Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 12.07.2023, 10:41 »

Po výměně elektroměru ZE312 z důvodu konce platnosti ověření byl dodavatelem instalován indukční Schlumberger  C114U s poslední zkouškou v 2018.
Po této změně tento elměr zaznamenává vyšší spotřebu domácnosti.
ZE312 zaznamenával průměrně 102 kwh za měsíc (ověřeno dlouhodobým sledováním),   po výměně skokový nárust spotřeby na 135 kWh.
Kontrola dodavatelem vše OK. Pracovník tvrdil, že nejspíše špatně měřil ZE312, který načítal méně. Ja tvrdím, že
Indukční elektroměry prý měří přesně až od 10% jmenovitého proudu, nemůže tedy nízké odběry okolo 100 W měřit špatně v neprospěch spotřebitele?
Na trhu je prý nedostatek elm, proto nasazují stare indukční.
Není přece možné aby dva platně ověřené elm měřily rozdílně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.07.2023, 15:36 »

Pokud by to bylo obráceně, mělo by to vysvětlení, takhle se dá zvažovat jen, zda jste nevyměnili nebo nepřibyl nějaký další spotřebič a nebo zda je skutečně vadný elměr. Indukční (elektromechani cké) elektroměry právě při malých odběrech neměří, na některých kusech se běžně dá rozsvítit (klasická) 40 až 60W žárovka a elměr se nepohne. Statické (digitální, elektronické) elměry měří obvykle již od příkonu v řádu jednotek W. V tomto případě je každá rada problémová, chtělo by to vidět na místě. Pokud máte elektroměr v domě nebo velice blízko domovního (okruhového) rozvaděče můžete zkusit následující kontrolu. Nechte zapnutý hl. jistič u elměru a vypněte všechny obvody jističi okruhů. Elměr by se neměl dočit, může však mít doběh, označená část kotouče se musí zastavit ve viditelném místě ve výřezu štítku a dále se nesmí točit, občas se stane, že se dokonce dotočí v protisměru, než je naznačený směr pohybu - to je také v pořádku. V případě delšího vedení, např. v případě RD, kde je již elůměr v plotě, nemusí být tato kontrola spolehlivá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.07.2023, 17:23 »

Tady je tak trochu otázkou jestli původní elektroměr měřil správně energii, kdy se to chová jako kapacitní zátěž a proud má velmi "nesinusový" průběh se spoustou vyšších harmonických.
A to je dnes v podstatě kromě některých tepelných spotřebičů "všechno" co běžně používáme.

V tom případě by bylo zajímavé porovnat hodnotu naměřenou elektroměrem a měření nějakým analyzátorem sítě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.07.2023, 18:23 »

Ja tvrdím, že Indukční elektroměry prý měří přesně až od 10% jmenovitého proudu, nemůže tedy nízké odběry okolo 100 W měřit špatně v neprospěch spotřebitele?
To si snadno ověříte - elektroměr má 75 otáček kolečka na 1 kWh, takže při zátěži 100 W by mu mělo otočení trvat 8 minut (při 200 W pak 4 minuty, při 400 W už jen 2 minuty atd.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.07.2023, 19:51 »

Spíše jsem myslel, že nesinusový průběh lépe změří statický elektroměr než indukční.
Hodně velkou část spotřeby dělá počítač a ten tento průběh nejspíše má.

Změřit pomocí 100W zátěže je dobrý nápad, ale kde tuto zátěž vzít? Žárovka 100 W by se na to mohla hodit, jenže její spotřeba nemusí být vždy 100 W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.07.2023, 08:08 »

Klasický "Křižík" měřil v podstatě podle střední hodnoty proudu ale nastaven byl na efektivní.
Stačí aby se díky průběhu proudu změnil poměr mezi střední a efektivní hodnotou a už je tam chyba měření.

A představte si spotřebič, který má usměrňovač a větší filtrační kondenzátor. On bere střední proud kolem 2A, ale ve skutečnosti tam teče proud jen ve velmi krátkých špičkách, které mohou být klidně až řádu 50A. Dokáže tohle správně změřit každý elektroměr trochu starší koncepce?

-------
P.S. doufám, že jsem právě neprokecl tajemství funkce zařízení ELTRICK, kde jednou z funkcí bylo u odporové zátěže pořádně zbořit sinusový průběh odebíraného proudu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.07.2023, 09:19 »

Klasický "Křižík" měřil v podstatě podle střední hodnoty proudu ale nastaven byl na efektivní.
Stačí aby se díky průběhu proudu změnil poměr mezi střední a efektivní hodnotou a už je tam chyba měření.
Ano to je přesná podstata problému! dříve byly nesinusové průběhy výjimečné, dnes tvoří většinu odběrů domácnosti (tam kde se netopí)
Samozřejmě tohle je podstata funkce ELTRICKU:-) ale to snad už není mezi lidmi co znají priccip meření ferarrisovým přístrojem a ví jak spočítat u  libovolného průběhu střední a efektivní hodnotu žádná novinka....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.07.2023, 09:24 »

Bez zátěže se kolečko netočí, při odpojení se dotočí k rysce. V tomto funguje v pořádku.

