Autor Téma: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?  (Přečteno 4783 krát)
attilaF
« kdy: 06.11.2023, 00:39 »

Prinasam dalsiu skusenost s vypadnutym nulakom, skoda ze som o tom necital skor nez sa mi to stalo.
Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie,  LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou.
Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?


* FintorSvorka.jpg (89.14 KB, 480x640 - prohlédnuto 587 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.11.2023, 19:19 »


Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení

Jeden z důvodů, proč je lepší když už chce někdo za každou cenu dělit v ER použít pořádnou svorku, nebo ještě lépe jít desítkou až do okruhového rozvaděče, kde je jednak lepší klima a druhak lepší možnosti k preciznímu rozdělení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.11.2023, 20:02 »

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
Áno, .. ten dvojspoj PE+N bije do očí,..tiež si myslím že tam vznikol „bod rozpálenia“, ..,  a pravdepodobne bol dobre živený i nerovnomerným rozfázovaním.. .
Na krátkodobý účinok blesku to nevyzerá,..tipujem to tak i podľa rovnomerného hnedého "komína" na boku ističa..

Naozaj sa nič neprejavovalo na "zvláštnej výkonnosti" spotrebičov...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.11.2023, 20:18 »

Tahle svorka je propojena s DIN lištou, ta je na kovovém rámu...

Ono se nedá vyloučit ani to, že byl někde nějaký problém, kvůli kterému tam teklo něco víc, než by se dalo předpokládat.
V rámci opravy doporučuji důkladné proměření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.11.2023, 20:37 »

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.11.2023, 21:00 »

V tomto případě si nejsem úplně jistý, chtělo by to pitvu, nebo fotku z čela, aby byla vidět ta přívdní (asi) šestnáctka.
Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči, které by se po době potřebné k takovému vyhřátí odvodů měly ukázat.
Je fakt že bublina se na boku svorky udělala v místě třmenu přívodu.
Stejně tak bych si dokázal představit elchem. oxidaci článkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.11.2023, 22:26 »

Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?

Také to tak vidím.
Nebylo to přetížením, protože isolace na vstupním PEN není ohořená ani isolace na fázových vodičích. Spodní šroub nebyl zřejmě dotaženy vůbec a tak zahříval tělo svorky a touto teplotou se částečně na několik cm zhroutila isolace horních vodičů.

Jen mimo dotaz. Kdy začala móda připojovat jističe před elektroměrem na spodní svorky?

Myslím, že je to již dávno opraveno .....a nová svorka řádně dotažená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 06.11.2023, 22:46 »

Také jsem nakloněn názoru, že jde o svorku nevhodnou pro připojení Al vodiče, nebo byl vodič špatně utažen (nedotahován) ,  případně byl do svorky vložen neočištěň a podobně.

Nicméně je to celé podivné. U nás by neprošly takto zapojené dva vodiče ve svorce (před měřením) a zapojené nějaké trafo pod elektroměrem. ASi by to chtělo více fotek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.11.2023, 22:51 »

Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči
Já ho tam vidím. Důvod, proč je na odvodních vodičích výraznější, je prostý. Silný přívodní vodič lépe odváděl teplo pryč od svorky.


* IMG_4059.png (307.1 KB, 512x384 - prohlédnuto 336 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.11.2023, 06:42 »

Evidentně
Evidentne  dobrý postreh,.. a tiež vyzerá (i podľa uhla ktorým vodič vchádza do svorky),  že ten PEN je asi najkratší, čo pri možnom pohybe kábla vo výkope takisto mohlo prispieť k jeho napnutiu a postupnej zmene pevnosti uchytenia v svorke...

Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie,  LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou. 
Uvažujem, či by z toho dačo nevytĺkol šikovný právnik..
Myslím tak, že i keď ide o váš majetok, tak predsa len je pod plombou v správe distribučky, a tým pádom mi príde celkom logické, že keď si to zobrali pod seba, tak by sa o to mali aj starať,...
Nato sa v praxi samozrejme kašle, šak tá plomba má presne opačný význam – aby sa tam nikto nedostal...
Kebyže ale prehrali spor a museli platiť, potom by im možno došla aj taká jednoduchá vec, jak súkromným osobám poskytnúť aspoň jedno odplombovanie zadarmo pre údržbu, napr. raz za 3 roky...bo už nevedia začo by si ešte dali platiť..

A po tom zemetrasení čo teraz bolo na východe možno takých „chuťoviek“ zas kus pribudlo,.. a aspoň tam by distribučka mohla myslieť na mimoriadne kontroly v takých prípadoch,..jak napr. po zatopení pri záplavách..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2023, 12:31 »

Obvykle je to problém špatně dotaženého nebo nedotahovaného hliníkového vodiče.
A to na tom PEN ani nic nemusí viset, stačí, že je nějak zokruhovaný.


* pen_pryc.jpg (86.68 KB, 768x1024 - prohlédnuto 275 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 07.11.2023, 16:07 »

1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.
2.Ta krabička vpravo dole, je připojena na svorku L3, hnědý vodič, dále na tu vypálenou ZŽ modrým vodičem. To ale znamená že to je neměřený odběr?
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.11.2023, 19:05 »

Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.11.2023, 19:09 »

Však to také výrobcům ER (DCK,ESTA ..)trvalo, než začali místo takto nevhodných svorek dávat svorkové bloky. Kárásně každý vodič pod dvěma šroubky a je vymalováno. A že to stálo život pěknou řádku zařízení po upáleném PENu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 08.11.2023, 09:00 »

Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.

DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 08.11.2023, 09:30 »

DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. na zdravi


Pokiaľ nie je medená. Keď je medená môže byť PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 08.11.2023, 09:38 »

Mirku, to záleží na velikosti zkratového proudu v tom daném místě. tanecek

Safra, nedaří se mě přiložit tabulku, ohledně zkrotové odolnosti DIN lišt. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 08.11.2023, 13:16 »

Podle původního obrázku je to způsobeno špatným dotažením.....
Jiná závada tady nemůže být!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Umístění země a nuláku
 Nulový vodič, Neutral conductor
 Prestoze jsou vypinace vypnute, je mezi zemi, nebo nulakem a fazi priblizne 45V
 Proč se v některých spínacích zásuvkách spíná pracovní nulový vodič?
 Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?
 Přerušení nulového vodiče
 Je možné abych PEN dal do svorky N a PE?
 Jaká je prosím v současnosti správná terminologie pro nulák?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jaký je proud nulovým vodičem v případě poruchy na více fázích najednou?
 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 23 dotazů.