Tomas15
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 22.07.2011, 08:57 » |
|
Původní otázka: jaká jsou ptravidla pro osazení elektroměru? Pozemek jsme koupili od města jako zasíťovaný. Zasíťování el prováděl čez v roce 2008. Přípojky jsou kolaudované. Jsou tam betonové prefabrikované „kiosky“. Jedná se o majetek Čez na který máme na pozemku věcné břemeno. Jsou to dva kiosky vedle sebe, jeden je společný i pro sousední pozemek. V něm jsou přívodní dráty a nožové pojistky, vše osazeno. Druhý kiosek, hned vedle je prázdný. Kontaktoval jsem elektrikáře, aby mi vytvořil v kiosku přípravu pro osazení elektroměru a udělal vývod se zásuvkou. Cenové nabídky se mi sešly cca od 4000,- do 11000,-Kc. Jeden z elektrikářů mi tvrdí, že dvířka na kiosku nesplňují normy a že se bude muset vyrobit celý nový rozvaděč. Že by to technik CEZ neosadil. Nerad bych někomu zaplatil 10000,- a pak se dozvěděl že je to k ničemu…….. Pokud je informace pravdivá neměl by stav nejdříve upravit podle norem CEZ? Prosím o objasnění problému.
|
|
|
|
|
tomas155
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2011, 15:36 » |
|
posilam fotky
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2011, 16:36 » |
|
Tohle by neměl být problém osadit nějakou deskou nebo nějakým pajšlem na elektroměr. Jen mě nějak uniká proč tam ta firma co to budovala ty elektroměrové skříně nezabudovala rovnou. Přípojková skříň je dle mého odhadu od DCK a tahle firma vyrábí i ER skříně, které jsou stejně velké jako ta přípojková skříň. A taky vyrábí i skříně pro plynoměr. A celý se to dá smontovat do jedné škatule  Ale to by někdo při projektování musel přemýšlet. Co se týče ceny tak to rozpětí 4-11 tis. klidně může být pravdou, záleží co vám která firma za ty peníze udělá. Jestli je to včetně revize, dokumentace... atp..
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2011, 17:57 » |
|
Přesně tak. Jestliže je vnitřek alespoň 50cm široký, může se dovnitř osadit 2-křížová Premix deska a tady bych si cenu tipnul i pod ty 4 tis. Co by tam mohlo být za 11 tis. si nedokážu představit, protože nový plastový el-měrový sloupek, kompletně vydrátovaný, včetně jističů 25+6A, dokumentace a PPL stojí 12 tis. (Esta Ivančice). Před pár měsící jsem si jej pořizoval.... BTW Firma, která prováděla rekonstrukce přípojek pro ČEZ mi jej bezostyšně nabídla za "pouhých" 20 tis. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2011, 19:16 » |
|
Na první pohled nevidím problém. Zeptejte se toho elektrikáře, kde ho vidí on. Nezapomeňte, že v rozvaděči musí být deska pro osazení elektroměru i HDO, přestože o dvoutarifu neuvažujete. Doporučuji vám pečlivě prostudovat připojovací podmínky ČEZ Distribuce. Od roku 2008 se mohly v detailech změnit a to může být ten problém.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2011, 20:51 » |
|
Původní otázka: jaká jsou ptravidla pro osazení elektroměru? Jeden z elektrikářů mi tvrdí, že dvířka na kiosku nesplňují normy
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1. 9. 2005, změna č. 5 k 1. 4. 20116.1 rozvaděče, rozvodná jádra a elektroměrové desky musí být: s krytím alespoň IP 44 pro uzavřený rozvaděč v případě umístění u okraje komunikace ČSN 33 2130 ed.2:7.6.1 Fakturační měřicí zařízení se umisťuje na trvale přístupné, nezamykatelné místo. Konkrétní umístění je vždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. POZNÁMKA - Umístění musí odpovídat poaždavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribučních soustav a upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatel distribučních soustav.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ

Offline
RT E2A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2011, 23:47 » |
|
