...měřeno je to zkoušečkou unitest 2000,snad dostačující.sí t mám třížilovou myslím TT.dělají to všechny zásuvky....
Pokud by to byla síť TT, měl by vám při měření použití uvedené zkoušečky mezi L a PE vodičem reagovat proudový chránič (u některých starých instalací napěťový chránič).
- pokud nereaguje, asi tam bude problém, možná i dost zásadní, při kterém hrozí velký "průser"
- pokud tam chránič nemáte, je to opravdu síť TT? Pak to podle vašeho popisu zavání snad ještě horším "průserem"!
Máte topení, vodovod, hromosvod,...? Vypněte hlavní jistič od celého domu (před elektroměrem) a jestli máte čím, změřte odpor mezi kolíkem PE v zásuvce a uvedenými "kovovými částmi". Hodnota do cca 1 Ohmu může prezentovat nějaký odpor rozvodů a přechodové odpory šňůr,...
Čím víc nad 1 Ohm, tím víc hrozí pořádný "průser"!!
To není na experimenty, to je na odborné prověření bezpečnosti!(omlouvám se za použití poněkud tvrdšího výrazu)