Přesně tak. Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.
A to si takto navrhujete sám?
A váš RT vám to toleruje, nebo si to revidujete sám?
Buďte si vědom toho, že je vše špatně........
........
ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 314 - uspořádání obvodů
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 5.2.9 - jištění světelných okruhů
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531.3.5.2 - síť nn
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531-3.2 - nežádoucí vypínání
ČSN EN 61140 ed.2, příloha B - max. hodnoty stř. proudů v ochranných vodičích (nežádoucí vypínání FI)