Autor Téma: Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?  (Přečteno 35320 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 12.07.2018, 21:07 »

Přípojka sice je součástí distribuční soustavy, ale co do důležitosti trochu jiná než páteř.
EZ v sobě má tu formulaci o souhlasu dotčených vlastníků, četl jste?
Mít elektriku je váš osobní zájem, veřejný by byl, kdyby se jednalo o vn linku pro město či vesnici. Zní to blbě, ale je to tak.
K vyvlastňování, pokud už je k němu dojde, se přistupuje zejména v případech, kdy se jedná o veřejný zájem, dejme tomu přípojka by byla pro zdravotní středisko. I tak je to velmi problematický proces, který se tahne. Vlastnictví není tak snadno napadnutelné, natož vnucení věcného břemene, zvláště když už na pozemku jedno je.
Myslíte, že se bude distributor pouštět do složitého nákladného soudního sporu s majitelem pozemků kvůli celkem zanedbatelnému zisku? Možná ano, ale tu přípojku to šíleně prodraží. Není-li ochota ustoupit na straně vlastníka, má k tomu nějaký důvod...
Nepřistoupil by třeba na vzdušné vedení na dřevěných sloupech, coby bezestopy odstranitelnou záležitost? HDS a měření na veřejném prostranství, instalace vzduchem?
Ostrovní provoz je řešením, ale ne pro všechny. Muselo by se jednat o velmi nenáročný provoz. kWh z dieselagregátu je pekelně drahá kWh, na trvalý provoz. Někdy se to řeší mikrokogenerac í na plyn, vím o takto fungující trvale obývané chatě.
Ale všechno jsou to jen náhražky, provozně komplikovanějš í a dražší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 12.07.2018, 21:22 »

To je právě ono, neví se co to má napájet ani jak to vypadá.

Taky si myslím že provedení závěšákem, někde při kraji pozemku by mohlo být proveditelné.
Měření s HDS venku bude nejspíš nutnost, viz připojovací podmínky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 13.07.2018, 21:50 »

To je právě ono, neví se co to má napájet ani jak to vypadá.

Taky si myslím že provedení závěšákem, někde při kraji pozemku by mohlo být proveditelné.
Měření s HDS venku bude nejspíš nutnost, viz připojovací podmínky.



Ti by zrejme distributor ďalej vôbec neriešil. A zadávadeľ hovorí že to rieši až po dom.

Elektrických přípojky ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy jsou podle mě součásti veřejné distribuční sítě (Po skříň je vedení v majetku distributora od skříně je vedení mé). Mít elektriku je podle mě veřejný zájem navíc
bez elektriky nemůžu řádně užívat sve nemovitosti a vyvlastnit dle zákona lze, pokud majitel nemůže řádně užívat své objekty.

Nikdo nechce nikomu vzít pozemek, ale vést přes nádvoří areálu zemní kabel. Nejedná se o zemědělské ani stavební území a pozemky jsou dotčeny pouze z malé částí navíc za solidní úplatu. Lež k zahájení vyvlasťnovacím u řízení zatím nedošlo :-(


A čo ste vy aby to bok verejný záujem?  Čo s tym ma verejnosť či mate elektriku alebo nie?
Len zemný kábel... to znamená 2metre široký pás po celej dlžke kábla. Celkom dosť. De facto mu tento pozemok vezmete...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 13.07.2018, 22:27 »

Ti by zrejme distributor ďalej vôbec neriešil. A zadávadeľ hovorí že to rieši až po dom.

A čo ste vy aby to bok verejný záujem?  Čo s tym ma verejnosť či mate elektriku alebo nie?
Len zemný kábel... to znamená 2metre široký pás po celej dlžke kábla. Celkom dosť. De facto mu tento pozemok vezmete...

A asi to hned tak nevyřeší...

Vim o případu, kdy něco podobnýho řešil jeden zahrádkář.
V jejich kolonii neměli elektriku ale ve vedlejší jo. Taky mu nechtěli dovolit se připojit, ať si zasíťujou svojí kolonii.

