Autor Téma: Opravdu si musím zajistit pojistkovou skříň SP100 i připojení do ní?  (Přečteno 17975 krát)
radekct
« kdy: 22.06.2010, 00:05 »

Dostali jsme vyjádření ČEZu o splnění podmínek potřebných ke změně příkonu viz. příloha.
Zajímá mě jestli větou ,  
"Připojení svodem do pojistkové skříně SP100 s nožovými pojistkami"

chápu dobře, že si mám zajistit jak SP100 tak i do ní připojení.
Nevím proč, ale mám zažito, že po RISku (SP 100) je to majetkem ČEZu a tyhle montáže si provádí sám popřípadě smluvní partneři.

#105#

* pripojeni CEZ.pdf (182.01 KB - staženo 1003 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 00:38 »

Dostali jsme vyjádření ČEZu o splnění podmínek potřebných ke změně příkonu viz. příloha.
Zajímá mě jestli větou ,  
"Připojení svodem do pojistkové skříně SP100 s nožovými pojistkami"

chápu dobře, že si mám zajistit jak SP100 tak i do ní připojení.
Nevím proč, ale mám zažito, že po RISku (SP 100) je to majetkem ČEZu a tyhle montáže si provádí sám popřípadě smluvní partneři.

#105#
Dnes se již distribuční společnosti nijak moc nehrnou do toho, aby vlastnily všechny kabely a skříně. Takže je to i možné zejména je li to na vašem pozemku nebo domě. Nejlepší ale bude, když se zastavíte na služebně do jejíhož rajonu patříte a proberete podrobnosti s technikem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
zazi
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2010, 12:09 »

Je to divné. Napište mi prosím číslo stanoviska 412........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.06.2010, 12:56 »

To je stanovisko ke změně, ne?
Není tam už stávající HDS - SP 100? Nechtějí po vás pouze nový kabel (mezi ER a HDS) ukončený ve stávající skříní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 22.06.2010, 15:18 »

Z mé osobní zkušenosti soudím, že to klidně ČEZ udělá, na vlastní náklady, ale čekací doba na projektovou dokumentaci a vlastní realizaci bývá minimálně 10 měsíců a to i přes urgence.
Vlastně vás tlačí k tomu, že pokud spěcháte, máte si to udělat na vlastní náklady.

V posledním roce jsem toto řešil minimálně 5x. Místní obec čekala na první připojení, od zaplacení poplatku 10,5 měsíce a to i přes mnoho urgencí (mých i starosty). Poslední přípojení jsem dělal v minulém týdnu a to si obec raději zaplatila montáž i materiál. Provedeno do 1 měsíce, včetně vypínání sítě od ČEZu, od zaplacení poplatku. Jinak by obecní byt opět ležel ladem skoro rok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #5 kdy: 22.06.2010, 17:37 »

Raději si zajistěte (spíše elektrofirma) i tu skříň, pokud to hcete mít rychle a bez zbytečných dohadů.
Nevím, jak jinde, ale jak má ČEZ hnout zadkem, tak by nejraději viděli štos bankovek a pak teprve jo, jinak nic. Vlastní zkušenost, dnes již několikátá  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
IM
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2010, 19:20 »

Raději si zajistěte (spíše elektrofirma) i tu skříň, pokud to hcete mít rychle a bez zbytečných dohadů.
V jedné písni se zpívá... kdo se bojí, má jen hnědý kaliko.
Z textu toho dopisu vůbec nevyplývá, že by si poj. skříň měl tazatel zajišťovat. Vyjádření je nejasné. Pojmy jako svod se u přípojky nepoužívají. Nejlépe znovu vyjasnit s ČEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.06.2010, 20:56 »

Tohle je asi nějaký unifikovaný dopis, naprosto stejný jsem četl nedávno u jednoho zákazníka, který měl na nejbližším sloupu u pozemku skříň SP (HDS) instalovanou od distributora již z dřívějška a zjišťoval jsem jen elektroměrák a přívod. Ten dopis jen popisuje jak to má být správně provedeno, nikoli jaký je současný stav. Je třeba obhlídka na místě od elektrofirmy, která bude instalovat el. měr. rozvaděč.... a ostatní již řekli kolegové předemnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 22.06.2010, 21:18 »

Ano, vzorové dopisy u nich fungujou docela běžně, a nejlépe je několikrát do roka změnit, na to se peníze najdou.. zle Hněv

P.S. Mám dneska nějakou rýpavou, chjo,  se zákazníkem nebyla domluva (spíš s firmou),  asi půjdu na jeden  skopek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.06.2010, 21:30 »

Pane Malíku, až budete dělat v rámci PRE  zle,  začnete možná,  v rámci možností,  ČEZ velebit. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.06.2010, 21:36 »

Podmínky bývají odlišné - jednak u jednotlivých distributorů, ale může se to lišit i případ od případu.
Jedinou relevantní odpověď dostatnete u svého distributora. Nejlepší je kontaktovat přímo člověka, který to má na starosti. Někdy to tedy dá trochu práce, najít konkrétní osobu, ale je to asi nejjistější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #11 kdy: 22.06.2010, 22:18 »

No, tady u nás si musí přípojku ze sloupu zaplatit sám zákazník. Ze sloupu do SP100 a dál do elektoměrné skříně. ČEZ pouze zajistí připojení nového, připraveného kabelu na vedení. Teda on sám ne, ale má na to smluvního partnera


* stanovisko.jpg (43.71 KB, 643x191 - prohlédnuto 738 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 23.06.2010, 06:37 »

No, tady u nás si musí přípojku ze sloupu zaplatit sám zákazník. Ze sloupu do SP100 a dál do elektoměrné skříně. ČEZ pouze zajistí připojení nového, připraveného kabelu na vedení. Teda on sám ne, ale má na to smluvního partnera

Třeba E ON platí vše 100% sám...práci i materiál...pří padně i se zednickým zapravením..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radekct
« Odpověď #13 kdy: 23.06.2010, 23:03 »

Děkuji všem za vyjádření, zajdeme na CEZ a pořešíme to na místě s pracovníkem(pracovnicí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno