Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?  (Přečteno 5342 krát)
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« kdy: 17.02.2023, 12:44 »

S tím se samozřejmě ztrácí napájení nějakého přístroje ale určitě na to něco existuje. Jak se to prosím řeší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.02.2023, 12:51 »

Do určité míry to rozpozná hlídací relé fází, která sledují sice primárně asymetrii, sled fází, ale i různé úrovně podpětí/přepětí jednotlivých fází. Což upadený PEN na přívodu typicky způsobí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.02.2023, 13:00 »

S tím se samozřejmě ztrácí napájení nějakého přístroje ale určitě na to něco existuje. Jak se to prosím řeší?
OK, ptám se v souvislosti mobilního rozvaděče zvukaře, který nic zlého netuše, dokud někomu z muzikantů tedy nepřistane na kostře nebezpečné napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.02.2023, 13:07 »

OK, ptám se v souvislosti mobilního rozvaděče zvukaře, který nic zlého netuše, dokud někomu z muzikantů tedy nepřistane na kostře nebezpečné napětí.

Tak NDN by mělo být primárně řešeno splněním příslušných požadavků normy na prozatimní/mobilní instalace, něčím jako samostatným pospojením kromě přívodního 4x/5x kabelu. Něco jako zmíněné relé slouží spíš k předejití poškození zařízení kvůli chybějícímu N, nikoliv k ochraně osob
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.02.2023, 15:48 »

... kromě přívodního 4x/5x kabelu.
...
Pokud to má být pohyblivý přívod, měl bych zásadní problém s tím kabelem 4x...
Takže 5x... (pro 1f přívod 3x...)
Bude to za bodem rozdělení, tam platí nějaké doporučení pro přizemnění bodu rozdělení.
Pak by bylo fér, kdyby tam byl proudový chránič, pokud není v rozvaděči, je dobře, když ho bude mít v nějakém mobilním rozvodném panelu "zvukař".
A venku, kde je přece jen vyšší riziko úrazu elektrickým proudem při nějakém problému, by nebylo špatné si to lehce přizemnit

-----
Detekovat přerušení PEN podle změny napětí nemusí být dostačující. Pokud budou fáze srovnatelně zatížené, uměle vytvořený střed může mít potenciál velmi blízký potenciálu toho "odpojeného" PENu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 17.02.2023, 16:46 »

Pokud to má být pohyblivý přívod, měl bych zásadní problém s tím kabelem 4x...
Takže 5x... (pro 1f přívod 3x...)


Vnímám to naprosto stejně. V 4P prodlužováku totiž nemáme PEN, ale pouze PE a tedy je to pro tyto potřeby nevyužitelné.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.02.2023, 21:49 »

Z toho tedy tiše dovozuji, že takový starý kulturák (dobře, s platnou revizí z roku razdva) je potencionálně velkým rizikem, protože ten PEN nijak signalizovat nelze a v případě přerušení ničím automaticky přívod vypnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.02.2023, 07:06 »

Až také zúfalé to nie je.
Detekcia prerušenia s následným vypnutím celého rozvodu, teda javiskový BlackOut je riešiteľná, len musíte osloviť schopného človeka, aby vám to navrhol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.02.2023, 09:39 »

Vnímám to naprosto stejně. V 4P prodlužováku totiž nemáme PEN, ale pouze PE a tedy je to pro tyto potřeby nevyužitelné. 

Než detekovat vadný PEN, tak jej vůbec nepoužit.
Jedno z řešení je přívod 3+PE a oddělovací trafo 3x400/3x400/230 V
a vytvoření vlastní napájecí sítě.

Je to zřejmě otázka celkového příkonu pro celou kapelu i s osvětlením.
Na druhé straně je to bezpečnější. Technicky je to řešitelné.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #9 kdy: 20.02.2023, 09:48 »

To oddělovací trafo by sice technbicky bylo dobré řešení, ale při dnešních výkonech zvukové techniky, většinou ještě spojené se světelnými efekty by to bylo asi pěkné monstrum.  Doporučil bych ty proudové chrániče, a to hezky rozdělené na několik obvodů. Jeden proudový chránič jen pokud jde o jednoduchou instalaci. Jinak budete mít problém s hledáním případné závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.02.2023, 09:48 »

Než detekovat vadný PEN, tak jej vůbec nepoužit.
Jedno z řešení je přívod 3+PE a oddělovací trafo 3x400/3x400/230 V
a vytvoření vlastní napájecí sítě.

