Autor Téma: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?  (Přečteno 2710 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 17.01.2024, 22:44 »

Při sepnutí bojleru se dostane fázové napětí z 237V na 227V. Bojler je klasika-jednofázový nový do zásuvky, příkon tělesa cca 2kW.
Co mě zaráží je to, že o těch 10V spadne napětí hned u přívodu (na hlavním jističi-vypínači) do domovního rozvaděče kde jsou veškeré jističe pro dům.

Kdyby to napětí spadlo někde v místě svorek samotného bojleru, tak to ještě chápu, že se někde na horším spoji i na vedení něco ztratí. Ale proč to spadne už hned na přívodním kabelu do domu na té příslušné fázi, která je využitá i pro bojler? Je to způsobeno třeba tím, že je dost hodně dlouhý přívodní kabel od elektroměru do rozvaděče domu(cca 150m) a k tomu asi 2 krát spojkovaný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.01.2024, 11:29 »

Tomuto úbytku odpovídá  odpor okolo 1 ohmu,  zkuste ověřit jaký je úbytek hned za elektroměrem na první přístupné svorce. Tím určíte jestli je problém ve vaší instalaci nebo síti distribuční společnosti.
Pokud je problém u vás, hledejte, kde jaké jsou úbytky po celé trase od elektroměru k boileru a určitě najdete podezřelé místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.01.2024, 11:37 »

Pan Ohm : U = I * R
U = 10V   I = 10A  teda R = 1 ohm

Podla elektro kalkulacky je ubytok na 16mm2 hliniku dlhom 150 metrov 6.5 volta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.01.2024, 12:24 »

Já jsem se již vyjádřil k tomuto problému u dotazu téhož tazatele v tématu: "Proč je práce ve skříni RIS poblíž transformátoru nebezpečnější?" Ono to oboje spolu úzce souvisí, důležitou roli hraje vlastní odpor vodičů. Pro spotřebič 2kW vychází pracovní proud 8,7A a při úbytku 10V je vnitřní odpor sítě 1,15 Ohmu. Teď je třeba pouze doměřit, zda je to z větší části ve vlastní instalaci objektu, nebo se jedná o vlastnost distribuční sítě v místě připojení. Jeden Cu vodič 10 mm2 v délce 150 m má vlastní odpor 0,27 Ohmu, pro vodič Al 16mm2 vychází pro 150 m délky 0,25 Ohmu. Když vezmu průměrný vnitřní odpor sítě v RISce běžného RD 0,5 až 0,7 Ohmu, tak se dostáváme k tomu, že může být vše v pořádku. Jen to chce skutečné měření na místě revizním přístrojem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.01.2024, 16:35 »

POkud je ten pokles dán úbytkem napětí na "obou" vodičích, nebo je o něco větší na fázovém, je to vlastnost, i když nepříjemná
Ale nemůžeme vyloučit, že se na tom poklesu podílí více úbytek na PEN vodiči na přívodu a to by mohlo naznačovat možný vznik velmi nebezpečného stavu.
Doporučil bych důkladnější kontrolu a proměření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.01.2024, 07:28 »

Při sepnutí bojleru se dostane fázové napětí z 237V na 227V. Bojler je klasika-jednofázový nový do zásuvky, příkon tělesa cca 2kW.
Co mě zaráží je to, že o těch 10V spadne napětí hned u přívodu (na hlavním jističi-vypínači) do domovního rozvaděče kde jsou veškeré jističe pro dům.
Hmm,... ten výrazný pokles vyzerá tak, jak keby na tej fáze okrem toho bojlera iná záťaž nebola... teda aspoň v okamihu merania..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí na vedení k as. motoru pří jeho startu?
 Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
 Jak výpočítat úbytek napětí na diodě?
 Vyhoví úbytek 7% u vyvedení výkonu do DT?
 Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 jak spočítat ztráty v kabelu 3x240 zem vzduch ?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.