Aby nedošlo k nedorozumění, starý elektroměr byl statický s displejem, nově nasazený je indukční s kolečkem.

Pokud půjde do zkušebny tak se obávám, že ho nebudou zkoušet důkladně ve všech možných případech co může doma nastat - velmi nízký odběr, vyšší odběr, odborová zátěž a odběr spínaných zdrojů. Takže výsledek měření bude v pořádku  i když některé typy spotřeby měří špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.07.2023, 09:38 »

Nebojte, ve skušebně se testuje velmi důkladně, sice to není testování uživatelských případů ale vybrané měřící úlohy jsou zaměřené na konkrétní fyzikální jevy a na justování měřícího přístroje aby přístroj dosáhl určté přesnosti v deklarovaném výkonovém pásmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2023, 17:08 »

Tyto indukční elměry mohou být náchylné na rušení ze sítě a pak zaznamenat jiné hodnoty, ve zkušebně se to pak údajně nemusí projevit.
ČEZ přibližně od roku 2006 začal nasazovat statické, proč nyní dává staré indukční nevím.
Technik z ČEZ tvrdil o nedostatku nových elměrů a taky že tyto indukční jsou spolehlivější.
Z mého pololaického pohledu však věřím více statickým, které vychází z naměřených hodnot napětí, proudu a účiníku, než u indukčních kde se jen točí nějaké kolečko kdovíjak přesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.07.2023, 17:37 »

Ono to točící se kolečko není až tak špatný. Minimální poruchovost, nehrozí, že při SW chybě přičte, nebo odečte (spousta se jich měnila kvůli vadné sérii) a jako bonus mají poměrně velký náběhový proud, takže stand-by režim spotřebičů je tak nějak zadarmo.
Na přílišnou přesnost měření se ani moc netěšte, protože není daleko doba, kdy elektroměry budou registrovat bordel dodávaný do sítě a stejně jako u velkoodběrů se za ten bordel bude platit. A nebude to jen jalovina. Němci v rámci příprav na restrukturaliz aci měření a plateb už je mají otestované, i když nasazení zatím vázne na legislativě, resp. obavách politiků.
A ano, statické elektroměry nejsou, protože čipy nejsou a výrobci s opětovným najetím výroby naplno budou taky trochu váhat, protože neví, jaké budou požadavky distributorů na novou generaci měření a zda se to bude vůbec realizovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.07.2023, 21:22 »

Po prostudování několika materiálů a včetně informací tady od vás jsem usoudil, že nejspíše se jedná o chybné měření elektroměru u neharmonické zátěže, kdy to je prý celkem běžná vlastnost těchto přístrojů, takže ani nemám jistotu, že zkušebna přístroj vyhodnotí jako vadný / mimo toleranci.
Děkuji všem za vaše reakce a podněty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.07.2023, 23:01 »

Možná jste to nepostřehl, ale bavíme se tu o tom, že elektromechani cký (indukční) elektroměr má sklony naměřit spíše méně než elektronický, zatímco Vy ho podezříváte, že naměří víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.07.2023, 00:23 »

Elektroměr nepodezřívám, on skutečně oproti původnímu statickému měří více.
Aby se skokově zvýšila spotřeba není možné. Předchozí spotřeba byla dlouhodobě stabilní.
Takže 2 plátně ověřené elektroměry každý s jiným náměrem. Původní už dodavatel zlikvidoval, takže ověřit tento už nelze.
btw jak může dodavatel v průběhu účtovacího období zlikvidovat stanovené měřidlo? Co kdybych spotřebu kterou natočil od posledního vyúčtování reklamoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.07.2023, 08:54 »

Jejiž marja, jakej nedostatek kua? Do roku 2027 maj mít všechny odběry nad 6 MWh/rok chytrý měření, a oni teď montujou zpátky jako dokonce elektroměry s kotoučkem? No to jde tedy pěkně do pr....

Jinak indukční elektroměr je pro odběratele fajne věc. Do 35 W to neměřilo vůbec, od 35 W do 70 W se to v zásadě jen třepalo se snahou občas se protočit. Člověk "ušetřil" pěknej 200-300 kWh ročně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.07.2023, 19:07 »

Nemůže přesnost měření indukčního 3 fázového elměru ovlivnit i to, že je zatížená jen jedna fáze? Zbylé 2 se téměř vůbec nepoužívají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 25.07.2023, 22:26 »

Připravte se duševně na to, že až si vykoledujete nový elektronický elektroměr, budete se slzou v oku vzpomínat na dobu, kdy jste měl ten indukční, protože ten nový vám bude měřit ještě víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Novák David OV
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.07.2023, 09:28 »

Předchozí elměr měřil o 30 procent méně, takže je to nepravděpodobn é.

Předchozí elměr byl dodán jako nově kalibrovaný, tento má po posledním ověření mnoho let.

Původně jsem si myslel, že montér ráno zapomněl nafasovat elměry a tak dodal něco co našel v autě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.