| | |-+  Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?  (Přečteno 16226 krát)
Tomáš Nov
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 06.09.2017, 20:49 »



Mohu umístit rozvodnici pod omítku do 10cm porobetonové příčky, která odděluje koupelnu od chodby?

Info: Rozvodnici jsem našel s montážní hloubkou 88mm od firmy Noark viz. odkaz níže, zadní stranu která bude v koupelně bych zatáhl a dorovnal se zbytkem zdi lepidlem (samotnou rozvodnici zafixoval zapěněním),  zeď dále natáhl hydroizolací a do výšky dvou metrů bude poté obložena 1cm velkoplošnými obklady.

Pro lepší představu přikládám foto.


* IMG_1813.JPG (204.78 KB, 1280x960 - prohlédnuto 1131 krát.)

* IMG_1814.JPG (224.58 KB, 1280x960 - prohlédnuto 1045 krát.)

* IMG_1815.JPG (185.22 KB, 1280x960 - prohlédnuto 1041 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.09.2017, 22:33 »

ČSN 33 2000-7-701 (aktuálně ed.2) uvádí požadavek na uložení vedení 5 cm pod povrchem... Takže moc dobrý nápad to není, i když to není "vedení"...
Z těch obrázků není úplně jasné jak přesně tam vycházejí "zóny".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.09.2017, 23:02 »

Z hľadiska zón to vyzerá od oka vpravo od umývadla „v suchu“,  navyše rozvádzač v kúpeľni nebude.
A ak teda máte zmáknuté aj všetky ostatné riziká ako je napríklad už spomínané uloženie vedení, vstupných médií, mechanickú ochranu, ochranu pred možnou vlhkosťou s odvetraním, ochranu pred prepätím či neoprávnené zásahy do VTZ, potom môžete.
Dokonca to až pomaly vyzerá ako vhodné miesto na doplnkové pospájanie z vonkajšej strany miestnosti so sprchou. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Nov
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.09.2017, 07:52 »

Umývací prostor bude končit přibližně 10cm od vnitřního rohu stěny, zhruba tak, jak je umyvadlo zakreslené. Kabely z rozvaděče budou vedeny v drážce ve zdi na straně z chodby. Jde tedy predevším skutečně jen o zadní stranu rozvodnice, která bude od koupelny oddělená 2cm "vrstvou" skladající se z lepidla, hydroizolace a obkladu.

Prostorově jsem bohužel nenašel jiné místo kam 24mod rozvodnici dát, tak aby byla snadno přístupná. Druhá varianta je dát ji nad vstupní dveře do záchoda. Tam bych ale já dosáhl sotva na špičkách a žena by potřebovala stoličku - což mi nepřijde jako úplně ideální řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2017, 08:27 »

ČSN 33 2000-7-701 (aktuálně ed.2) uvádí požadavek na uložení vedení 5 cm pod povrchem...

S tím mám trošku problém. Hlavně u koupelen z OSB desek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 07.09.2017, 08:28 »

Osobně bych se držel těch 5cm, především pokud půjde o rozvaděč. Tedy bych rozvaděč buď posunul jinam, nebo přizdil stěnu o 5cm.

S tím mám trošku problém. Hlavně u koupelen z OSB desek.

Jo, jo. kdybych bral doslovně tuto normu a ochranu vedení v zónách koupelny, tak .... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.09.2017, 08:38 »

Těch 5cm je proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.09.2017, 08:52 »

STN 33 2000-7-701:2007

čl. 701.512.3 Ochrana elektrických rozvodov v závislosti od vonkajších vplyvov

Platia nasledujúce požiadavky:
a) Elektrické rozvody napájajúce elektrické zariadenia v zónach 0, 1 alebo 2 namontované na častiach stien, ktoré vymedzujú tieto zóny, musia sa namontovať na povrch alebo sa musia zapustiť do steny minimálne do hĺbky 5 cm.

Elektrické rozvody napájajúce spotrebiče v zóne 1 sa musia namontovať:
– zvislo, klesajúc z hornej strany alebo vodorovne cez stenu k zadnej časti spotrebiča, ak je pevne inštalované zariadenie namontované nad vaňou (napríklad spotrebiče na ohrev vody);
– zvislo, stúpajúc zo spodnej strany alebo vodorovne cez susediacu stenu, ak je zariadenie umiestnené pod vaňou.

b) Všetky ostatné zapustené elektrické rozvody vrátane ich príslušenstva v častiach stien alebo priečok, ktoré vymedzujú zóny 0, 1 alebo 2, musia byť aspoň 5 cm hlboko pod povrchom steny vymedzujúcej zónu.

c) Ak nie sú body a) alebo b) splnené, elektrické rozvody sa môžu inštalovať, ak:
– sú obvody chránené jedným z týchto ochranných opatrení: SELV, PELV alebo elektrické
oddelenie; alebo
– sú obvody chránené doplnkovou ochranou podľa článku 415.1 v HD 60364-4-41 zabezpečovanou prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA; takéto obvody musia obsahovať ochranný vodič; alebo
– sa použijú zapustené káble alebo vodiče s uzemneným kovovým plášťom, ktorý spĺňa
požiadavky na ochranný vodič príslušného obvodu, alebo káble, prípadne vodiče sú
vedené v uzemnenej elektroinštala čnej rúrke, v káblovom kanáli alebo uzavretom žľabe
spĺňajúcom požiadavky tejto normy na ochranný vodič, alebo ak sa použije izolovaná
koncentrická konštrukcia; alebo
– sa použijú zapustené káble alebo vodiče vybavené mechanickou ochranou, napríklad
kovová elektroinštala čná rúrka, ktorá zabráni prepichnutiu kábla klincami, skrutkami,
vrtákmi a podobnými prostriedkami.


