« kdy: 20.07.2008, 22:36 »

Když je kabelová přípojka jištěná na sloupě při vstupu do země,
do jaké vzdálenosti se může vývod zapojit přímo pod hl.jistíč v el.rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 20.07.2008, 23:55 »

HDS pro jeden objekt má být pouze jedna - buď na sloupu nebo v plotě či na objektu. Pokud předěláváte přípojku, měl  by se k tomu vyjádřit příslušný  rozvodný závod, pokud stavíte přípojku k novému objektu měl by existovat projekt a podle něj postupujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tesoro
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.07.2008, 02:40 »

Dobře ,ale není přeci jedno když je pojistková skříň na sloupě a přípojka je dlouhá dejme tomu 50m nebo 5m?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2008, 08:01 »

Tuto problematiku řešila již neplatná verze ČSN 33 3320 (nahrazena v r. 1996 normou téhož tř. znaku) v bodě 2.2.5:
Citace
"Výjimečně ... lze přípojkovou skříň též umístit: a) mimo objekt odběratele za podmínek, že hlavní domovní vedení podle ČSN 33 2130 nebude křižovat veškerá podzemní vedení, s výjimkou přípojek (vodovodní, knalizační, plynové, sdělovací),  a dále že nebude křižovat pozemní komunikace, s výjimkou chodníků a polních či lesních cest."
V aktuální ČSN již toto uvedeno není, v bodě 2.2.5 se uvádí:
Citace
"Přípojkovou skříň lze umístit výjimečně i v blízkosti nemovitosti odběratele"
bez dalšího upřesnění.
ČEZ uvádí v připojovacích podmínkách: 
Citace
Umístění HDS – připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
Jak vidno o umístění jinde není ani zmínka. Pokud přípojku pro rodinné domy realizuje ČEZ na své náklady, dělá to vždy na dvě skříně (jednu na sloupu a druhou v pilíři),  protože jinak by vlastně realizoval HDV. Navíc toto řešení má tu výhodu, že pro objekty k bydlení lze přípojku bezúplatně převést do majetku ČEZu a ČEZ se pak stará o její údržbu. A pojistková skříň integrovaná v plastovém elektroměrovém pilíři (např. u ELPLAST KPZ řady 3D http://www.elplast-kpz.cz/index.php?action=catalog&active=2&body=9&fill=14&type=PER%201%20s%20PS ) nezabírá žádný další prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.07.2008, 10:02 »

Mám vlastní zkušenost a to takovou, že ZČE, nyní ČEZ chtěl dvě skříně a důvod byl:
" Při poruše vedení mezi HDS na sloupu a HDS u elektroměru může pracovník rozvodných závodů odpojit toto vedení od distribučního vedení". Další opravu na vedení (mezi skříněmi) si odběratel zajistí na své náklady....

Má to, dle mého soudu, svou logiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....