elik
|
|
« kdy: 01.06.2010, 09:01 » |
|
Chystáme se pronajmout sklepy jako sklady. Sklepy byly dosud bez jakékoliv elektroinstala ce a ani v daleké budoucnosti se nepředpokládá, že by ve sklepě bylo něco jiného než osvětlení . Dle světelně techn. výpočtu potřebujeme svítidla 5x(2x36W), zde by skutečně stačil jistič B4A/1f a vývod z elektroměrovéh o rozvaděče min. CYKY 3Cx2,5 (vzhledem k jeho uložení). Je to pod dodavatelem elektrické energie v tomto případě PRE vůbec možné zrealizovat, tedy v elektroměrovém rozvaděči v měřené části umístit svorkovnici a zde soustavu rozdělit, nebo budu muset táhnout CYKY 4x10 až do sklepa kvůli osvětlení? Vím, že např, u EONu to lze.
#105#
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2010, 00:48 » |
|
Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrovéh o rozvaděče má 3 sekce: - v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem, - ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a - v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.
Brání vám něco udělat to tak také?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2010, 03:08 » |
|
Přesnou odpověď najdete v podnikové normě PRE MM501 - Technické podmínky připojení. Obávám se však, že podle této normy je možné připojit elektroměr pouze v síti TN-C. Na síť TN-S je to možné rozdělit až za elektroměrem. Z tohoto důvodu také požadují, aby vodiče připojené do svorek elektroměru byly průřezu 10 mm2 (od určité doby snad připouštějí i průřez 6 mm2).
|
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček) RT E2/A
|
|
|
|
elik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2010, 09:32 » |
|
Já jsem ještě v Praze u PRE v elektroměrovýc h rozvaděčích nikdy neviděl, že by z elektroměrovéh o rozvaděče vycházel kabel v soustavě TN-S. Už jste to někde skutečně viděli, že by soustava byla rozdělena v elektroměrovém rozvaděči (myšleno pouze u PRE)? Samozřejmě, že není technický problém aby byl rozvaděč připraven tak aby vodiče od elektroměru byly o pr. 10mm2 (6mm2) a přivedeny na svorkovnici, kde bude soustava rozdělena. V cestě ale podle mě stojí PRE.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2010, 10:45 » |
|
Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrovéh o rozvaděče má 3 sekce: - v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem, - ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a - v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.
Pane Fuk Vy jste to takto pod PRE někde viděl? V podnikové normě PRE MM501 s účinností od 3.5.2010 je dle článku 6.1 (1) (1) Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 se průřez odboček k elektroměrům volí s ohledem na očekávané zatížení, avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2 Cu. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace. Chápu to tak, že měřená část instalace není elektroměrový rozvaděč, ikdyž výklad může být různý. A v seznamu samostatných příloh A.5 -Schémata zapojení přímého měření Zapojení_přímé _měření je na straně např. 4 uvedeno schéma kde jsou vodiče zavedeny přímo do bytové rozvodnice.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.06.2010, 11:04 » |
|
Mělo by to být v připojovacích podmínkách každého ditributora. Viz: výňatek z připoj. podmínek.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.06.2010, 11:08 » |
|
Pane Šohajda ten text v příloze jste zkopíroval z připojovacích podmínek jakého distributora? Toto má skutečně napsáno v podmínkách PRE?
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.06.2010, 11:28 » |
|
Mělo by to být v připojovacích podmínkách každého ditributora. Viz: výňatek z připoj. podmínek.
Takže pokud je napsáno v připojovacích podmínkách toto: Veškerá měřicí místa definovaná v těchto „Připojovacích podmínkách“ musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.
Znamená to že může dojít k rozdělení PEN na PE a N v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.06.2010, 11:34 » |
|
TO:Martin Mlkar
Jsou to připojovací podmínky ČEZ...PRE nemám /nedělám tam/ ale asi budou podobné...jen jsem chtěl navést kde by to mělo být..kde to hledat..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.06.2010, 11:40 » |
|
TO:Martin Mlkar
Jsou to připojovací podmínky ČEZ...PRE nemám /nedělám tam/ ale asi budou podobné...jen jsem chtěl navést kde by to mělo být..kde to hledat..
PRE nic takového nemá v připojovacích podmínkách. Jak jsem psal zatím jsem u PRE viděl vývody k rozvaděčům za měřením vše v TN-C. A jak jsem psal v podmínkách je: rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace. Že bych dostal dva mínusové body za to co jsem napsal?
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.06.2010, 13:52 » |
|
Jak již uvedl Tomáš Fuk. Distributor nemá co povolovat nebo nepovolovat způsob provedení Vašeho odběrného zařízení, pokud nejde o něco speciálního. Nemá (a nemůže mít) žádné podmínky pro měřenou neplombovanou část elektroměrovéh o rozvaděče. Vývod samozřejmě může být 3x2,5-J(C) (vzhledem k jištění, atd). Distributor bude vyžadovat pouze kladnou revizi Vašeho odběrného zařízení.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.06.2010, 14:48 » |
|
A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.06.2010, 17:51 » |
|
A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?
Četl jste tento příspěvek? Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrovéh o rozvaděče má 3 sekce: - v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem, - ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a - v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.
Kontrolní otázka: Kde se v elektroměrovém rozvaděči nachází "měřená část instalace"? P.S. nic ve zlém, ale přijde mi to jako že se vrátil pna Kolesa ale v mnohem lepší formě
|
|
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 02.06.2010, 20:26 » |
|
Já jsem teda z připojovacích podmínek vytušil, že není možné rozdělit soustavu již v elektroměrovém rozvaděči a to i třeba už v měřené části ale až v podružném rozvaděči nebo bytové rozvodnici.
|
|
|
|
|