Simon278
« kdy: 20.09.2024, 13:24 »

Nastěhoval jsem se do bytu kde jedna zásuvka podivně odstávala. Po rozebrání jsem zjistil že plíšek co má držet zásuvku u zdi není spojen se zásuvkou, takže tam je tak na volno. Poté co jsem plíšek přidělal k zásuvce aby držela normálně u zdi tak po zapnutí okamžitě vypadnou pojistky, koupil jsem novou (tuto starou) zásuvku a to samé. Takže z nějakého důvodu který právě neznám není plíšek přidělaný k zásuvce ale tím pádem je nepoužitelná jelikož kdybych chtěl něco ze zásuvky vytáhnout tak ji celou urvu. Nepřijde mi to úplně bezpečné.


* stažený soubor.jpg (79.66 KB, 699x945 - prohlédnuto 246 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2024, 21:21 »

Tak logicka uvaha vedie k nejaku skratu medzi vodicmi L a PEN, na ktorom sa podiela aj plech zasuvky, ktory je spojeny konstrukcne s PE svorkou. Ak by to bol iny typ alebo by ste nedali fotku, tak poviem, je niekde chyteny hrotom skrutky kabel v stene. Toto je povrchova krabicaa privod je zdola z podlahy, tak na prvy pohlad sa nema co s cim spojit. Odporucam overit, ako vyzera dolna cast kraboce bez viecka, mozno je tam niekde poskodena izolacia alebo tam kutil robil zasahy (cokolady a pod)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
simon278
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2024, 21:57 »

Moc  poklona  za pomoc, je možnost něco více zjistit pomocí multimetru, ještě než se pustím do prozkoumávání spodku?

ještě jednou  poklona  za čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.09.2024, 03:02 »

Plechová armatura (držák) tohoto typu zásuvky není elektricky spojena s kontaktem PE (ochranný kolík),  v tom problém nebude. Nejpravděpodob nější místo problému je v prostoru spodního mosazného šroubku na PE můstku, kde se dotýká hnědý vodič izolací kovové hrany v místě pro připojení vodiče PE. Není tam protlačená isolace?

Multimetrem nic neměřte, ten nepomůže. Hledejte případně proříznutou nebo promačkanou isolaci mezi vodiči ve spodní části dvojkrabice pod víčkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.09.2024, 08:52 »

Nastěhoval jsem se do bytu kde jedna zásuvka podivně odstávala. Po rozebrání jsem zjistil že plíšek co má držet zásuvku u zdi není spojen se zásuvkou, takže tam je tak na volno. Poté co jsem plíšek přidělal k zásuvce aby držela normálně u zdi tak po zapnutí okamžitě vypadnou pojistky, koupil jsem novou (tuto starou) zásuvku a to samé. Takže z nějakého důvodu který právě neznám není plíšek přidělaný k zásuvce ale tím pádem je nepoužitelná jelikož kdybych chtěl něco ze zásuvky vytáhnout tak ji celou urvu. Nepřijde mi to úplně bezpečné.

Jak již napsal pan kolega Václav Třetí, opravdu je pravděpodobně spojen hnědý fázový vodič s vodičem PE. Dost často to bývá u spodní části svorky kde je šroubek a ohnutá hrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.09.2024, 09:46 »

Pokud bude okruh vypnutí (páčka jističe dole nebo vyšroubovaná pojistka),  dal by se možná zkrat zjistit i multimetrem, nejlépe se to hledá v režimu akustické signalizace, pokud je poblíž jiná zásuvka na stejném okruhu, dal by se multimetr připojit k ní a u tě problematické zkoušet něco přítáhnout, přimáčknout, poklepat...

Ty rozvody v TN-C (dvoužilové),  Al vodiči, nejsou žádná výhra... Pokud tam bude bydle "chvíli",  je to na kontrolu, dotažení spojů,...
A pokud je to na stálo, přemýšlejte o rekonstrukci rozvodů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
simon278
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.09.2024, 11:11 »

 poklona ,

jen už jsem se trošku ztratil, radši ještě přidám fotku.
Musí to být 100% tímto plíškem, protože takhle po odendání je vše v pořádku, a pokud je to tak jak má být, plíšek přidělán ke svorkovnici tak pojistky vypadávají. Zkoušel jsem to 3x a i novou svorkovnici. Vždy při spojeni svorkovnice s upevňovacím plíškem to samé, pojistky vypadnuty.
Takže si nejsem jist jak Václav Třetí psal, že to není propojené.

 poklona .


* IMG_1830.jpg (1472.87 KB, 3427x2387 - prohlédnuto 176 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
simon278
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2024, 11:21 »

jo tak už jsem to asi pochopil a máte pravdu. Ten zeleno/žlutý má porušenou izolaci v místě kde se dotýká kovového držáku na první fotce, to musí být ono, že? Moc  (poklona)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.09.2024, 13:22 »

Zž na držáku za to nemůže....
Mrkněte pod spodní víčko dvojkrabice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
simon278
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.09.2024, 16:08 »

řekl bych že dole vše v pořádku.


