Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?  (Přečteno 16962 krát)
Martin Demel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.03.2009, 09:06 »

Mám 5 m od elektroměrovéh o rozvaděče v podružné rozvodnici takové hodnoty napětí:
1f - 217V
2f - 228V
3f - 232V

Když jsem měl na 1f připojené jednofázové čerpadlo (800W),  tak došlo při zapnutí k útlumu svítidla a dokonce i k samovolnému vypnutí rádia.
Dle vyjádření ČEZu je vše O.K.  Smích, neboť mají rozmězí 10% - 207-253 V.
Jaký je váš názor a co s tím dělat?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2009, 09:28 »

Takovéto rozdílné hodnoty mezi jednotlivými fázemi rozhodně v pořádku nejsou.
Chyba ovšem nemusí být na straně ČEZu, může to být ve vaší části instalace (volný spoj?).
Nejlepší bude, pokud najdete nějakého revizního technika, který vše pořádně proměří (zaměřil bych se na přechodové odpory - vnitřní odpor sítě).
Pokud bude problém na straně ČEZu, měl by vám vystavit nějakou zprávu (s kulatým razítkem Úsměv ),  na tento dokument už bude muset ČEZ nějak adekvátně reagovat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Dorničak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.03.2009, 16:10 »

Asi bude někde špatný spoj na vodiči PEN. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 04.03.2009, 17:02 »

Vážený pane Demele,
2 fáze jsou zdá se v normálu, ta jedna je podivná.
Nevím, jak jste si jistý,  že jde o úbytek na 5 m, to byste musel měřit na obou místech zároveň. Vezmu to tedy obecněji.

Buď je to
1) problém přetížení jedné fáze
1a) vzniklý přímo u Vás
1b) vzniklý nevhodným zatížením fází u sousedů

2) nebo je problém s PEN vodičem
2a) u Vás
2b) u rozvodných závodů

Zdá se, že o elektrice něco víte, zkuste měřit napětí na fázích při umělé velké zátěži právě jediné fáze .
Když jednu fázi zatížíte například necelými 5kW bude to asi stačit (stačí si půjčit 3 varné konvice a napojit je na 2 zásuvkové okruhy jištěné 16A napojené na stejnou fázi).
Zatižte a měřte při tom napětí na všech třech fázích i na těch nezatížených.
Pak dejte novou vodu, přepojte konvice na zásuvky dalších fázi a opakujte měření.

Pokud se bude měnit napětí ve všech fázích najednou o více než 5% a hlavně to napětí v nějaké z nezatížených fázích vždy vzroste(nebo vzroste v obou fázích),  pak je to nebezpečný případ 2) a je to v každém případě na revizákovi, aby zjistil, kde je problém.
Pokud je to 2b) tak bez dobrozdání revizního technika u dodavatele energie asi nepochodíte. Máte-li přípojku vrchním vedením, nejčastěji je uvolněná a vyhřátá PEN svorka na sloupě.
Hlavně se může stát, že je přívodní PEN zcela odpojený a Vy jedete na místní HDP nebo nějaké jiné náhodné uzemnění (potrubí k čerpadlu) a to je veliký průšvih, takže toho revizáka neodkládejte.
Případ 2) může ohrožovat život úrazem od el. proudu, pokud se už tak něděje.

Pokud napětí v nezatížených fázích se prakticky pohybovat nebude. bude to případ 1). Pokud napětí v zatěžované fázi hodně poklesne (i pod 207V),  bude to patrně u Vás- 1a). Zda je to u Vás se dá určit měřením úbytků od HDS skříně (sloupu) až k  elektroměrové rozvodnici, nebo k oné podružné rozvodnici.
Pokud to bude u Vás, bude to s největší pravděpodobností vadný spoj či jistič v této fázi a je tu i nebezpečí,  že ho během testu dorazite za čmoudových efektů.
Případ 1a) může způsobit požár
Test bude vyžadovat obezřetelnost, ale tu nakonec vyžaduje i současný nenormální provoz.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.03.2009, 20:35 »

To Martin Demel:
Napätia, ktoré ste uviedol sú pri napájaní vzdušným vedením celkom bežné a myslím že to môže byť v poriadku. Koeficient napäťovej nesymetrie, ktorý vyjadruje nesymetriu napätia v trojfázových systémoch bude v tomto prípade určite menší ako povolených 2%. Takáto nesymetria je spôsobená úbytkom napätia na pomerne vysokej impedancii vedenia v dôsledku nesymetrických záťaži. Často sa stáva že jedná fáza je zaťažená aj viac dvojnásobok záťaženia vo zvyšných dvoch fázach.   
Neuviedol ste o koľko vám poklesne napätie pri zapnutí záťaže 600W a či pokleslo napätie aj v ER alebo iba v podružnom rozvádzači.
Bolo by dobré ak by ste vedel pomerať impedančné slučky v obidvoch miestach.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Demel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.04.2009, 13:38 »

Předně děkuji všem za rady, předně p. Kurkovi. Konečně jsem se dostal k tomu odzkoušet, jak se chová napětí při zatížení sítě. Použil jsem rychlovarnou konvici 2 kW. Napětí 240 V. Po zapnutí 198 V, ostatní fáze vzrostly z 228 na 247 V a z 232 na 252 V. Toto měření jsem provedl jak v samostané garáži tak v RD. Obojí má z elektroměrové skříně samostatný přívod cyky 5cx6. Takže předpoklávám, že chyba může být v elektroměrové skříni (nyní zaplombovaná, přes plexi není vidět nějaký problém, všechno zapojení je o.k.),  nebo svorka na venkovním vedení. Připomínám, že z venkovního vedení jdu na HDS na sloupě, poté do země. HDS jsem kontroloval, zda-li tam technici nezapmněli připojit PEN vodiče a vše je O.K.

Martin Demel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.04.2009, 21:49 »

Predpokladáte dobre. Chyba bude na PEN svorke v ER. Aj keď je to zaplombované, je to vaše zariadenie a váš problém, ktorý treba urýchlene riešiť. Nahlásiť distribútorovi, že potrebujete odplombovať, a čím skôr to opraviť.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí na vedení k as. motoru pří jeho startu?
 Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
 Jak výpočítat úbytek napětí na diodě?
 Vyhoví úbytek 7% u vyvedení výkonu do DT?
 Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 jak spočítat ztráty v kabelu 3x240 zem vzduch ?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.