Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: paradoXX 20.01.2019, 21:11



Název: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: paradoXX 20.01.2019, 21:11

Při výměně domovního rozvaděče + jističů bude tažen extra přívod na sporák se sklokeramikou.

Pro tohle bude taženo CYKY-J 3x4 a spotřebič bude za 20A jističem.

Celý byt je ve starší soustavě TN-C a hodlám to tak dodržet i v tomto případě. Tím myslím nerozdělovat PEN-ko v rozvaděči, modrý nechat nezapojený v případě úprav v budoucnu a udělat na sporáku klemu mezi N-kem a PE.

Kolega tvrdí, že je to velká chyba a že mám udělat klemu mezi sběrnicí v rozvaděči a zapojit i modrý.
Kdo z nás dvou má pravdu?


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2019, 23:46
Dej si pár facek a zavolej si někoho, kdo to umí!
1) běžně se dělá, že se v rozvaděči udělá bod rozdělení a nové okruhy se tahají v "S",  tedy se se samostatnými vodiči N a PE
2) pokud by to měl být PEN, už přes 20 let platí požadavek aby měl průřez minimálně 10mm2
3) opravdu 1f přívod jištěný 20A bude stačit?
4) pokud je tam jištění 20A, musí připojeno přímo, nemůže tam být zásuvka (molo by být průmyslové provedení pro vetší proud, ale v kuchyni by vypadala hrozně)
5) sporák by měl být připojen tzv. poddajným přívodem (bývá to v pokynech výrobce),  CYKY až do sporáku NE!


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: paradoXX 21.01.2019, 00:00
Znění textu, jakožto otázka byla pozměněna moderátorem. Zkusím to teda sesumírovat znova.

Bytová instalace je v soustavě TN-C. Jde tu akorát o výměnu jističů a samotného rozvaděče za novější. Veškeré odvody a přívody zůstávají původní. Šlo mi v podstatě jen o to, zda v původní soustavě TN-C je nutno dodržovat to, že každý další spotřebič či obvod již musí být zapojen v soustavě TN-C-S. Já měl za to, že tato stará soustava se toleruje v případě, když je původní. Otázka tedy je a byla před upravením-
Je dle vyhlášky nutný v TN-C soustavě vše nové již vést na soustavu TN-C-S ?


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: David Hruda 21.01.2019, 00:11
a. podle jaké vyhlášky?
b. průřez PEN minimálně 10mm2 Cu/16mm2 Al - pokud nelze dodržet, rozdělit na PE a N


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2019, 07:11
Původní vývody TN-C zapoj opět jako TN-C. Když se ti bude chtít to vyšperkovat, jejich vodiče PEN označ modrou izolačkou.

Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.

Vodiče PE/N/PEN se snaž uspořádat nějak přehledně.

Pokud se ti do rozvodnice vejdou 3 přípojničky, tak je rozděl. Přívod a staré okruhy na PEN a z ní propoj na PE a N pro nové.

Nezapomeň na chránič u nových obvodů, měl bys ho mít i na světlech. Sklokeramika za chráničem být nemusí (je to pevně instalovaný spotřebič),  ale nic tím nezkazíš.


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Josef Náhodný 21.01.2019, 14:17
Původní vývody TN-C zapoj opět jako TN-C. Když se ti bude chtít to vyšperkovat, jejich vodiče PEN označ modrou izolačkou.

Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.

Vodiče PE/N/PEN se snaž uspořádat nějak přehledně.

Pokud se ti do rozvodnice vejdou 3 přípojničky, tak je rozděl. Přívod a staré okruhy na PEN a z ní propoj na PE a N pro nové.

Nezapomeň na chránič u nových obvodů, měl bys ho mít i na světlech. Sklokeramika za chráničem být nemusí (je to pevně instalovaný spotřebič),  ale nic tím nezkazíš.

Přesně tak. Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2019, 14:28
Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."

Pozor na změnu ČSN 33 2130 ed. 3! Platí už od 1/2018.


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.01.2019, 14:48

Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.


Centrální chránič....... takto vám to navrhuje projektant?


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.01.2019, 17:06
Přesně tak. Doplňuji poznámku k chrániči: "...pro zásuvky do 20A používané laiky..."
Osobně dávám všechny jističe instalace v obytných prostorách za centrální chránič, maximálně použiji dva chrániče pro omezení pravděpodobnos ti vypnutí celého domu/bytu vybavením jednoho chrániče.

A to si takto navrhujete sám?
A váš RT vám to toleruje, nebo si to revidujete sám?

Buďte si vědom toho, že je vše špatně........ ........

ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 314 - uspořádání obvodů
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 5.2.9 - jištění světelných okruhů
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531.3.5.2 - síť nn
ČSN 33 2000-5-53 ed.2, čl. 531-3.2 - nežádoucí vypínání
ČSN EN 61140 ed.2, příloha B - max. hodnoty stř. proudů v ochranných vodičích (nežádoucí vypínání FI)


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.01.2019, 21:19
Všechny nové (tedy i sklokeramiku) už tahej TN-S, tedy 3x nebo 5x.

Osobně považuji použít na sporák kabel 3x za blbost, která mě bude v budoucnu velmi omezovat při výběru nového sporáku, nebo nové varné desky. Dále mě to bude omezovat dost i v používání (vaření) na více plotnách. Ale toho si je asi tazatel vědom. Ani důvod že má nyní jednofázový přívod mi osobně nebrání počítat s budoucí rekonstrucí přívodu a úpravě na 3f přívod, právě kvůli varné desce či sporáku.

Jinak musím souhlasit s ostatními kolegy.

Buďte si vědom toho, že je vše špatně........ ........

Dej si pár facek a zavolej si někoho, kdo to umí!
.............. .


Název: Re: Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2019, 21:23
Honzo, ještě jednou si přečti, co jsem napsal.