Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2017, 23:02 » |
|
Z hľadiska zón to vyzerá od oka vpravo od umývadla „v suchu“, navyše rozvádzač v kúpeľni nebude. A ak teda máte zmáknuté aj všetky ostatné riziká ako je napríklad už spomínané uloženie vedení, vstupných médií, mechanickú ochranu, ochranu pred možnou vlhkosťou s odvetraním, ochranu pred prepätím či neoprávnené zásahy do VTZ, potom môžete. Dokonca to až pomaly vyzerá ako vhodné miesto na doplnkové pospájanie z vonkajšej strany miestnosti so sprchou. 
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2017, 08:28 » |
|
Osobně bych se držel těch 5cm, především pokud půjde o rozvaděč. Tedy bych rozvaděč buď posunul jinam, nebo přizdil stěnu o 5cm. S tím mám trošku problém. Hlavně u koupelen z OSB desek.
Jo, jo. kdybych bral doslovně tuto normu a ochranu vedení v zónách koupelny, tak .... 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2017, 08:52 » |
|
STN 33 2000-7-701:2007
čl. 701.512.3 Ochrana elektrických rozvodov v závislosti od vonkajších vplyvov
Platia nasledujúce požiadavky: a) Elektrické rozvody napájajúce elektrické zariadenia v zónach 0, 1 alebo 2 namontované na častiach stien, ktoré vymedzujú tieto zóny, musia sa namontovať na povrch alebo sa musia zapustiť do steny minimálne do hĺbky 5 cm.
Elektrické rozvody napájajúce spotrebiče v zóne 1 sa musia namontovať: – zvislo, klesajúc z hornej strany alebo vodorovne cez stenu k zadnej časti spotrebiča, ak je pevne inštalované zariadenie namontované nad vaňou (napríklad spotrebiče na ohrev vody); – zvislo, stúpajúc zo spodnej strany alebo vodorovne cez susediacu stenu, ak je zariadenie umiestnené pod vaňou.
b) Všetky ostatné zapustené elektrické rozvody vrátane ich príslušenstva v častiach stien alebo priečok, ktoré vymedzujú zóny 0, 1 alebo 2, musia byť aspoň 5 cm hlboko pod povrchom steny vymedzujúcej zónu.
c) Ak nie sú body a) alebo b) splnené, elektrické rozvody sa môžu inštalovať, ak: – sú obvody chránené jedným z týchto ochranných opatrení: SELV, PELV alebo elektrické oddelenie; alebo – sú obvody chránené doplnkovou ochranou podľa článku 415.1 v HD 60364-4-41 zabezpečovanou prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA; takéto obvody musia obsahovať ochranný vodič; alebo – sa použijú zapustené káble alebo vodiče s uzemneným kovovým plášťom, ktorý spĺňa požiadavky na ochranný vodič príslušného obvodu, alebo káble, prípadne vodiče sú vedené v uzemnenej elektroinštala čnej rúrke, v káblovom kanáli alebo uzavretom žľabe spĺňajúcom požiadavky tejto normy na ochranný vodič, alebo ak sa použije izolovaná koncentrická konštrukcia; alebo – sa použijú zapustené káble alebo vodiče vybavené mechanickou ochranou, napríklad kovová elektroinštala čná rúrka, ktorá zabráni prepichnutiu kábla klincami, skrutkami, vrtákmi a podobnými prostriedkami.
---------------------
Posledná odrážka vysvetľuje prečo 5cm.
BTW, zadná stena rozvádzača bude umiestnená tak akurát v tej časti steny, kde je mimoriadne vhodné umiestniť zásuvku pri umývadle pre manželkin fén.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.09.2017, 08:56 » |
|
Miro byl rychlejší  Jen dodám, že toto občas řeším právě u bojlerů umístěných v koupelnách a instalovaných a připojených bez propudového chrániče, v souladu s národní vyjímkou.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.09.2017, 09:00 » |
|
Osobně bych si nechtěl přidělat problémy umístěním OSB desky pod rozvaděč  Navíc zde chcete porovnávat neporovnatelné . I na ten pórobeton můžete přidat hydroizolaci a pak je pro mne jednoznačné ano, pro pórobeton. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.09.2017, 09:06 » |
|
Jsou zde nějaké další rizika v čem by měla dostat přednost 5cm stěna?
Iba to riziko mechanického poškodenia vedení. Ak nedodržíte hĺbku uloženia, tak musíte všetky vedenia vychádzajúce z rozvádzača chrániť prúdovým chráničom a tie, ktoré nemajú ochranný vodič (napr. káble od vypínačov - fáza tam/fáza naspäť), ale sú do rozvádzača zaústené, musia mať ochranu pred mechanickým poškodením - napr. kovovú hadicu.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.09.2017, 09:13 » |
|
Dá se v rámci revize nad tímto řešením tedy přimhouřit oko?
To záleží od revízneho technika, či je ochotný takéto riziko podstúpiť. Napadá ma riešenie, je však na diskusiu, či je správne: Na stenu v kúpelni (tam kde bude rozvádzač) pripevniť panel z antikorového plechu tak, aby oddelil všetky káble vstupujúce a vystupujúce z rozvádzača od priestoru kúpelne. Na tento plech pripevniť sadrokartónovú dosku, aby sa dali nalepiť obklady. Plech by mal také rozmery, aby zakrýval iba vedenia a rozvádzač. Tu je však potrebné vedieť budúce káblové trasy z rozvádzača.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 07.09.2017, 12:18 » |
|
ČSN 33 2000-7-701 (aktuálně ed.2) uvádí požadavek na uložení vedení 5 cm pod povrchem... Takže moc dobrý nápad to není, i když to není "vedení"... Podle normy správně....Ale jak dojde RT dělat revizi,je vše zaobkládané a hloubka nezměřitelná!Nemůže zjistit žádnou hloubku. Mělo by to být hlavně zakotveno v montážníkovi a jeho svědomí. I pod ten rozvaděč se nikdo nepodívá,natož RT aby hloubku změřil! Je to normové uložení ale v praxi když bude někdo "chytrák", RT to asi neobhájí ( závada -hloubka 5cm)....  Nikdy se nepozve RT v průběhu montáže. Možná řešení by bylo, dát na stěnu s rozvaděčem 15 cm a pak rozvaděč zapustit.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 07.09.2017, 13:25 » |
|
Desku i plech bych udělal tak, aby přesahovala rozvaděč na každé straně o cca 5cm.
Nie iba rozvádzač, ale hlavne káble z neho vystupujúce.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|