Autor Téma: Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?  (Přečteno 16555 krát)
Pete84
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.11.2015, 19:51 »


Bydlím v dvoupatrovém RD.
V podkroví mám nově zrekonstruovan é rozvody vč. výchozí revize.
V přízemí jsou staré rozvody TN-C.
Jsem napojený na hlavní rozvaděč v přízemí.

Můj problém je právě v přízemí.
Z HR vede 4x4Al do garáže, kde je 3x16 trojfáz. zásuvka.
Z tohoto kabelu je v acidurce uděláno vybočení na zásuvku v chodbě, přes kterou jde 3 fáz. kabel do garáže.
Kabel je jištěn pojistkami 3x16A.
Právě v této zásuvce je problém.
Když vyšroubuji pojistku první fáze (z této fáze je napojena zásuvka),  tak napětí mezi fází a PEN je cca 40V v zásuvce a mělo by být nulové.
Když vyšroubuji 2 nebo 3 pojistku, tak napětí v ostatních zásuvkách je nulové.  
Zkoušel jsem dotahovat spoje na PEN můstku, ale nic nepomohlo.
Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče pracující na stejné fázi při vyšroubování pojistky a udělá onen rozdíl 40V?
Nevím v jakém stavu je kvalita uzemnění domu.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2015, 21:19 »

Multimetrem změříte i indukované napětí. To vám nic neřekne.

Je to práce pro revizáka, je vybaven líp jak technicky, tak teoreticky.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.11.2015, 22:15 »

Do "nezatíženého" vodiče odpojeného (vyšroubováním pojistky) od rozvodu se naindukuje nedefinovateln é napětí. Záleží na kapacitách rozvodu, délce souběhu, na zatížení měřidlem,...

Vedení Al 4x 4mm2 není nic, čím by se měl člověk chlubit... Především pokud přes to běží napájení do garáže, sklepa, kde se na to připojují spotřebiče používané venku...
Tam je možná nebezpečnější stav než to, co se snažíte zkoumat.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.11.2015, 12:02 »

Pokud jsem to dobře pochopil, tak vám z HR vede kabel 4x4 do zásuvky 400V, jištěné
pojistkama 16A.
Do obvodu jste vložil krabici  ACIDUR, z které kabelem napájíte garáž(zásuvky, světla)?
V tom případě  máte asi fakt větší problém jak píše p. Schwarz
Zaznamenáno
Pete84
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2015, 13:15 »

Pokud jsem to dobře pochopil, tak vám z HR vede kabel 4x4 do zásuvky 400V, jištěné
pojistkama 16A.
Do obvodu jste vložil krabici  ACIDUR, z které kabelem napájíte garáž(zásuvky, světla)?
V tom případě  máte asi fakt větší problém jak píše p. Schwarz

Do domu jsme se před 10 lety nastěhovali, spodní elektroinstala ce již byla několik desetiletí v provozu a ještě neproběhla rekonstukce.  Krabice ACIDUR, tam již byla. Kabel je v celém svém profilu propojen a vede směr garáž. Elekroistntala ci si zřejmně předchozí majitel poupravoval jak se mu to hodilo. Doposud jsme neměli žádný problém až nyní.
Ale problém naní ani v samotné zásuvce. Ale dá se už naměřit i v rozvaděči. O indukované napětí se nejspíš jednat nebude.
Je možné, že problém může vznikat vzhledem k nerovnoměrnost i zatížení jednotlivých fází ve spodní elektroinstala ci popřípadě u mne v horní?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.11.2015, 14:36 »

Někdo věří kávové sedlině nebo křišťálové kouli, někdo kartám nebo volá TV věštcům a někdo se pokusí v okolí najít někoho s potřebným vybavením, aby mu elektroinstala ci zkontroloval, proměřil...

