Po úmrtí byl odebrán elektroměr. Co dál doporučujete. Instalace v TN-C.
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2011, 22:57 » |
|
Smlouva s novým majitelem a revize odběrného zařízení
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2011, 23:10 » |
|
Smlouva s novým majitelem a revize odběrného zařízení
Jen doplním. Pokud to bude potřeba, tak i rekonstrukce odběrného místa. Podle zkušeností například jističe bez trvalého označení hodnot staré elektroměrové desky (černá) Prostě , odběrné by mělo odpovídat současným požadavkům distributora, jinak mohou nastat komplikace během osazování elektroměru. Samozřejmě záleží na konkrétním distributorovi a jeho technicích. Nejlepší bude domluvit se s některým RT, který to okoukne, navrhne řešení, nebo rovnou provede revizi, dle stavu vašeho odběrného místa.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2011, 23:28 » |
|
Jen doplním. Pokud to bude potřeba, tak i rekonstrukce odběrného místa. Podle zkušeností například jističe bez trvalého označení hodnot staré elektroměrové desky (černá)
Taky doplním : jestliže jsou k elektroměru vedeny 2 vodiče PEN nebo je ovládání sazby fází (pomocí relé), tak bez úpravy dle aktuálních připojovacích podmínek nebude osazení elektroměru taky možné.  Alespoň u ČEZ.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.01.2011, 01:15 » |
|
Takže revize  Revizní technik totiž nehodnotí jenom bezpačný stav, ale i připojovací podmínky distributora  Ona totiž není větší ostuda (kór na vesnici), když RT vystaví kladnou RZ a pak vám elektroměr neosadí  Už jako bych slyšel ty posměšky kdybych šel na pivko 
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.01.2011, 06:23 » |
|
jen malé doplnění....do a z elektroměru pouze vodiče Cu! Al nepřipojí!Pokud je starší instalace.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.01.2011, 06:55 » |
|
Připojovací podmínky ČEZu znám a není problém je dodržet (výměnou Cu za Al ) O navýšení jističe se také nejedná. Investor nemá a nebo nechce v tuto chvíli investovat do rekonstrukce. Ale již zde je problém s přívodem do BR. Nemůžu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).
|
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.01.2011, 08:45 » |
|
A ještě doplním: když je ..., tak v bytových domech s velkými elektroměrovým i rozvaděči znovu osadí ČEZ elektroměr, i když celkové zapojení a provedení tak úplně neodpovídá připojovacím podmínkám (relé na sazby...). Ale nesmí pršet  Nemohu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).
"...odpovídá platným ČSN v době svého vzniku... (341010...)", "doporučuji rekonstrukci v co nejbližším termínu...", "je schopno..."
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.01.2011, 08:57 » |
|
V 99,9% dodavatelů el. energie stačí RZ od elektroměrovéh o rozvaděče....i když je třeba blokování..... Bytové rozvodnice je nezajímají /alespoň jsem je nikdy nepotřeboval pro připojení!/ Telefonicky mě bylo sděleno že je bytové rozvodnice vůbec nezajímají!!  Vždy to připojily!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.01.2011, 09:35 » |
|
Elektroměrový rozvaděč musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám distributora. Musí mít platnou revizi elektro. Co je za tím, nikoho nezajímá. Pokud chcete revidovat i původní instalaci, revidujte dle ČSN 34 1010. Do rekonstrukce nikoho tlačit nemůžete.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.01.2011, 09:58 » |
|
Elektroměrový rozvaděč musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám distributora. Musí mít platnou revizi elektro. Co je za tím, nikoho nezajímá. Pokud chcete revidovat i původní instalaci, revidujte dle ČSN 34 1010. Do rekonstrukce nikoho tlačit nemůžete.
Kdyby to takto konkrétně bylo definováno v připojovacích podmínkách, nemuselo by se o tomto zde diskutovat.
