« Odpověď #2 kdy: 06.11.2024, 13:32 » |
|
Je to v rozporu s ČSN 33 2130 ed. 3, Příloha C.
Účinky lichých násobků 3. harmonické musíte předpokládat tam, kde je velké množství zářivkových a elektronických spotřebičů (spínané zdroje). Typicky je to právě HDV bytových domů. Už jsem jeden přetížený PEN tímto způsobem potkal. Vodič PEN o stejném průřezu jako vodiče fázové se u HDV navrhuje vždy.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.11.2024, 08:29 » |
|
Ano, v kabelu je použit PEN se sníženým průřezem ale je potřeba si uvědomit, že je poměrně často "doplňován", nebo chcete-li zlepšován dodatečným přizemněním.
Hloupě se zeptám, co na to říká projektová dokumentace? Docela by mě zajímaly výpočty soudobosti a zatížení HDV. Můžete se o nějaké části projektu podělit?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.11.2024, 12:43 » |
|
Osobně stále čekám na podklady (projekt) . Někdo to musel navrhnout s ohledem na všechny dostupné technické informace, které zde k dispozici nemáme. Možná je má ten RT.
Pak je ještě otázkou, koho je ten přívodní kabel k objektu a kdo ho navrhoval. Přívodní kabel není to samé co HDV a trochu se nám tady v tom motají tak dvě různé věci.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2024, 14:33 » |
|
V bytovém domě bych právě spínané zdroje nepředpokládal
V okamžiku, kdy tu s náma diskutujete, máte nejméně jeden spínaný zdroj před sebou (napájení počítače nebo noťasu). Možná další v monitoru, další v televizi, v každém LED svítidle ... Nemluvím o indukčních deskách, horkovzdušných troubách. Zkuste si někdy změřit proud vodičem PEN u bytového domu chvíli po setmění. Samozřejmě nějakým TRMS klešťákem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.11.2024, 17:01 » |
|
Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
protože Kabely s velkými průřezy a polovičním PEN mají smysl v distribučních obvodech, kde je vysoký průřez kvůli úbytkům napětí a z hlediska jištění je předimenzovaný a jištění proti přetížení odpovídá i slabšímu PEN.
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 07.11.2024, 21:03 » |
|
Ano, ale v tom případě půjde přes distribuční PEN vodič stejný proud jako jako v HDV bytového domu. Abych upřesnil situaci, PRE vede kabel 1-AYKY 3x240+120 do pojistkové skříni. V této skříni jsou osazeny pojistky 3x250 A. Na tyto pojistky napojujeme naše HDV 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ (správně by tedy mělo být 4x240). Proč tedy jednou tento průřez PEN vodiče nemohu použít a jednou ano?
Distribuční rozvody se řeší podle jiných předpisů. Nezapomínejte na to, že distributor své sítě smyčkuje a přizemňuje. PEN vodiče zůstávají propojené v RIS i při vypojených pojistkách z druhého směru. Navíc distribuce pracuje s tolerancí +-10% Un. Dle ČSN 33 2130 ed.3, příloha C, čl.C1má být úbytek napětí do 1% pro 2 a více bytů v podlaží do 18ti pater. C2 hovoří o případech s harmonickými, kdy je třeba dodržet stejnou dimenzi vodičů.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 08.11.2024, 09:01 » |
|
Rozumím, nedošlo mi, že takových spínaných zdrojů může být v BD spousta. Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
Distributor své sítě pravidelně kontroluje a udržuje a také modernizuje podle aktuálních potřeb, což nebývá pravidlem v soukromém sektoru. A taky je docela možné, že jednou, až problém s harmonickým zkreslením přeroste, bude nutná instalace filtrů harmonických zkreslení k zamezení zpětných vlivů na distribuční síť. A v bytovém domě s více než padesáti byty je instalace takového filtru na začátku dostatečně dimenzovaného HDV asi tou nejschůdnější variantou.
|
|
|
|