Autor Téma: Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?  (Přečteno 41237 krát)
Jozef Haris
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.03.2007, 21:41 »

Mám na hranici pozemku rozvadeč ze kterého bych chtěl dočasně pro hrubou stavbu vytáhnout kabel na který bych připevnil 16A zásuvku.

Zásuvku bych umístnil na antoníček z boku.
Tato zásuvka může být 4 kolík nebo už musí být 5 kolík?
pokud by musela být 5 kolík tak musím to uzemnit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2007, 22:16 »

Antoníčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku a chraň mně před úrazem elektrickým proudem.

Pro odběr stavebního prudu si nechte instalovat staveništní rozvaděč, opatřený všemy náležitostmi dle ČSN, zejména pak citlivým proudovým chráničem. Jakákoli podrobnější rada by vám mohla při pokusech o její realizaci přivodit úraz elektrickým proudem a to bychom si jistě nikdo nepřál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Haris
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2007, 13:13 »

na tuto zásuvku bych samozřejmě připojil stavební rozvadeč. Nechci ho tam nechávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 08.03.2007, 15:20 »

Nejlepší by asi bylo nainstalovat 5-kolíkovou zásuvku přímo na elektroměrový rozvaděč, třeba zezadu na záda rozvaděče a to min. 32A (abyste ji nemusel chránit chráničem a abyste ji mohl odjistit přímo hlavním jističem v elektroměr. rozvaděči - předpokládám, že není větší než 32A). Antoníček pak musí odpovídat ČSN - to je chránič atd. Přívod k Antoníčkovi alespoň 5x4mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jozef Haris
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2007, 19:04 »

Děkuji za odpoveď. Tak nějak jsem to myslel. Jistič bude 25 A. 5 -kolíkovou zásuvku bych dal zezadu na elektroměrový rozvaděč. Přívod do rozvaděče budu mít 4bx10. Zemnící pasky mám vytažené u budoucího domovního rozvaděče. Tak nevím kde vezmu ten pátý drát.  Zapojení přenechám elekrikáři, jenom se ptám jestli to tak jde, protože s některými mám špatné zkušenosti. Něco co nedělají nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2007, 19:57 »

není žádný důvod proč nepoužít 4-kolíkovou zásuvku.
Distribuční společnosti ( PRE,E-ON,ČEZ) z pochopitelných důvodů
neuznávají pětivodičovou soustavu TN-S ale pouze čtyřvodičovou TN-C .
Pokud tedy k elektroměru vede kabel CYKY 4x10 a od elektroměru také
CYKY 4x10 ,  můžete na tento kabel namontovat zásuvku 400V 4 kolík.
Budete se pohybovat pouze v soustavě TN-C .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.03.2007, 20:10 »

Chyba, pane Černý. Pohyblivý přívod nemůže být v soustavě TN-C. Kdyby byla instalována jen 4p zásuvka, spravně by mohly být připojeny jen spotřebiče, nevyžadující vodič N, tj. nešli by bezpečně připojit v mobilní rozvodnici jednofázové zásuvky. Do pilíře je přívod TN-C, který zde bude převeden rozdělením (a možná i přizeměněním) vodiče PEN na PE a N do soustavy TN-S, což je rozhodně spolehlivější, než to samé, provedené nedovoleně až na konci vedení v mobilní rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2007, 20:25 »

Osobně jsem odpůrcem níže navrhovaných řešení se zásuvkou 400V upevněnou přímo na elektroměrovém pilíři. Na žádné stavbě totiž není záruka, že do této zásuvky opravdu někdo připojí staveništní rozvýděč, nýbrž tam zapojí rovnou míchačku, nebo upravený prodlužovák 400V/230V s jednofázovými zásuvkami.
Existuje proto docela elegantní řešení: na záda elektroměrovéh o pilíře přišroubovat zásuvkovou skříň, vybavenou jako staveništní rozvaděč. nikdo to neukradne, nikdo to nepřejede bagrem a je to sichr jistota. Na peníze to vyjde levněji než volně stojící staveništní rozvaděč s přívodem CGTG.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 08.03.2007, 20:28 »

není žádný důvod proč nepoužít 4-kolíkovou zásuvku.
Distribuční společnosti ( PRE,E-ON,ČEZ) z pochopitelných důvodů
neuznávají pětivodičovou soustavu TN-S ale pouze čtyřvodičovou TN-C .
Pokud tedy k elektroměru vede kabel CYKY 4x10 a od elektroměru také
CYKY 4x10 ,  můžete na tento kabel namontovat zásuvku 400V 4 kolík.
Budete se pohybovat pouze v soustavě TN-C .

