Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?  (Přečteno 3256 krát)
Luboš Janča
*
Offline Offline




« kdy: 19.01.2012, 20:37 »

Mám konkrétní problém, jaké úbytky napětí zvolit na staveništi ve smyslu ČSN 341090 ed.2. Nejsem si jistý, zda mohu použít ČSN 332130 ed.2. Pak už zbývá jen pár neplatných či jinam orientovaných norem a jinak nic. Trochu se v tom ztrácím. Nakopne mě někdo? Bude se jednat o dokumentaci projektu prozatímního zařízení. Pokud tyhle věci tedy vůbec někdo dělá... Úsměv
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2012, 22:08 »

Zkuste ČSN 34 1610.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.