Nakonec se s tim nemazal, a natajno si nechal vydrátovat pozici v jejich SOPce a natáhnou kabel do chaty.
Zahrádkáři na to přišli až v sezóně, ale to už měl elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Petr Košut
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 30.07.2018, 21:24 »

V zákoně jsem našel toto, má s tím někdo nějakou zkušenost?

Zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Citace ze zákona vztaženo k vedení elektřiny: Paragraf 23, odst. 3 e)

Provozovatel distribuční soustavy má právo e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení

Paragraf 24, odst. 4: Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e),  a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu 4e),  vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

platí podle energetického zákona pravidlo, že provozovatel distribuční soustavy je povinen každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě???


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 30.07.2018, 21:49 »

Uvedené odstavce jsou zaměřeny na veřejně prospěšná zařízení a jejich výstavbu.

Připojit ano, máte-li souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.08.2018, 09:35 »

A jako co? Chcete se snad vozit po distributorovi? Aby mohl distributor něco vyvlastnit, musí být v zásadě splněny 2 podmínky. Dané zařízení MUSÍ být součástí distribuční sítě (tj. nemůže to být jen přípojka, která je ve vlastnictví žadatele). Dále stavební úřad musí najít odvahu vydat územní rozhodnutí na kabel/vedení atp. i bez souhlasu dotčených vlastníků nemovitostí/pozemků, tj. musí být ochoten akceptovat nově budované zařízení jako VPS (veřejně prospěšná stavba).
Bez existujícího pravomocného územního rozhodnutí nemůže distributor vyvlastnit vůbec nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Košut
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.08.2018, 18:31 »

A jako co? Chcete se snad vozit po distributorovi? Aby mohl distributor něco vyvlastnit, musí být v zásadě splněny 2 podmínky. Dané zařízení MUSÍ být součástí distribuční sítě (tj. nemůže to být jen přípojka, která je ve vlastnictví žadatele). Dále stavební úřad musí najít odvahu vydat územní rozhodnutí na kabel/vedení atp. i bez souhlasu dotčených vlastníků nemovitostí/pozemků, tj. musí být ochoten akceptovat nově budované zařízení jako VPS (veřejně prospěšná stavba).
Bez existujícího pravomocného územního rozhodnutí nemůže distributor vyvlastnit vůbec nic.

Nechci se vozit po nikom. První podmínka je splněna. Po skříň je ve vlastnictví distributora a součásti distribuční sítě. Uzemní rozhodnutí je vydané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 10.08.2018, 21:06 »

Nechci se vozit po nikom. První podmínka je splněna. Po skříň je ve vlastnictví distributora a součásti distribuční sítě. Uzemní rozhodnutí je vydané.

Pokud je vydané územko, a má to oporu v územním plánu, tak není co řešit - vyvlastnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Košut
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 10.08.2018, 22:04 »

Ano je uzemní rozhodnutí i stavební povolení. Bohužel žádost o vyvlastnění stále nebyla podána. :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 11.08.2018, 00:06 »

Bohužel žádost o vyvlastnění stále nebyla podána. :-(
Obávám se, že tento boj za vás nikdo bojovat nebude. Vy nejste veřejný zájem.

Jestli tomu správně rozumím, tak nějakou el. přípojku už máte?
Snažím se několik let přivést novou el. přípojku k mým objektům v průmyslovém areálu. 
Je-li tomu tak, pak se těžko můžete ohánět potřebou pro řádné užívání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 11.08.2018, 07:10 »

Znovu opakují. Je to spíš právní otázka, ne odborná elektro.

Nicméně pokud je tam už stávají přípojka, bude na ní pravděpodobně i věcné břemeno. To by vám mělo umožnit přístup k té přípojce, pro potřeby například oprav a to i bez souhlasu vlastníka pozemku. Ovšem všechny případné škody vzniklé od vás, budete muset zaplatit.

