Robert Pastucha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 15.09.2017, 12:36 » |
|
Potreboval by som zapojit 6svetiel na chodbe, ktore funguju nasledovne:
okruh1: vsetkych 6svetiel sa zapina,vypina manualne zo 4miest (vypinace 6,7,7,6) okruh2: fotobunka1 zapina horne tri svetla na dobu 30 sekund okruh3: fotobunka2 zapina dolne tri svetla na dobu 30 sekund
zapojenie vypinacov, fotobuniek, ich nastavenie zvladnem, to nieje problem.
Existuje nejaky prvok ktory vlozim medzi okruhy aby Fotobunka1 nespustila aj svetla 4,5,6, ale len 1,2,3? - teda tie ktore prisluchaju jej okruhu, pretoze realne je faza privedena z fotobunky prepojena okruhom1 (teda vypinacovym) aj na tie ostatne svetla. prve ma napadla nejaka dioda, ako pri mostiku ...
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2017, 15:58 » |
|
Existuje věc, které se říká relé nebo stykač (takové větší relé, nechytat za slovíčko, prosím) :-) Foto I bude spínat 1. stykač, na kterém budou napojeny 3 světla Foto II bude spínat 2. stykač, na kterém budou další 3 světla Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače Ale: - nevím jak jsou nataženy kabely - nevím co je to za fotobuňku - pravděpodobně máte na mysli PIR senzor - ten bych doporučil reléový ne polovodičový - nevím jestli potřebujete časovou funkci - šlo by použít nějakých relé s časovou funkcí - když už by se takovéto relé použily, tak bych kombinaci 6-7-7-6 nahradil tlačítky Snad jsem nevymyslel kravinu  a bude to fungovat.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2017, 20:03 » |
|
No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2.
Možná takhle - přepínací kontakty.
Takhle ne - když vám sepne Foto 2, tak první skupinu světel rozsvítíte jen pomocí Foto 1, ne přes schodišťové přepínače. Já bych to udělal tak, že bych skupiny světel 1 a 2 spínal senzory Foto 1 a Foto 2, a jedním pomocným relé se dvěma spínacími kontakty, ovládaným tím okruhem se schodišťovými přepínači, bych překlenoval ty senzory. Jenom pozor na jejich proudovou zatížitelnost.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 16.09.2017, 09:25 » |
|
A ještě dotaz: Jak by bylo, v takovém případě nahlíženo na miniaturní relátko v krabici pod omítku?  Nemám s tím problém.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 16.09.2017, 11:08 » |
|
Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají".
Jenom pro úplnost - dvouvodičové provedení s tím problém mít nemůže.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Vladimír Štemberg

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.09.2017, 12:37 » |
|
Pokud budou použita svítidla na 2 žárovky, je možné zapojení bez jakýchkoliv relé nebo stykačů. 1. žárovka ve všech svítidlech se bude rozsvěcet vypínači, 2. žárovka se může rozsvěcet fotobuňkami v libovolné kombinaci. Pokud by svítidla neumožňovala umístění dvou žárovek, stačilo by pro požadovanou funkci jediné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty. Obě skupiny žárovek by spínaly fotobuňky v požadované kombinaci. Ke každé fotobuňce paralelně by byl zapojen jeden kontakt relé, cívka relé by se zapínala kombinací vypínačů. Přitom platí to, co napsali kolegové přede mnou, fotobuňky v tomto musí umožňovat spínání žárovek i cizím kontaktem. U dvoudrátových je to splněno vždy, ale po vypnutí světla vypínačem by došlo k vypnutí žárovek až po čase, nastaveném na fotobuňce. Obě zapojení jsou tak jednoduchá, že snad není potřeba schema.
|
|
|
|
|
Robert Pastucha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 18.09.2017, 22:12 » |
|
Dakujem Vam vsetkym za odpovede, myslim ze to zapojit zvladnem. Akurat som pozeral tie rele, a s tou svorkovnicou to do krabicky nad vypinacom nevojde. Co s tym? newiem....nale tovat na kable? lebo do rozvadzaca to davat je pre mna dost od ruky.
|
|
|
|