým i rozvaděči. Ve firmě, která nám podobné rozvaděče osazuje, mi nedávno vyprávěli případ, kdy technik distributora odmítl instalaci elektroměru jen proto, že rozvaděč nebyl typizovaný ( chyběl v jednom rozměru jeden centimetr) a nebyl v seznamu .....proto "nerad" dělám VRZ ER pro distributora a když již "musím", tak to musí být "genau".
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2016, 12:56 » |
|
kdy technik distributora odmítl instalaci elektroměru jen proto, Technici distributora jsou kapitola sama pro sebe.... Některý je i vstřícný pro zákazníka, některý je mistr světa všech elektrikářů!! Poslední dobou moc problémů není, pokud se to udělá dle jejich PP. Nikdy nic neměřili....al espoň v mém regionu. Jeden z největších důrazů kladou na šroub pod elektroměrem.. .!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Josef Křemen
Offline
Revizní technik E2/A, Praha 6.
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2016, 14:55 » |
|
A za těmi dvířky vlevo je schovaná "stoupačková skříň"? . Pokud přidáváte i jen jedno měření, tak se zkuste domluvit s majitelem nebo sousedy na patře a instalujte do výklenku rozvaděč na počet elektroměrů na patře. Když se domluví 3-4 lidi, tak to není tak drahý. A v dnešní době je snad už všude běžné, že 3x20 nebo 3x25 připojí distributor bez problémů. Samozřejmě za patřičný obnos. A podle fotografie, má vůbec ten dům platnou revizi, a bez větších závad? To dřevěné obložení výklenků tomu moc neodpovídá. Někde mám fotky jak to končívá (na dřevěný podklad přišroubované dřevěné desky s napojením Cu-Al smotáním za deskou). Po dobu rekonstrukce byli rádi, že jim svítí alespoň světlo na schodech.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|