Jinak majitele pozemků chápu.  Osobně bych si taky bránil své pozemky a nikoho kdo mi chce snížit jejích cenu, tam nepustil bez boje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 11.08.2018, 10:06 »

Jinak majitele pozemků chápu.  Osobně bych si taky bránil své pozemky a nikoho kdo mi chce snížit jejích cenu, tam nepustil bez boje.
Pokud je to tak, že je tam LDS a vlastní ji majitel okolních pozemků/objektů, tak to by zřejmě po udělení souhlasu s věcným břemenem byl bezodkladně zbaven svéprávnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Košut
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 13.08.2018, 22:28 »

Možnost využívat elektrickou energii je veřejným zájmem (§ 3 odst.2 EZ).Určitě je ve veřejném zájmu, abyste měli doma elektrickou energii (tato energie vzniká z přírodního bohatství naší země). V objektech následně bude  prováděna výrobní činnost a zaměstnávaní lidé. Navíc vyvlastnění je možné, pokud majitel nemůže řádně užívat nemovitost což bez el. energie jistě nejde. Nechme toto prosím na lidech ze stavebního úřadu.

Vedení bude ve vlastnictví distributora a součástí přenosové soustavy. Jistě distributor bude vedení dimenzovat/koncipovat tak, aby mohl v průmyslovém areálu připojit i jiné zákazníky.

Špatně jsem se vyjádřil přípojku nevlastním a smlouvu s distributorem ani prodejcem nemám. Jde o přípojení nového el. zařízení.  poklona  všem za rady a názory asi tu již nic kloudného nevymyslíme.   

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fortika
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 01.10.2018, 12:02 »

,  mám opačný problém.
Přes můj pozemek má soused natažený kabel ze sloupu do štítu svého domu.
Ještě to není deset roků a nemá ode mne podepsaný žádný souhlas.
Ani neexistuje žádné věcné břemeno.
Mám nějakou šanci donutit E.on, nebo souseda, aby bylo toto vedení přeloženo a vedeno k němu z vedlejšího sloupu, který stojí přímo před jeho domem ?
Nerad bych promeškal domu vydržení a pokud se některé z dětí rozhodne na zahradě postavit dům, nerad bych aby museli platit nepovolenou nikdy přeložku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 01.10.2018, 12:33 »

,  mám opačný problém.
Přes můj pozemek má soused natažený kabel ze sloupu do štítu svého domu.
Ještě to není deset roků a nemá ode mne podepsaný žádný souhlas.


Tak na co čekáte? Jasně projevte svůj nesouhlas. Například napadením této přípojky u distributora. Podle jeho odpovědi pak postupujte dál. Pokud si dobře pamatuji, tak je to 10 let kdy se nikdo nevyjádří proti, tak automaticky vznikne věcné břemeno. Tedy dost zjednodušeně  angel 
Ale opět je to otázka na právníka. Zde jsou elektrikáři kteří rozumí technickým záležitostem a ne právním otázkám. Najměte si právníka který se specializuje na práva s tímto zaměřením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 01.10.2018, 14:19 »

Vecné bremeno sa vzťahuje len na vedenia uložené na pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností. S niečím si to mýlite.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 01.10.2018, 15:48 »


Přes můj pozemek má soused natažený kabel ze sloupu do štítu svého domu.
Niance je v tom, že je to vzdušná přípojka. No a ten vzduch, kterým jde, není váš. Rozměry pozemku jsou dány pouze plochou a až v případě umístění stavby přibývá hloubka a výška.
Jiná situace by byla v případě, že tam bude stavba a někdo natahne přípojku tak, že bude omezovat užívání stavby, například ochranným pásmem, dtto jako u kabelu zemního.
Ale jak už bylo řečeno, hádejte se s distributorem, možná ho uhádáte, nebo si najměte právníka a může se stát, že ty náklady ve výsledku přerostou cenu přeložky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Jak otevřít přípojkovou skříň ?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Koho požádat o specifickou úpravu sloupové trafostanice?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak na chvíli přesunout pojistkovou skříň?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak nákladná je přeložka nadzemního vedení nn do 1kv v délce 50m?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 27 dotazů.