Je to zřejmě otázka celkového příkonu pro celou kapelu i s osvětlením.
Na druhé straně je to bezpečnější. Technicky je to řešitelné.....
To zní velice dobře! A patrně to hodně vyřeší, sice to není na naklikání v e-shopu ale to není můj problém. Posunu to dál. Asi by toto téma bylo tímto vyřešeno!
Děkuji pane Bocku, děkuji všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.02.2023, 09:50 »

To oddělovací trafo by sice technbicky bylo dobré řešení, ale při dnešních výkonech zvukové techniky, většinou ještě spojené se světelnými efekty by to bylo asi pěkné monstrum.  Doporučil bych ty proudové chrániče, a to hezky rozdělené na několik obvodů. Jeden proudový chránič jen pokud jde o jednoduchou instalaci. Jinak budete mít problém s hledáním případné závady.
Ano, souhlasím. Ale těch monstrózních akcí děláme dvě :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.02.2023, 11:08 »

Mohu se zeptat jaký máte hlavní jistič ve svém mobilním rozvaděči?

10 kVA trafo s rozvaděčem je jen dvojmužní bedna s kolečkami.....
jsou to jen tři toroidní trafa 3500 VA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.02.2023, 12:07 »

Mohu se zeptat jaký máte hlavní jistič ve svém mobilním rozvaděči?

10 kVA trafo s rozvaděčem je jen dvojmužní bedna s kolečkami.....
jsou to jen tři toroidní trafa 3500 VA.
U těch velkých akcí se to půjčuje a to opravdu nevím. A u těch malých rozvaděčů je to různé dle akce. Ale vím o 1x a 3x 16A, 32A, 63A. 

To s tím trafem pak ale vytvořím IT síť! A tak pak nic nemusíme zemnit? To je jak v Rusku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.02.2023, 13:39 »

Oddělovací trafo je výborná věc, pro tyto (zvukařské) účely bych doporučil raději jedno trafo s primárem 400V zapojeným mezi dvě fáze. Takové trafo vyjde menší, lehčí a 10kW se dá obvykle zapojit všude (25A). Trafo je třeba vybavit soft startem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.02.2023, 18:32 »

Oddělovací trafo je výborná věc, pro tyto (zvukařské) účely bych doporučil raději jedno trafo s primárem 400V zapojeným mezi dvě fáze. Takové trafo vyjde menší, lehčí a 10kW se dá obvykle zapojit všude (25A). Trafo je třeba vybavit soft startem.

Při malém 1F odběru je to řešení s trafem 400/230V. U SZ je to běžná praxe hlavně ke snížení zkratových proudů a snížení EMC ze sítě. trafo je takový dobrý filtr. Některé firmy u složitějších strojů dávají do serie dvě ovládací trafa. 400/230 a 230/230 V. Obvykle 5 kVA a to právě z výše uvedených důvodů. Podobnost účelu zde je.....

Protože jsem výše psal o trafu 3x400/3x400/230V, tak jsem jen doplnil, že to lze poskládat ze třech jednofázových toroidních traf. Zapojení D/Y
Nemusíte vytvářet IT síť, stačí zase síť 3xL+N+PE. Většinu spotřebičů máte na 230V. Jištění a soft start jsou jen technické záležitosti a musí se vyřešit při návrhu a vytvoření projektu.

Některé dobré zesilovače potřebují 3F, protože mají šesti pulzové usměrnění s daleko menším zvlněním. Vím, že na toto téma jsou mezi HiFi specialisty velké diskuse.....ne jsem ale hudebník, jen elektrotechnik .
Mít svojí napájecí síť oddělenou bezpečnostním trafem má svoje výhody a technicky to je řešitelné. Impedance obvodů mezi L-L je obvykle lepší než mezi L-PEN. A řešíme zde obvod s PEN. Navíc vyřeším i často problematický přívod se 4 vodiči.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.02.2023, 04:41 »


Protože jsem výše psal o trafu 3x400/3x400/230V, tak jsem jen doplnil, že to lze poskládat ze třech jednofázových toroidních traf. Zapojení D/Y


Přesně tak to dělají v  sev. Americe s trafy vn/120V (hrncová trafa na stožárech). Podle toho, jakou síť chce odběratel, tak použijí jedno, dvě nebo tři trafa a správně je zapojí. Technicky i logisticky jednoduché a úspora skladových zásob.

Moje zkušenost z doby, kdy jsem dělával zvukaře (asi 11 let),  tak napájení nf techniky bylo lepší jen z jedné fáze, čemuž bych dal přednost, pokud není 3L + N třeba pro extrémně výkonné koncové stupně.

Použití IT sítě 3L+ N (+PE) zase může vést k průšvihu s přerušeným N a to nelze vyloučit nikdy, zejména u zařízení, které se často přenáší a převáží.

P.S. Před časem jsem dával dohromady dva stavební rozvaděče, které převáželi  asi 40 km na vleku za dodávkou a většina šroubů byla povolených, některé i vypadané. Velice dobrý způsob rozebírání zařízení.

 Vleky za OA a dodávky mají velice špatné odpružení a pokud nejsou zatížené alespoň do poloviny maximální zátěže, tak neuvěřitelně vibrují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #17 kdy: 21.02.2023, 16:09 »

PEN/PE<---ocel.lanko d6mm 100m--->přizemnit (najít/udělat uzemnění)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 23 dotazů.