Autor Téma: Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?  (Přečteno 4216 krát)
Miloš Kábrt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.11.2024, 17:16 »

Nevíte někdo, jak je to s dimenzováním PEN vodiče (např. u HDV)? Revizní technik měl problém s přívodní kabeláž typu
3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ. Z jakého důvodu to tak nemůže být, když se kabely typu 1-CYKY o takovém průřezu běžně používají? Nepředpokládám účinky lichých násobků 3. harmonické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.11.2024, 13:19 »

Od stola sa to nedá povedať. Môžu to byť harmonické, môže to byť nesymetrický odber, môže to byť aj jednofázový odber. Najlepšie odpovie ten, kto to revidoval. Dôvod iste má
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2024, 13:32 »

Je to v rozporu s ČSN 33 2130 ed. 3, Příloha C.

Účinky lichých násobků 3. harmonické musíte předpokládat tam, kde je velké množství zářivkových a elektronických spotřebičů (spínané zdroje). Typicky je to právě HDV bytových domů. Už jsem jeden přetížený PEN tímto způsobem potkal.
Vodič PEN o stejném průřezu jako vodiče fázové se u HDV navrhuje vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.11.2024, 22:41 »

Nevieme kde sa to nachádza a čo to napája, ale 33 2130 mi do toho akosi nepasuje.  CY 240 nie je bežná vec ani pre  HDV a okrem prepojov v TS neexistuje ani v distribúcii. 800A v zemi je takmer celý výkon trafa 630kVA . Ak chce p. Kábrt odpoveď musí doplniť dáta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2024, 08:10 »

Ten upálený PEN se nacházel zde:
https://mapy.cz/s/bevuseguco
Na jeden dům jsou (tuším) dvě HDV. V domě není plyn, takže se vaří 100% na elektrice. HDV byl tahaný 3x240 AY + 120. Teď tam mají 4x 1-YY 240.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 07.11.2024, 08:29 »

Ano, v kabelu je použit PEN se sníženým průřezem ale je potřeba si uvědomit, že je poměrně často "doplňován",  nebo chcete-li zlepšován dodatečným přizemněním.

Hloupě se zeptám, co na to říká projektová dokumentace? Docela by mě zajímaly výpočty soudobosti a zatížení HDV. Můžete se o nějaké části projektu podělit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miloš Kábrt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.11.2024, 09:55 »

Jedná se o přípojkovou skříň na hranici pozemku, kde se vede 50 m kabeláž 3x 1-YY240 + 1-YY120 do elektroměrovýc h rozvaděčů uvnitř objektu.   V objektu bude 54 bytů + společná spotřeba (2x výtah atd.).Je to tedy tak, že jediný důvod jsou 3. harmonické? V bytovém domě bych právě spínané zdroje nepředpokládal a v dnešní době ani zářivky.
Pane Fraňku, jak se při kabelovém vedení HDV (myšleno v jednom kabelu) PEN vodič posiluje?


* hdv.png (65 KB, 1102x1551 - prohlédnuto 192 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.11.2024, 11:15 »

Už je to jasnejšie. Máte to tam kvôli harmonickým.Až na bojler na TÚV máte spínané zdroje všade. PEN vodič sa neposilňuje ale dá sa tam YY 240 rovnako ako fázové. Prizemnenie PEN pomôže minimálne. Odpor uzemnenia je násobne väčší ako impedancia vypínacej slučky, prúdy sa rozdelia v pomere odporov.

Je to v rozporu s ČSN 33 2130 ed. 3, Příloha C.

Účinky lichých násobků 3. harmonické musíte předpokládat tam, kde je velké množství zářivkových a elektronických spotřebičů (spínané zdroje).
Vodič PEN o stejném průřezu jako vodiče fázové se u HDV navrhuje vždy.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 07.11.2024, 12:43 »

Osobně stále čekám na podklady (projekt) . Někdo to musel navrhnout s ohledem na všechny dostupné technické informace, které zde k dispozici nemáme. Možná je má ten RT.