I když to legislativa jednoznačně nenařizuje, je víc než vhodné při změně majitele nebo uživatele zařízení VTZ (elektrika, plyn, výtahy,...) nechat udělat revizi, je jedno jestli ji nazveme pravidelná nebo mimořádná. Důležité je, že se tím omezí rizika plynoucí mj. z neodborných zákroků do zařízení nebo rozvodů.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.11.2015, 10:54 »

Byl jsem v mnoha případech jako revizní technik konfrontován s mírně řečeno:
neřemeslně provedenou instalací i lajdácky provedenou revizí. Revizní technik dokonce provedl jen výchozí revizi elektrické instalace v rekonstruované koupelně s pozitivním výsledkem, ostatní zařízení ho v bytě ale nezajímalo. V bytě s rekonstruovano u koupelnou následně zemřel nájemník po úrazu elektrickým proudem.
Špatně, velmi špatně pro revizního technika, nehledě na neboštíka a jeho nejbližší.
   Nevím jakou kvalifikaci máte Vy. Doporučuji samozřejmě, aby vám zařízení prohlédl řemeslný odborník a neposuzuji ve Vašem případě vůbec kvalitu zmiňované, rekonstruované elektroinstala ce podkroví, příčiny bývají mnohdy jinde, než si sami myslíme.
 
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.11.2015, 11:33 »

Revizní technik dokonce provedl jen výchozí revizi elektrické instalace v rekonstruované koupelně s pozitivním výsledkem, ostatní zařízení ho v bytě ale nezajímalo.
 

To je praktický příklad revize, kterou by měl revizní technik odmítnout, anebo ji provést komplexně. Mnohokrát jsem byl tlačen do podobné situace....je dobré znovu přečíst Lexikon revizního technika. Člověk se musí naučit také říci NE.

T tématu:
opravdu to sám nevyřešíte. Je to práce pro odborníka v oboru elektro s praxi.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 23.11.2015, 13:17 »

Citace
Revizní technik dokonce provedl jen výchozí revizi elektrické instalace v rekonstruované koupelně s pozitivním výsledkem, ostatní zařízení ho v bytě ale nezajímalo.

Tady je vedoucí majitel bytu ,  ne RT !
Pokud chce jen jednu zásuvku zrevidovat, zaplatí jen tu revizi jedné....nikdo RT nedotlačí aby na své náklady udělal celý bytový dům...
Neříkám, že je to dobře, ale tady platí a velí ,zodpovídá majitel!
Jak říká kol Boček..naučit se říkat i NE.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.11.2015, 13:48 »

Tady je vedoucí majitel bytu ,  ne RT !
Pokud chce jen jednu zásuvku zrevidovat, zaplatí jen tu revizi jedné....nikdo RT nedotlačí aby na své náklady udělal celý bytový dům...
Neříkám, že je to dobře, ale tady platí a velí ,zodpovídá majitel!
Jak říká kol Boček..naučit se říkat i NE.

Já se jen přidám. Od toho je přece kladen velký důraz na rozsah revize.
Cokoli je za ním, mě nezajímá.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.11.2015, 15:44 »

Tady je vedoucí majitel bytu ,  ne RT !

Přesně tak. RT reviduje pouze to, co má objednáno, na nic jiného sáhnout nesmí. Nevím proč se tu stále z RT dělá osoba, zodpovědná za celosvětový mír. Za provoz el.zařízení je zodpovědný provozovatel a to po celou dobu jeho existence. RT nemá ani právo nic vypnout, ustřihnout vidličku od vadného spotřebiče, nebo zakázat přístup do prostor. Má ovšem povinnost prokazatelně a bezodkladně informovat provozovatele, pokud najde něco přímo ohrožujícího, ten pak může rozhodnout o dalším osudu zařízení.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.11.2015, 21:05 »

Přesně tak. RT reviduje pouze to, co má objednáno, na nic jiného sáhnout nesmí. Nevím proč se tu stále z RT dělá osoba, zodpovědná za celosvětový mír. Za provoz el.zařízení je zodpovědný provozovatel a to po celou dobu jeho existence. RT nemá ani právo nic vypnout, ustřihnout vidličku od vadného spotřebiče, nebo zakázat přístup do prostor. Má ovšem povinnost prokazatelně a bezodkladně informovat provozovatele, pokud najde něco přímo ohrožujícího, ten pak může rozhodnout o dalším osudu zařízení.