 Kolega to v předchozím příspěvku vyhmátnul přesně! Ostatně normy které hovoří o krytí elektrických rozvaděčů ve venkovním prostředí nám nezávisle na předpisech distributorů platí už nejméně 50 roků nazpět. A pro ostatní, co nevidí problém, už jste viděli premixovou desku nebo "nějaký pajšl" s krytím IP44? Ta zabetonovaná dvířka jsou jen pro okrasu! Upřesnění původnímu tazateli: Distributor má svoje zařízení (přípojková skříň s nožovými pojistkami) v pořádku. Elektroměrové rozvaděče nedodávají, ty si vždy na své náklady zřizuje odběratel. Vidím to tak, že uštřil hlavně ten developer, co nechal provést "zasíťování", místo řádných elektroměrovýc h rozvaděčů za xx tisíc nechal osadit do betonu jen bezcená plechová dvířka za pár stokorun! Pokud je vnitřní prostor vybetonované niky nedostatečný pro osazení normalizovanéh o rozvaděče a bude se muset ten beton bourat, tak vám možná nebude ani 11tis. stačit.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2011, 16:00 » |
|
Krytí IP 44 dvířka na fotce určitě nemají!! Určitě by musela být alespoň "guma" kolem dveří..... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
ppeyrak
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 23.07.2011, 20:22 » |
|
Potkal jsem se s obdobným případem, 43 parcel zasíťováno na náklady obce, vše vybudováno jako na fotce, jen v těch sloupcích navíc osazeny premix desky, jističe 25B/3 a vzadu na sloupku rozvodnička a zásuvky, osazen elměr. Přípojku při prodeji parcely obec přepsala na majitele jako stavební. Jenže teď se první dům dostal do finále a při změně odběru na D45d a požadavku na dvoutarif montér čezu odstranil elměr a nechal vzkaz o závadě, že do jejího odstranění nic dál dělat nebude. Když se mi dotyčného podařilo osobně kontaktovat a dovléct na místo, řekl že závada je v přívodu do premix desky, byl proveden ze sousedního pilíře s přípojkovou skříní zemí do té premix desky, prý má být po novu kabel uložen v pancéřové trubce, aby po otevření pilířku nebyl kabel dostupný pro zřízení černého odběru  nu, já hlupák jsem na něj vytasil připojovací podmínky a on kontroval tím krytím dvířek  jinak prý by mu ta dvířka nevadila  ten kabel v trubce je prý interní nařízení a do připojovacích podmínek to bude zaneseno časem, stejně není odvolání, takže kabel jsem umístil do trubky a dvířka opatřil těsněním a teď mě to čeká ještě 42x PS: firma co síťování prováděla, dělala vše podle projektu z roku 2001, jenže až v roce 2009 
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 23.07.2011, 20:35 » |
|
To je divné. Platí aktuální PP a ČSN. Nějaké interní předpisy, pokud je distributor výslovně necitoval ve vyjádření mě nezajímají. U jedné přípojky jsem v rámci dobrých vztahů ochoten ke kompromisu. Ale aby zařízli 42 přípojek... PS: do PP jsem nekoukal, nevím, jestli to tam náhodou není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
ppeyrak
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 23.07.2011, 20:40 » |
|
ta zkušenost je cca 3 měsíce stará, teď tam ještě dobíhal spor o to kdo to zaplatí a nyní už je jasné, že obec, takže já mám co dělat, ikdyž příjemná práce to zrovna není
kolega říkal, že po aktualizaci PP to tam již je, já to nekontroloval
|
|
|
|
|
|
Petr N.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.03.2016, 00:47 » |
|
Docela by mě zajímalo kdo to vyráběl a jaká elektroměrová skříň do toho pasuje, abych to nemusel řezat, nebo dozdívat. Rozměr je myslím 52x52.
|
|
|
|
Petr N.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.03.2016, 20:59 » |
|
Tak ta betonová kombinace je Drokos a tohle je jejich představa o zapojení. Vzhledem k tomu, že jsem se s tím ve středních Čechách ještě nesetkal, netušíte někdo, jestli to takhle ČEZ připojí ?
|
|
|
|
Petr N.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 19.03.2016, 21:21 » |
|
Odpovím si rovnou sám. Podle pravidel. Jelikož elektroměrová deska nemá CE, tak takhle už to nikdo nezapojí.
|
|
|
|