Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?  (Přečteno 17912 krát)
Jirkax
« kdy: 09.08.2010, 20:44 »

Dům ze šedesátých let, 1 patro nejdál od rozvaděče přestaly jít zásuvky na jednom okruhu, nejdříve poblikávalo a teď nejdou. Fáze vůči zemi je ok - 230v. Ale fáze vůči nule je 0v.

Prosím o radu jak najít co nejelegantněji závadu a jak postupovat - nemám bohužel plán zapojení.  Jsou tu dva typy krabic - velká hranatá ( ta je jen pro světla?) a malá kulatá (zásuvková?).

Prosím jestli někdo poradí, jak najít závadu.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2010, 20:51 »

Zásadní otázka:
Jste osoba znalá dle vyhlášky 50/78Sb.?

Podle toho bude odpovězeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 09.08.2010, 21:15 »

Treba privolat odborníka ! do toho sa nepuštajte môže tam byt prerušení PEN vodič čo je zákerna závada pre laika !
Radšej privolat elektrikára čo má vyhl 50/78 §6 a vyšší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirkax
« Odpověď #3 kdy: 09.08.2010, 21:46 »

Treba privolat odborníka ! do toho sa nepuštajte môže tam byt prerušení PEN vodič čo je zákerna závada pre laika !
Radšej privolat elektrikára čo má vyhl 50/78 §6 a vyšší

Oki díky za rady, kolik pak teď vůbec si účtuje elektrikář? Na kolik mě může vyjít takové hledání závady?

Vyhkášku 50 jsem kdysi měl, ale nízký paragraf snad asi 5 ale to už je hafo let zpět.

Hm, je to jen na starosti stareji dům :/ je to ještě ve hliníku ahjo ahjo. Díky,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 09.08.2010, 22:47 »

No záleži ako sa dobre poznáte a ako sa dohodnet.. ak to bude dakdo známy tak vám do spravy od flašky po por sto korun ale ak to bude volado so živnostou tak to može (ale nemusí ) byt drahšie... na titulnej strane tejto stránky máte na výber elektrikárov vo vašom okolí stačí si len vybrať Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.08.2010, 10:18 »

Oki díky za rady, kolik pak teď vůbec si účtuje elektrikář? Na kolik mě může vyjít takové hledání závady?

Myslím že elektrikář vyjde levněji než zakoupení techniky potřebné ke zjištění závady. Dobrý elektrikář závadu najde a odstraní většinou do hodiny a ještě si dáte spolu kafe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.08.2010, 18:44 »

V uvedenéném případě by nemělo jít o nic obtížného. Nejdříve je nutné zjistit, které zásuvky jsou na okruh připojeny. Potom je nutné vědět, které zásuvky na okuhu jdou a které ne. Potom je nutné zapojit představivost a odhadnout jak asi je okruh natahaný - odkud kam. Starší instalace jsou obvykle celkem přehledné.
Dále je nutné vědět, jestli jsou zásuvky zapojené smyčkovaně nebo přes odbočné krabice. To zjistíme celkem jednoduše tak, že sundáme kryty z několika zásuvek - pokud je tam vždy jen jeden kabel, potom je to zapojené přes obočné krabice, pokud jsou tam dva kabely, potom jsou zásuvky zapojené smyčkovaně.
Pokud jsou zásuvky zapojené smyčkovaně, bude problém nejspíše v poslední zásuvce co jde, nebo v první, co nejde, popř. někde na trase mezi zásuvkami (typicky navrtaný kabel).
Pokud jsou zásuvky zapojené přes odbočné krabice a nejde více zásuvek než jedna, potom bude zřejmě problém v odbočné krabici. Odbočné krabice pro zásuvky jsou obvykle umístěné přímo nad zásuvkami, ale samozřejmě to může být i jinak. Podobně jako u smyčkovaných zásuvek, bude závada nejspíše v odbočné krabici u poslední zásuvky, která jde nebo u první, která nejde. Někdy bývá problém odbočné krabice vůbec najít, často jsou zaomítané, zatapetované, pod mnoha vrstvami malby ...
Závada je obvykle viditelná, pokud to nějakou dobu poblikávalo, zřejmě to bude v místě závady napálené.
Elektrikář nebo RT vybavený určitými přístoji může použít sofistikovaněj ší metody. Poměrně elegantní je měření impedance, podle narůstající hodnoty lze určit, odkud kam jsou vodiče natahané. Nebo lze použít vyhledávače vedení (ve zdi),  zejména pro odhalení "skrytých" odbočných krabic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.