Pak je ještě otázkou, koho je ten přívodní kabel k objektu a kdo ho navrhoval. Přívodní kabel není to samé co HDV a trochu se nám tady v tom motají tak dvě různé věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miloš Kábrt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.11.2024, 13:56 »

Hlavním domovním vedením je vedení mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým i rozvaděči. O jiném přívodu zde nebyla řeč.
Tuto kabeláž jsem navrhoval já a patří investorovi. Dotaz byl na reakci RT, z jakého důvodu požaduje stejný průřez PEN vodiče. Nebyl totiž příliš sdílný.
Jaké byste potřeboval podklady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2024, 14:33 »

V bytovém domě bych právě spínané zdroje nepředpokládal

V okamžiku, kdy tu s náma diskutujete, máte nejméně jeden spínaný zdroj před sebou (napájení počítače nebo noťasu). Možná další v monitoru, další v televizi, v každém LED svítidle ... Nemluvím o indukčních deskách, horkovzdušných troubách.

Zkuste si někdy změřit proud vodičem PEN u bytového domu chvíli po setmění. Samozřejmě nějakým TRMS klešťákem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.11.2024, 14:51 »

Já bych si tipnul článek 431.2.1 ČSN 33 2000-4-43 ed. 3.
„Je-li CSA (myšleno průřez) nulového vodiče nebo vodiče středního bodu menší než u vodičů vedení, musí být zajištěna detekce proudu přetížení v nulovém vodiči nebo vodiči středního bodu, která způsobí odpojení všech vodičů vedení, ale ne však nutně nulového vodiče nebo vodiče středního bodu.“
Požadavek platí v obvodu bez harmonických, pro harmonické platí čl. 431.2.3. Kabely s velkými průřezy a polovičním PEN mají smysl v distribučních obvodech, kde je vysoký průřez kvůli úbytkům napětí a z hlediska jištění je předimenzovaný a jištění proti přetížení odpovídá i slabšímu PEN. Jakmile mám ale jištění kabelu proti přetížení tzv. „na krev“,  tak musí být všechny průřezy stejné. Detekce, jak ji popisuje norma, není běžná záležitost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Kábrt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.11.2024, 15:21 »

Rozumím, nedošlo mi, že takových spínaných zdrojů může být v BD spousta. Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.11.2024, 17:01 »

Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?

protože

Kabely s velkými průřezy a polovičním PEN mají smysl v distribučních obvodech, kde je vysoký průřez kvůli úbytkům napětí a z hlediska jištění je předimenzovaný a jištění proti přetížení odpovídá i slabšímu PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Kábrt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.11.2024, 17:24 »

Ano, ale v tom případě půjde přes distribuční PEN vodič stejný proud jako jako v HDV bytového domu.
Abych upřesnil situaci, PRE vede kabel 1-AYKY 3x240+120 do pojistkové skříni. V této skříni jsou osazeny pojistky 3x250 A. Na tyto pojistky napojujeme naše HDV 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ (správně by tedy mělo být 4x240). Proč tedy jednou tento průřez PEN vodiče nemohu použít a jednou ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.11.2024, 21:03 »

Ano, ale v tom případě půjde přes distribuční PEN vodič stejný proud jako jako v HDV bytového domu.
Abych upřesnil situaci, PRE vede kabel 1-AYKY 3x240+120 do pojistkové skříni. V této skříni jsou osazeny pojistky 3x250 A. Na tyto pojistky napojujeme naše HDV 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ (správně by tedy mělo být 4x240). Proč tedy jednou tento průřez PEN vodiče nemohu použít a jednou ano?

Distribuční rozvody se řeší podle jiných předpisů.
Nezapomínejte na to, že distributor své sítě smyčkuje a přizemňuje. PEN vodiče zůstávají propojené v RIS i při vypojených pojistkách z druhého směru.

Navíc distribuce pracuje s tolerancí +-10% Un.

Dle ČSN 33 2130 ed.3, příloha C, čl.C1má být úbytek napětí do 1% pro 2 a více bytů v podlaží do 18ti pater.
C2 hovoří o případech s harmonickými, kdy je třeba dodržet stejnou dimenzi vodičů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.11.2024, 09:01 »

Rozumím, nedošlo mi, že takových spínaných zdrojů může být v BD spousta. Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?

Distributor své sítě pravidelně kontroluje a udržuje a také modernizuje podle aktuálních potřeb, což nebývá pravidlem v soukromém sektoru. A taky je docela možné, že jednou, až problém s harmonickým zkreslením přeroste, bude nutná instalace filtrů harmonických zkreslení k zamezení zpětných vlivů na distribuční síť. A v bytovém domě s více než padesáti byty je instalace takového filtru na začátku dostatečně dimenzovaného HDV asi tou nejschůdnější variantou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?