Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #55 kdy: 27.05.2010, 14:38 » |
|
excel 97-2003 - při otevření klikněte na "jen pro čtení" a pak u další informace klikněte na "ANO"
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #56 kdy: 27.05.2010, 14:42 » |
|
excel 97-2003 - při otevření klikněte na "jen pro čtení" a pak u další informace klikněte na "ANO"
Ne, to nefunguje (Excel 2002 z balíku Office XP) - neznámý formát.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #58 kdy: 27.05.2010, 14:47 » |
|
přeposlal jsem vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...
v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #61 kdy: 27.05.2010, 15:11 » |
|
přeposlal jsem Vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...
v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003
Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru a že to nemůže přežít jeho vinutí (leda že by čerpalo kapalný dusík) - čím to máte jištěné, že to nevypadává?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #63 kdy: 27.05.2010, 15:19 » |
|
Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru - čím to máte jištěné, že to nevypadává?
....hlavní jištění před elektroměrem 3x25A - kotelna 1x16A .. já zírám už delší dobu .-(
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #67 kdy: 27.05.2010, 20:37 » |
|
...to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.
a dráty do kotelny (předpokládám CYKY 3x2,5) už bez izolace. Která že to fáze vede do kotelny? Podle výpisu z elektroměru L1 nebo L3? A kam vede ta druhá, ve které je taky registrovaný odběr?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #68 kdy: 28.05.2010, 07:24 » |
|
druhý odběr (L1), je pro společnou spotřebu - ta je oddělena za elektroměrem na přívodních svorkách jističe pro kotelnu. Pro kotelnu patří jen L3. S toho proudu jsem paf i já, ale když se podíváte jaký je tam účiník -pokud je kolem 0,8 tak je i proud OK, jen když účiník v těch "šílených" hodnotách tak je proud mnohem vyšší. Napsal jsem to sem, právě proto, že se třeba chytne nějaký teoretik a poradí kam se zaměřit - co může změnit účiník na hodnotu -0,2?? ... na 1f odběru... Osobně jsme klešťovým ampérmetrem kotelnu měřili 3x (3 nezávislé klešťáky) a ten ukázal odběr podle skutečné hodnoty. Hodnot proudu kolem 50A ukázal až 4Q elektroměr.... .podle mě, nemůže ani klešťový ampérmetr změřit proud s účiníkem kolem 0,2-0,3 natož -0,2...
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #69 kdy: 28.05.2010, 07:54 » |
|
Proud je proud a "klíšťák" vám ho změří bez ohledu na jalovinu. Posun napětí a proudu se tady nevyhodnocuje. 50A je ve Vašem případě technický nesmysl pravděpodobně zaviněný chybným nastavením nebo vyhodnoceím elektroměru. Jak by vám jistič 25A držel tento proud? Je jedno že by tekl i jen jalový, je to proud, který zatěžuje vedení a jistič by ho registroval. Jednou se mi stala podobná záhada. Pronikavě najížděla kapacitní jalovina, tzn. někde musel být trvale zapojen kondík. Vše bylo vypnuto, prolezl jsem celý odběr, hledal zapomenutý kondík a nic. Kompenzace vypnuta, vše by mělo být v klidu a zase další přirážka za jalovinu. Až potom jsem VZAL TEN KLEŠŤÁK a vyrazil. Bylo to velmi jednoduché. Kompenzace postavená na koleně a použité obyčejné stykače. Jeden se svařil a trvale připojil 10kVAr... Vraťte se na začátek a měřte. Ty Vámi naměřené údaje musí být vadné.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #70 kdy: 28.05.2010, 10:20 » |
|
Proud je proud a "klíšťák" vám ho změří bez ohledu na jalovinu. Přesně tak. Klešťový ampérmetr nemá napěťovou cívku, takže ani nemá z čeho poznat nějaký fázový posun mezi napětím a proudem. Vidí jen proud.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|