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.01.2011, 10:34 » |
|
A ještě doplním: když je ..., tak v bytových domech s velkými elektroměrovým i rozvaděči znovu osadí ČEZ elektroměr, i když celkové zapojení a provedení tak úplně neodpovídá připojovacím podmínkám (relé na sazby...). Ale nesmí pršet  "...odpovídá platným ČSN v době svého vzniku... (341010...)", "doporučuji rekonstrukci v co nejbližším termínu...", "je schopno..." Jedna revize z praxe: klient koupil starý rodinný domek a chtěl po mě revizi pro osazení elektroměru. Elektroměr v předsíni domu, na dřevěné desce, vodiče opředené látkou, nebylo ani podle barvy poznat co je fáze a co PEN. Přívod 4mm... O nové desce nechtěl ani slyšet. Revize udělaná s ohledem ke vzniku elektroinstala ce s mnoha připomínkama, ale elektroměr mu osadili. Byl jsem pak za blbce, co se z něj snažil dostat peníze... Je to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí....
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.01.2011, 10:49 » |
|
Revize udělaná s ohledem ke vzniku elektroinstala ce s mnoha připomínkama, ale elektroměr mu osadili. Byl jsem pak za blbce, co se z něj snažil dostat peníze... Je to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí.... Já ještě velice dobře pamatuji doby, kdy chodili ve dvou a hráli hru na hodného a zlého policajta - pardon technika - a čekali co dostanou do kapsy. Mnoho kolegů tady nadává na PRE, já je sice také nemusím, ale v Praze by tohle neprošlo, tam mají takovou vnitřní kontrolu, že by technik velmi brzy šel na pracovní úřad. Středočeská divize ČEZu snese všelicos, tohle už je ale síla, na to bych neměl nervy, hlavně čekat, odkud se dozvím, jaký jsem vůl a co jsem to pustil do provozu. Nemusím vydělat za každou cenu, někdy se prodělek obrátí v prospěch jiným způsobem.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 06.01.2011, 12:13 » |
|
Je to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí.... Dnes jak píše kol.Václav3 to stěží někdo udělá se závadami..... O práci mají strach, platy mají na velmi dobré úrovni....prot o dnes neriskují! Dříve to bývalo jak se kdo vyspal-a s kým...  V našem regionu to chodilo tak, že v elměrovém rozvaděči musel být umístěn před zapojením půlčík slivovice, pro zdárné připojení...al e to je už hodně dávno!  Časy se mění... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.01.2011, 16:49 » |
|
Kurňa, za pulčíka slivovice bych taky dokázal lehce přimhouřit oko  Potom ti "obvoďáci"/montéři rozvodných závodů/ jak se jim říkalo, chtěli vystoupit navečer z auta /tehdy služebního/ a jakmile otevřeli dveře, vypadl na zem...  Je zajímavé že se jim při připojování nic nestalo, a to měli nakouřeno pořádně, mluvení jim dělalo potíže...  Nepamatuji s,i že někdy něco zle zapojili nebo udělali proti tehdejším předpisům. To je na knížku...  Omlouvám se že jsme odbočili od tématu! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 06.01.2011, 19:08 » |
|
Připojovací podmínky ČEZu znám a není problém je dodržet (výměnou Cu za Al ) O navýšení jističe se také nejedná. Investor nemá a nebo nechce v tuto chvíli investovat do rekonstrukce. Ale již zde je problém s přívodem do BR. Nemohu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).
TO: Poštulková Máte naprostou pravdu. Každý revizní technik by si měl uvědomit, že když vydává revizní zprávu na odběrné místo, bere na sebe odpovědnost i za připojené zařízení - viz příloha [definice dle připojovacích podmínek]. Technik má několik možnosti. 1) Vystaví sám jednu revizní zprávu na odběrné místo a jednu na připojenou instalaci a/nebo jednu zprávu na obojí. 2) Vystaví sám revizní zprávu na odběrné místo a nechá si odběratelem předložit platnou, s kladným hodnocením, revizní zprávu na připojenou instalaci (odběrné zařízení). 3) Vystaví sám revizní zprávu na odběrné místo a ve své neznalosti si bude myslet, že jej připojená instalace nezajímá, že revidoval "jen" odběrné místo. To je ale velký omyl  PS: Vtip je v tom, že distributor nevyžaduje revizi měřícího místa - viz příloha, ale revizi odběrného místa a to je ten zásadní rozdíl a omyl neznalých RT. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|