* image1.jpeg (1260.73 KB, 2549x2957 - prohlédnuto 171 krát.)

* image0.jpeg (1157.13 KB, 3105x2335 - prohlédnuto 131 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.09.2024, 17:06 »

Zkontrolujte při vypnutém stavu pochopitelně! jestli není porušena izolace na hnědém vodiči v místě kde se dotýká šroubku zemnícího kolíku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.09.2024, 17:07 »

Citace
Poté co jsem plíšek přidělal k zásuvce aby držela normálně u zdi tak po zapnutí okamžitě vypadnou pojistky

Můžete nějak blíže specifikovat tento úkon. Třeba nafotit stav, kdy zásuvka je takto "opravena" a pak vyhazuje pojistky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
simon278
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.09.2024, 17:28 »

Můžete nějak blíže specifikovat tento úkon. Třeba nafotit stav, kdy zásuvka je takto "opravena" a pak vyhazuje pojistky?


ač na fotce možná vypadá, žádný kabel se nikde nedotýká vždy je tam aspoň pár mm.
1. fotka vše funguje
2. a 3. fotka vyhazuje pojistky, kabely zůstávají pořád stejně.
opravdu je to jen tím upevněním.


* 1.jpg (605.98 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 134 krát.)

* 2.jpg (772.21 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 142 krát.)

* 3.jpg (356.34 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 147 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.09.2024, 20:31 »

Postupoval by som rovnako, ako pri zlomenom vodici alebo vypalenej izolacii : skratit vodice, zrovnat vedla seba, nasadit packove Wago a pastou a do zasuvky vytiahnut doplnkove kratke vodice. To vam umozni vykonat aj diagnostiku postupnym pripajanim vodicov na zasuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.09.2024, 23:20 »

Podezřelé je, že takto se zásuvka (vnitřní přístroj) z krabice neodmontovává. Normálně je ten "plíšek" neoddělitelnou, galvanicky oddělenou součástí přístroje. Přístroj se zásadně přidělává ke krabici těmi křidélky (plíškem),  nikoliv porcelánové těleso k plíšku. Hledal bych souvislost v tomto, protože možná při prvotní montáži něco někde chybělo, nebo se ulomilo a tak přišla ke slovu lidová tvořivost. Tipoval bych náhradu původních atyp šroubků za nějaký jiný M3, který nějak do něčeho přečuhuje a spojuje tak při dotažení L a PEN. Pod zásuvkou je také nestandardně nějaká matice (M5-6?) na šroubu - obojí tam nemá co dělat. Nezkratuje ona něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.09.2024, 07:26 »

Pod zásuvkou je také nestandardně nějaká matice (M5-6?) na šroubu - obojí tam nemá co dělat. Nezkratuje ona něco?

Tam bude zřejmě problém. Z foto v prvním příspěvku toto bylo vidět špatně, tady je to zřetelné.  To je prasácky namontovaná krabice z doby výstavby objektu. To je nastřelený hřeb, který drží celou krabici pomocí jediné matky. Z prvního obrázku  v příspěvku  #9 je vidět, že se matky dotýká vodič v hnědé isolaci, která je narušená, omačkaná. Tam bude zkrat na onu matku a nástřelák se zřejmě dostal v panelu do kontaktu s armovacím materiálem a je tímto způsobem dokonale uzemněn.

 



Musí to být 100% tímto plíškem, protože takhle po odendání je vše v pořádku, a pokud je to tak jak má být, plíšek přidělán ke svorkovnici tak pojistky vypadávají. Zkoušel jsem to 3x a i novou svorkovnici. Vždy při spojeni svorkovnice s upevňovacím plíškem to samé, pojistky vypadnuty.
Takže si nejsem jist, jak Václav Třetí psal, že to není propojené.



Tím, že plíšek (třmen, armatura) je 100% elektricky oddělen - odisolován jsem si  na 100% jist. Tím to není. Měl jsem za život těchto zásuvek v ruce tisíce. Uvolněním a oddálením zásuvky od krabice se pohnou všechny vodiče, takže to je jen souhra náhod. Tím se také oddálí onen hnědý vodič od matice pod ním a přeruší se zkrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.09.2024, 09:29 »

Pod zásuvkou je také nestandardně nějaká matice (M5-6?) na šroubu - obojí tam nemá co dělat. Nezkratuje ona něco?

To je matica na zavite nastrelovacieh o klinca, drzi to celu zasuvku, ziadne hmozdinky v predznacenych dierach v rohu krabice, ako by sa to robilo dnes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.09.2024, 09:35 »

Na zaver odporucam zmerat impedanciu slucky, tie opakovane skraty na starom vedeni z hlinika spolu s mozno bakelitovym IJV isticom, to mohlo mat negativne dopady na celu trasu od elektromera po zasuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.