« kdy: 11.02.2025, 11:55 »


Ve staré garáži z dob socialismu je potřeba výměny stávajícího osvětlení + přidání omítkové zásuvky pro LED osvětlení stropu. Vodiče samozřejmě hliník. Bez proudového chrániče v centrální skříni pro všechny garáže.
Stávající světlo nemá uzemnění, pouze fázi (černá) a nulák (zelená). Krabička - typicky bakelit (viz. foto) prasárna podobná jako celá instalace, lezoucí ven z omítky. A proto netuším co je uzemnění, abych mohl natáhnout nový drát na zásuvku, protože ten stávající pro absenci zemnícího vodiče použít nelze.

Dle fotky:
- vpravo nahoře fáze (černá)
- vlevo dole fáze (červená)
- vlevo nahoře "něco" = asi nulák, protože tam jde i ten zelený vodič ze světla
- ale vpravo dole..? GND, nebo nulák, nebo..? Je tam jeden zelený a jeden černý pozor,      fáze tam ale není...

Teď nevím jestli jsou špatným způsobem uzemněny jen ty 2 vodiče vpravo dole, nebo uzemnění úplně chybí, byť garáž už disponuje jednou zásuvkou? Nebo je GND nacpané na nulák??

Dokáže někdo poradit jak tohle zjistit? Z pohledu na tu instalaci mě berou mory..

Moderátor - Původní nesmysl zněl (Jak na rozlišení N a GND staré instalace?)


* IMG-3646.jpg (87.3 KB, 834x706 - prohlédnuto 206 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.02.2025, 17:11 »

GND patří do trochu jiné elektroniky, v rozvodech nn se používají označení N pro střední nulový vodič, PE pro ochranný vodič a PEN pokud je to společný vodič s oběma funkcemi.

Je to téměř 20 let, co vznikl požadavek na průřez vodiče PEN mïnimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al

Pokud nemáte jasno v těch vodičích N, PE a PEN, bylo by dobré kdyby to viděl na místě nějaký "elektrikář"
A tu zoxidovanou svorkovnici bych dál v provozu nenechával, tím by bylo dobré začít
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stickler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2025, 07:59 »

Pokud tomu tedy rozumím správně, je-li pravděpodobně momentální zapojení odpovídající PEN, zásuvka nataženou trojžílou je možná se zachováním zapojení za předpokladu vodiče CU o průřezu min. 10mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.02.2025, 09:09 »

S ohledem na hnus v krabici a nejednoznačné barvy vodičů doporučuji kontrolu elektrikářem nebo RT, ale doporučil bych nejen v samotné garáži, ale celý přívod!

K barvám vodičů - jedná se o kabel, který byl původně určen k třífázovému provozu. Zelený vodič by měl být PEN, černý, červený a modrý bývaly fáze. Tedy modré a zelené vodiče jsou teoreticky na jednom můstku špatně. V těchto dobách (do 1975) by samostatný vodič N měl být šedý (což se mimo specifických účelů běžně nedělalo). Jak napsal kol. Schwarz, krabici je třeba vyměnit, zkorodované můstky, šroubky a zestárlý isolant.

Vodič Cu o průřezu 10mm2 je třeba použít v té části rozvodu, kde plní funkci PEN - tedy společný vodič ochranný PE a pracovní nula N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stickler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2025, 20:32 »

Pozvu dle doporučení elektrikáře a nechám vyměnit a vyřešit co se bude dát  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
 Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
 Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
 Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
 Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
 Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
 Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
 Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
 Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
 Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
 Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
 Co je na zapojení vypínače špatně?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.