Jde o situaci, kdy se buďto přívodní PEN nejprve prožene svorkou chrániče a pak jde na PE můstek, nebo naopak.
Pokud můstek neumožňuje protažení vodiče bez přerušení, jsem zastáncem první možnosti (bez přerušení, pouze s ohybem ve svorce chrániče).
Zastávám pravidlo, čím méně spojů, tím lépe a to i za cenu řekněme neobvyklosti řešení, či v tomto případě spíše teoretické chyby ohledně min.ohybu vodiče, samozřejmostí je aby byla svorka na dva vodiče stejného průřezu určena, obrovskou výhodu vidím v dokonalosti spoje, kdy ohnutá část (fyz.zvětšená do výšky) sedne za pohyblivý třmen a vlastně není možné vodič vytrhnout.

za informaci. Budu muset vyndat jističe a podívat se, kam vedou dráty. Zkusím zjistit, jestli přívod vodiče PE je z vodiče PEN a nebo někdo při rekonstrukci udělal zemní bod. Bohužel na první pohled není poznat, kam který vodič vede. Přívod do rozvaděče je zezadu.
Důležité pro mě tedy je, že pokud není udělán zemnící bod, tak vodič PEN nejprve přivedu na svorkovnici PE a pak jej připojím na proudový chránič na svorku N a na výstupu z chrániče vedu nulovací vodič N na svorkovnici. Je to takto správně?