Zase taková jemná hra...
Za provoz elektrického zařízení je zodpovědný provozovatel.
Jenže je to elektrotechnic ký laik, anebo laik v dané problematice bezpečnosti VTZ.
RT je v oblasti EZ  odborníkem, jehož odborná způsobilost byla prověřená Státním orgánem a dostal k tomu Oprávnění.
Rozsah revize proto určí revizní technik v nezbytném rozsahu. Uvede to také do RZ.
Provede technické zhodnocení požadované revize
 a po předání zprávy jeho odpovědnost konč
í.

Často se setkávám s revizemi přívodu pro rozvaděče, ale i pro pevně připojené EZ, kdy je v revizi až úzkostlivě vymezený rozsah revize. Jenže při PR je zjištěno, že na přívodu je to zcela nevyhovující a v napájeném rozvaděči také. Ano, byl zrevidován kabel a jeho uložení, izolační stavy, označení a zakreslení v dokumentaci. Jenže nebyl správně jištěný a ten rozvaděč se spoustou závad, včetně bezpečnostních . A provozovatel se diví, vždyť to je 3 roky nové a bylo to při revizí bez závad. Myslíte, že RT postupoval správně, že byla objednána revize přívodu?
A že vyloučil z revize napájecí část pole rozvaděče i napájený rozvaděč?

Podobných příkladu by šlo uvést mnoho. Na příklad již citovaná revize koupelny a majitel vám neumožní prohlídku rozvaděče. Protože On je pán. Nemyslím, že by měl RT vystupovat jako Mistr světa, ale má vysvětlit, proč chce vidět ještě to nebo ono.
RT má vystupovat v roli odborného poradce a provozovateli pomáhat řešit problémy, anebo jej upozornit na to, že se do problému může dostat. V žádném případě by ale problémy neměl vytvářet. To je ta záměna cíle s prostředky. To je ta jemná hra. Ale i jemná hra končí v případě maléru a vstoupí na scénu právníci.

Zdánlivě jsme odbočili od původní otázky, ale vše s ní souvisí.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.11.2015, 21:26 »

V tom s vámi souhlasím. Pokud RT opomine při revizi přívodu zkontrolovat jeho jištění a změřit impedanci na konci vedení, pak je to chyba. Ovšem je běžné, že v době revize je přívod dodáván jednou firmou a je ukončen v krabici. Tam parametry zkontrolovat lze. Rozvaděč a technologii dodává jiná firma a v době revize tam nemusí vůbec být. Revizi si pak dodává někdo jiný. Nemusí to být ani tak krkolomné, obdobná situace je při revizi rodinného domku, kdy investor chce vlastní svítidla a při revizi nejsou ještě namontována, RT může zkontrolovat, zda je přívod v pořádku, ale způsob připojení svítidla neovlivní a ani nemůže.
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 24.11.2015, 21:41 »

Některé názory ve mně budí úsměv a zároveň shovívavost s těmi, kteří se nikdy nezabývali povinostmi revizního technika, který musí prokázat (při úmrtí člověka),  že nic nezanedbal.
Některým z vás bych dal za úkol vyřešit v konkrétním případě, kdo a jakou měrou stojí za smrtí pozůstalého. Policie to ani po dvou létech nedokázala vyřešit.
(Vlastník bytu, nájemník, druhý nájemník, spoubydlící, zhotovitel nebo revizní technik)
Pánové, běžte do sebe a vyjadřujte se jen v takovém rozsahu, který jste si schopni odborně obhájit. Nerozvádějte co a jak má řemeslník postupovat. To se problému netýká. Nikdo by z revizního technika neměl dělat toho nejvyššího, zejména v současnosti, kdy mezi techniky jsou "mistři",  kteří  neumí číst v předpisu, přesto získali osvědčení, ale nikdo jejich práci nikdy neprověřil.
   Zmínil jsem se o revizním technikovi jen proto, že v podkroví dvoupatrového domku byla provedena rekonstrukce rozvodů a výchozí revize tohoto zařízení a nikde není dáno, že je vše provedeno jak má být a to v celém objektu.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.