TO: Černý

Než začnete šířit takové nesmysly a bludy, tak zvažte slova!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2007, 21:40 »

pane Beláň ,  nenapsal jsem bludy a už vůbec né nesmysl !!

Nejsem zastánce 4p zásuvek ,  klasické provedení 5p a chránič je dokonalé, jen si myslím že zapojit zásuvku 400V do soustavy TN-C  je proveditelné !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #10 kdy: 08.03.2007, 23:28 »

Takže výše uvedené názory podložíme ČSN:
33 2000-7-704 elektrická zařízení na staveništích  čl. 704.471 hovoří o tom, že zásuvky se jmenovitým proudem do 32A včetně musí být chráněny proudovým chráničem 30mA nebo musí být zapojeny přes oddělovací tarnsformátor.
A z toho nám vyjde nejlepší řešení, které uvádí p. Karvánek. Přívod do zásuvkové skříně s chráničem a 5-kolíkovou zásuvkou by byl CYKY 4Bx10. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 09.03.2007, 07:18 »

TO:
pane Beláň ,  nenapsal jsem bludy a už vůbec né nesmysl !!

Nejsem zastánce 4p zásuvek ,  klasické provedení 5p a chránič je dokonalé, jen si myslím že zapojit zásuvku 400V do soustavy TN-C  je proveditelné !!


TO: Černý

Jistěže je to proveditelné! Zde se ale nevede diskuse o tom, co je teoreticky proveditelné, ale co je v souladu s platnými předpisy. To co jste navrhl je v s platnými předpisy v rozporu. pozor
Proto jsem takto reagoval. Omlouvám se, pokud se vás to dotklo.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.03.2007, 07:22 »

V našem kraji (JM) je zvykem rozdělit PEN už v elektroměrovém rozvaděči a z něj tedy dále pokračovat pětižilový kabelem. Připadá mi  to výhodnější i levnější. Kabel CYKY 5Cx 6 je o něco levnější než CYKY 4Bx 10. Navíc v elektroměrovém rozvaděči je obvykle jednodušší přizemnit rozdělení PEN než v podružné rozvodnici.
Nicméně jiný kraj....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #13 kdy: 09.03.2007, 09:22 »

To Jozef Haris: S 5. drátem si nedělejte starosti, elektrikář si s tím poradí. (Z PEN přípojnice elektroměrovéh o rozvaděče odvede k zásuvce 2 dráty - N i PE - z jedné strany připojí společně na PEN v elektroměrovém rozvaděči, z druhé strany je pak ukončí v 5-kolíkové zásuvce). Řešení pana Hasaly je sice opravdu nejlepší, ale z hlediska ceny a praktičnosti ne nejideálnější. Rozumím vám - Antoníček se jen půjčí po dobu výstavby. A na noc se bude schovávat a zamykat a na to je nejideálnější řešení, které jsem nastínil já. Námitka, že nemám jistotu, že tam někdo nestrčí něco přímo do té zásuvky si myslím neobstojí. Vždyť se nejedná o stavbu haly ale RD, vy budete jako stavebník odpovědný za to, že se zásuvka bude používat pouze jako přívod pro Antoníčka a po odpojení Antoníčka prostě vypnete hlavní jistič v rozvaděči. Přeji hodně štěstí při výstavbě. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jozef Haris
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.03.2007, 13:30 »

O to mco napsal pan Karvánek budu uvažovat. Zásuvkovou skříň bych potom mohl použít v garáži. Kabel CYKY 5cx6 je sice levnější, ale mne se podarilo sehnat 4bx10 o hodně levněji. Nicméně děkuji všem za jejich názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Haris
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.03.2007, 16:11 »

Tak už jsem si koupil skřínku s jističem a ochranou a mám na ní 2x230 a 1x 400 zásuvku na 5 kolík.  V pondělí mi zapojí hodiny a ted jsem zvědavej až mi na ni někdo připojí míchačku jestli mi to ochrana nevypne. Úsměv Mohl by mi někdo poradit jak zapojit přechodku na ze 5 kolíku na 4 kolik ? Myslím že bych to zvládl sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 23.03.2007, 16:20 »

Je to prosté, použijte 5 pólovou vidlici 400V/16A ,  pokud nemá míchačka 5 žilový kabel připojíte jen 3 fáze a PE ochranný vodič, pin N zůstane nezapojený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jozef Haris
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.03.2007, 16:59 »

Děkuji za odpoveď tak jsem to myslel jenom jsem si nebyl jist.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
 Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
 Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
 Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
 Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?
 Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?
 Může stavební rozvaděč sloužit jako trvalé řešení?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.