---------------------

Posledná odrážka vysvetľuje prečo 5cm.

BTW, zadná stena rozvádzača bude umiestnená tak akurát v tej časti steny, kde je mimoriadne vhodné umiestniť zásuvku pri umývadle pre manželkin fén.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Nov
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.09.2017, 08:56 »

Předpis 5cm chápu - pro určitou jistotu musí být příčka za rozvaděčem alespoň 5cm, aby nemohlo dojít k mechanickému proniknutí a proníknutí vody. Na druhou stranu, pokud nastínim dva následujicí scénáře, který berete jako schůdnější?

1) Rozvaděč je oddělen 5cm porobetonem a tenkou sádrovou omítkou - norma splněna
2) rozvaděč je oddělen 2cm vrstvou skladající se z lepidla, hydroizolace nebo OSB desky a obkladu - norma nesplněna

Když to vemu jen čistě z logiky věci, bezpečnější mi přijde ta verze, která je lépe odizolovaná proti vlhkosti, tedy kombinovaná 2cm vrstva. Samotným potobetonem pronikne voda jako raz dva. Proti mechanickému vniknutí vycházejí na stejno.

Jsou zde nějaké další rizika v čem by měla dostat přednost 5cm stěna?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 07.09.2017, 08:56 »

Miro byl rychlejší  na zdravi Palec vzhůru

Jen dodám, že toto občas řeším právě u bojlerů umístěných v koupelnách a instalovaných a připojených bez propudového chrániče, v souladu s národní vyjímkou.


* kabel k bojleru bez RCD.PNG (76.58 KB, 1071x476 - prohlédnuto 603 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.09.2017, 09:00 »

Osobně bych si nechtěl přidělat problémy umístěním OSB desky pod rozvaděč  Mrknutí

Navíc zde chcete porovnávat neporovnatelné . I na ten pórobeton můžete přidat hydroizolaci a pak je pro mne jednoznačné ano, pro pórobeton.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Nov
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.09.2017, 09:05 »

Tomu rozumim, davá to smysl. Jak jsem zmínil, budou tam obklady, nebude se do nich vrtat, vše co by na nich bylo případně přidělané, bude se pouze lepit.

Dá se v rámci revize nad tímto řešením tedy přimhouřit oko?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.09.2017, 09:06 »


Jsou zde nějaké další rizika v čem by měla dostat přednost 5cm stěna?

Iba to riziko mechanického poškodenia vedení.

Ak nedodržíte hĺbku uloženia, tak musíte všetky vedenia vychádzajúce z rozvádzača chrániť prúdovým chráničom a tie, ktoré nemajú ochranný vodič (napr. káble od vypínačov - fáza tam/fáza naspäť),  ale sú do rozvádzača zaústené, musia mať ochranu pred mechanickým poškodením  - napr. kovovú hadicu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.09.2017, 09:13 »


Dá se v rámci revize nad tímto řešením tedy přimhouřit oko?

To záleží od revízneho technika, či je ochotný takéto riziko podstúpiť.

Napadá ma riešenie, je však na diskusiu, či je správne:
Na stenu v kúpelni (tam kde bude rozvádzač) pripevniť panel z antikorového plechu tak, aby oddelil všetky káble vstupujúce a vystupujúce z rozvádzača od priestoru kúpelne. Na tento plech pripevniť sadrokartónovú dosku, aby sa dali nalepiť obklady.

Plech by mal také rozmery, aby zakrýval iba vedenia a rozvádzač. Tu je však potrebné vedieť budúce káblové trasy z rozvádzača.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Nov
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.09.2017, 09:19 »


Deska z nerezového plechu nezní vůbec jako špatné řešení. Velmi téžko ji provrtat a nebude korodovat v případě vlhkosti. Na ni pak umístit osb nebo sdk desku a pro obklady to bude bez problému. Desku i plech bych udělal tak, aby přesahovala rozvaděč na každé straně o cca 5cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 07.09.2017, 12:18 »

Citace
ČSN 33 2000-7-701 (aktuálně ed.2) uvádí požadavek na uložení vedení 5 cm pod povrchem... Takže moc dobrý nápad to není, i když to není "vedení"...

Podle normy správně....Ale jak dojde RT dělat revizi,je vše zaobkládané a hloubka nezměřitelná!Nemůže zjistit žádnou hloubku. Mělo by to být hlavně zakotveno v montážníkovi a jeho svědomí.
I pod ten rozvaděč se nikdo nepodívá,natož RT aby hloubku změřil! Je to normové uložení ale v praxi když bude někdo "chytrák",  RT to asi neobhájí ( závada -hloubka 5cm).... Smutek
Nikdy se nepozve RT v průběhu montáže.
Možná řešení by bylo, dát na stěnu s rozvaděčem 15 cm  a pak rozvaděč zapustit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 07.09.2017, 13:25 »

Desku i plech bych udělal tak, aby přesahovala rozvaděč na každé straně o cca 5cm.

Nie iba rozvádzač, ale hlavne káble z neho vystupujúce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.09.2017, 14:12 »

Podle fotografie to vypadá, že se vnitřní strana /povrch/ příčky, v které bude rozvaděč, nachází v zóně 3, tudíž není nutné dodržet 5 cm hloubku uložení vedení. Nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.